Författare Ämne: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)  (läst 2370 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ulfben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Noterade att jag inte fick varmvatten i duschen idag. Börvärdet är normalt ~55, men pannan höll bara 40 grader. På bilden nedanför har jag slagit på Extra VV, men det gör ingen skillnad. VPn går igång och nedre pannan blir ljummen, men övre pannan förblir som spikad kring 40 grader. .

- inga larm i menyn
- huvudsäkringar är hela
- automatsäkringarna för VP är OK
- säkringarna på elpannan är OK

Vad gör jag nu?

CTC EcoEl 1550/1800 med EcoAir 107 som utedel.

Gotland, tegelhus (1969)
111kvm + 111kvm uppvärmd källare
9 524kwh/Ã¥r

CTC EcoAir 107 + CTC EcoEl 1550 (2009)
FTX Ventilation (2022)
Tilläggsisolerad vind (2022)
24kw soltak (öst/väst) (2023)

Utloggad ulfben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2022, 09:04:29 »
Det löste sig! Fick tips på ett annat forum om att det finns ett överhettningsskydd som kan ha löst ut. Gick att återställa med en röd knapp bakom fronten på elpannan.

Den här funktionen finns överhuvudtaget inte dokumenterad i CTCs användarmanual för pannan. Är det någon som skulle kunna förklara hur överhettningskyddet löser ut, och vad återställningsknappen gör? Vad är det för vred bredvid knappen?

Gotland, tegelhus (1969)
111kvm + 111kvm uppvärmd källare
9 524kwh/Ã¥r

CTC EcoAir 107 + CTC EcoEl 1550 (2009)
FTX Ventilation (2022)
Tilläggsisolerad vind (2022)
24kw soltak (öst/väst) (2023)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2022, 09:45:29 »
Det brukar vara så att överhettningsskyddet löser ut när temperaturen i pannan stiger uppåt 90°. Detta beror på något fel i den ordinarie styrningen såsom något relä inte fungerar som det ska eller sliten kontaktor som "klibbat ihop" och behöver bytas ut.

Vredet bredvid är reservtermostatens inställning. Ska tydligen ställas på 0 vid första start av pannan enligt instruktionen: "Sätt reservvärmetermostaten på off-läge. Reservvärmetermostaten återinns på elskåpet bakom fronten. Den står i off-läge när den är vriden moturs så långt det går (mejselspåret skall vara vertikalt). *= Frostskyddsinställning, ca + 7 °C."
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
Det är inte heller helt ovanligt att sÃ¥na där överhettningsskydd "okynneslöser" nÃ¥gon gÃ¥ng dÃ¥ och dÃ¥. I synnerhet om det är inkopplat sÃ¥ att höga strömmar gÃ¥r via överhettningsskyddets kontakter och det börjar bli tendens till varmgÃ¥ng där. 
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ulfben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2023, 18:03:07 »
Sedan någon månad tillbaka så har vi tvingats trycka till den där röda knappen (återställning av överhettningskyddet?) nästan var och varannan dag för att få Extra VV att sparka igång.

Hur går jag tillväga för att felsöka och eller åtgärda detta?
Gotland, tegelhus (1969)
111kvm + 111kvm uppvärmd källare
9 524kwh/Ã¥r

CTC EcoAir 107 + CTC EcoEl 1550 (2009)
FTX Ventilation (2022)
Tilläggsisolerad vind (2022)
24kw soltak (öst/väst) (2023)

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3574
  • Karma +2/-0
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2023, 19:35:29 »
Sedan någon månad tillbaka så har vi tvingats trycka till den där röda knappen (återställning av överhettningskyddet?) nästan var och varannan dag för att få Extra VV att sparka igång.

Hur går jag tillväga för att felsöka och eller åtgärda detta?
Mät om elpatronens alla delar blir spänningslösa när systemet går över börvärde för varmvattnet. Kolla om den blir 60-70-80 grader när du kollar ofta. Det kan vara själva överhettningsskyddet det är fel på om det inte finns spänning efter börvärde nått.

Edit: märkigt språk fixat.
« Senast ändrad: 27 juli 2023, 22:00:29 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad ulfben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2023, 19:52:49 »
Smart! Ska testa det imorgon. Jag kan sänka börvärdet för att snabba på testet, inte sant? (eg. värma till ~55 istället för 70, så jag slipper stå där hela förmiddagen. :P)
Gotland, tegelhus (1969)
111kvm + 111kvm uppvärmd källare
9 524kwh/Ã¥r

CTC EcoAir 107 + CTC EcoEl 1550 (2009)
FTX Ventilation (2022)
Tilläggsisolerad vind (2022)
24kw soltak (öst/väst) (2023)

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3574
  • Karma +2/-0
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2023, 22:05:35 »
Ja det borde gå sänka lite, har inte testat på sån modell om det finns några direkta skydd som undviker att den håller lägre temperatur är normalt. Men testa, se även elpanna (uppe och nere om jag minns rätt) som är inställbart i avancerade menyn.

Är det ingen spänning så kör normala temperaturer. Kolla 3 gånger om dagen vad temperaturen är i pannan. Har den rusat så kommer det synas som lagrad energi om inte för mycket varmvatten använts.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad ulfben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2023, 16:06:04 »
För egen anteckning: CTC kundtjänst meddelade att överhettningsskyddet ska lösa ut vid 93 grader, men att det kan bli dåligt och därmed kanske löser för tidigt. Vi har har börvärde 77 på Extra VV (behövs för att kunna fylla badkaret med rimlig temperatur) så det är kanske inte helt osannolikt? Eg. att elpatronen dels överskjutit målet något (~80 grader kanske?) samtidigt som skydder blivit känsligare med åren?

Har iaf testat att ställa ner Extra VV till 70 grader under en period för att se om problemet upphör.
Gotland, tegelhus (1969)
111kvm + 111kvm uppvärmd källare
9 524kwh/Ã¥r

CTC EcoAir 107 + CTC EcoEl 1550 (2009)
FTX Ventilation (2022)
Tilläggsisolerad vind (2022)
24kw soltak (öst/väst) (2023)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2023, 16:32:00 »
Vet du att termostaten för pannan fungerar perfekt eller.  DÃ¥ kan tempen i pannan sticka iväg och ge hög temp sÃ¥ ÖHS löser. Termogivaren och ÖHS sitter instuckna i själva panndelen för att känna nÃ¥got snabbt.

EDIT Är det bara pannan som ger värme rakt ut eller finns det en tank och shunt med.
« Senast ändrad: 02 augusti 2023, 16:33:35 av 25fOCUS »

Utloggad ulfben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2023, 12:55:22 »
Vet du att termostaten för pannan fungerar perfekt eller.

Oklart. Vilka symptom ger en dålig termostat?

EDIT Är det bara pannan som ger värme rakt ut eller finns det en tank och shunt med.

Jag har bara pannan och ett rött tryckkärl i rummet.
Gotland, tegelhus (1969)
111kvm + 111kvm uppvärmd källare
9 524kwh/Ã¥r

CTC EcoAir 107 + CTC EcoEl 1550 (2009)
FTX Ventilation (2022)
Tilläggsisolerad vind (2022)
24kw soltak (öst/väst) (2023)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
« Svar #11 skrivet: 03 augusti 2023, 18:41:48 »
Ett enkelt sätt att kolla tempgivarna i pannan är att stänga av den, låta den svalna till rumstemperatur (kan skyndas på genom att tvinga shunten att stå fullt öppen och låta cirkulationspumpen gå) och sedan kolla i displayen att temperaturvärdena är ungefär lika med rumstemperaturen i pannrummet.

Eftersom alla givarna i den där typen av panna är likadana, sÃ¥ kan man prova att byta plats pÃ¥ en misstänkt givare och en annan, och se om ev mätfel följer med.  Det har ocksÃ¥ förekommit felkopplingar frÃ¥n fabrik - dvs att kontakterna har förväxlats mellan tvÃ¥ givare -  men det borde ju ha upptäckts för mÃ¥nga Ã¥r sedan i det här fallet.

När det blir fel på en sån där tempgivare så blir den ofta så att säga mindre temperaturkänslig än den borde vara. Antingen kan det hända att den visar ganska rätt vid låga temperaturer men visningen ökar inte så mycket som den borde då temperaturen ökar. Eller också visar den rätt vid höga temperaturer men visningen minskar aldrig när den blir kall.
Och så kan det naturligtvis bli "katastrof-fel" av typ totalt avbrott eller kortslutning i givare eller kablage.
Fukt och smuts på styrkortet kan också orsaka mätfel i givarkretsarna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!