Noterade att jag inte fick varmvatten i duschen idag. Börvärdet är normalt ~55, men pannan höll bara 40 grader. På bilden nedanför har jag slagit på Extra VV, men det gör ingen skillnad. VPn går igång och nedre pannan blir ljummen, men övre pannan förblir som spikad kring 40 grader. .
- inga larm i menyn
- huvudsäkringar är hela
- automatsäkringarna för VP är OK
- säkringarna på elpannan är OK
Vad gör jag nu?
CTC EcoEl 1550/1800 med EcoAir 107 som utedel.
-
Det löste sig! Fick tips på ett annat forum om att det finns ett överhettningsskydd som kan ha löst ut. Gick att återställa med en röd knapp bakom fronten på elpannan.
Den här funktionen finns överhuvudtaget inte dokumenterad i CTCs användarmanual för pannan. Är det någon som skulle kunna förklara hur överhettningskyddet löser ut, och vad återställningsknappen gör? Vad är det för vred bredvid knappen?
-
Det brukar vara så att överhettningsskyddet löser ut när temperaturen i pannan stiger uppåt 90°. Detta beror på något fel i den ordinarie styrningen såsom något relä inte fungerar som det ska eller sliten kontaktor som "klibbat ihop" och behöver bytas ut.
Vredet bredvid är reservtermostatens inställning. Ska tydligen ställas på 0 vid första start av pannan enligt instruktionen: "Sätt reservvärmetermostaten på off-läge. Reservvärmetermostaten återinns på elskåpet bakom fronten. Den står i off-läge när den är vriden moturs så långt det går (mejselspåret skall vara vertikalt). *= Frostskyddsinställning, ca + 7 °C."
-
Det är inte heller helt ovanligt att såna där överhettningsskydd "okynneslöser" någon gång då och då. I synnerhet om det är inkopplat så att höga strömmar går via överhettningsskyddets kontakter och det börjar bli tendens till varmgång där.
-
Sedan någon månad tillbaka så har vi tvingats trycka till den där röda knappen (återställning av överhettningskyddet?) nästan var och varannan dag för att få Extra VV att sparka igång.
Hur går jag tillväga för att felsöka och eller åtgärda detta?
-
Sedan någon månad tillbaka så har vi tvingats trycka till den där röda knappen (återställning av överhettningskyddet?) nästan var och varannan dag för att få Extra VV att sparka igång.
Hur går jag tillväga för att felsöka och eller åtgärda detta?
Mät om elpatronens alla delar blir spänningslösa när systemet går över börvärde för varmvattnet. Kolla om den blir 60-70-80 grader när du kollar ofta. Det kan vara själva överhettningsskyddet det är fel på om det inte finns spänning efter börvärde nått.
Edit: märkigt språk fixat.
-
Smart! Ska testa det imorgon. Jag kan sänka börvärdet för att snabba på testet, inte sant? (eg. värma till ~55 istället för 70, så jag slipper stå där hela förmiddagen. :P)
-
Ja det borde gå sänka lite, har inte testat på sån modell om det finns några direkta skydd som undviker att den håller lägre temperatur är normalt. Men testa, se även elpanna (uppe och nere om jag minns rätt) som är inställbart i avancerade menyn.
Är det ingen spänning så kör normala temperaturer. Kolla 3 gånger om dagen vad temperaturen är i pannan. Har den rusat så kommer det synas som lagrad energi om inte för mycket varmvatten använts.
-
För egen anteckning: CTC kundtjänst meddelade att överhettningsskyddet ska lösa ut vid 93 grader, men att det kan bli dåligt och därmed kanske löser för tidigt. Vi har har börvärde 77 på Extra VV (behövs för att kunna fylla badkaret med rimlig temperatur) så det är kanske inte helt osannolikt? Eg. att elpatronen dels överskjutit målet något (~80 grader kanske?) samtidigt som skydder blivit känsligare med åren?
Har iaf testat att ställa ner Extra VV till 70 grader under en period för att se om problemet upphör.
-
Vet du att termostaten för pannan fungerar perfekt eller. Då kan tempen i pannan sticka iväg och ge hög temp så ÖHS löser. Termogivaren och ÖHS sitter instuckna i själva panndelen för att känna något snabbt.
EDIT Är det bara pannan som ger värme rakt ut eller finns det en tank och shunt med.
-
Vet du att termostaten för pannan fungerar perfekt eller.
Oklart. Vilka symptom ger en dålig termostat?
EDIT Är det bara pannan som ger värme rakt ut eller finns det en tank och shunt med.
Jag har bara pannan och ett rött tryckkärl i rummet.
-
Ett enkelt sätt att kolla tempgivarna i pannan är att stänga av den, låta den svalna till rumstemperatur (kan skyndas på genom att tvinga shunten att stå fullt öppen och låta cirkulationspumpen gå) och sedan kolla i displayen att temperaturvärdena är ungefär lika med rumstemperaturen i pannrummet.
Eftersom alla givarna i den där typen av panna är likadana, så kan man prova att byta plats på en misstänkt givare och en annan, och se om ev mätfel följer med. Det har också förekommit felkopplingar från fabrik - dvs att kontakterna har förväxlats mellan två givare - men det borde ju ha upptäckts för många år sedan i det här fallet.
När det blir fel på en sån där tempgivare så blir den ofta så att säga mindre temperaturkänslig än den borde vara. Antingen kan det hända att den visar ganska rätt vid låga temperaturer men visningen ökar inte så mycket som den borde då temperaturen ökar. Eller också visar den rätt vid höga temperaturer men visningen minskar aldrig när den blir kall.
Och så kan det naturligtvis bli "katastrof-fel" av typ totalt avbrott eller kortslutning i givare eller kablage.
Fukt och smuts på styrkortet kan också orsaka mätfel i givarkretsarna.