Tänkte jag skulle lägga upp en tråd om installationen mm av en ny IVT Air-X 9 kW inverterpump.
Det finns ju inte så många inlägg om denna värmepumpen ännu, så jag får väl bli någon form av testpilot.

Som en del här på forumet möjligen kommer ihåg så skar kompressorn ihop på vår Nibe 410P för ett par månader sedan. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55803.0;all
Att lägga mer pengar på Nibe'n är uteslutet, även om en reparation för ca 23 loppor skulle få liv i den så känns det som en återvändsgränd.
Jag har varit missnöjd med Nibe'n från första dagen och jag kastar därför ut den ur huset med stor glädje :-)

Jag har endast kikat på LVVP, bergvärme känns inte aktuellt och jag vill inte ha en kompressor inne i huset igen, även om nya värmepumpar är betydligt tystare än äldre.
De LVVP pumpar jag jämförde var Euronom, CTC, IVT & Mitsubishi, övriga fabrikat struntade jag helt enkelt i.

Jag började med att skicka ut offertförfrågningar till div företag i Stockholmstrakten med varierande resultat.
Noterbart ang Euronom är att jag bad tre olika företag räkna och inte ett enda kom tillbaka med en offert! En Euronom installatör besökte mig t.o.m men det var också allt.

Från CTC's representant fick jag en riktigt dyr offert, så det gick också bort.

Efter att ha kollat de senaste årens förbrukning (jag har en separat elmätare på Nibe'n) och några tel samtal till Polarpumpen AB och Värmekompaniet Stockholm AB så kunde jag konstatera att en lämplig effekt borde hamna omkring 8-10 kW.
Två lämpliga kandidater valdes ut, Mitshubishi Ecodan PUHZ-SW75 VHA och IVT Air-X 90.
Mitshubishi'n var väl några kr billigare än IVT'n (tror jag), men jag fick väldigt bra respons från Värmekompaniet's representant som dök upp ganska omg för nogrannare inspektion av installationsplatsen och fortsatta diskusioner.
Efter det senaste kompressor haveriet så var också IVT's bättre garantier en viktig parameter i valet av värmepump, även hur utedelens kondensvatten transporteras bort är viktigt, så att det t.ex inte blir en stor iskaka under vp som måste hackas bort varannan dag. Planen är nu att gå in genom husets yttervägg med kondensvattnet och ansluta till befintligt avlopp inne i huset.

Ett problem när jag nu kastar ut Nibe vp är ju att luftväxlingen måste tas om hand av ett separat aggregat.
Största utmaningen är att få in en ny värmeväxlare uppe i pannrummets/tvättstugans tak och att anslutningarna på aggregatet sitter på "rätt" sida.
Här har jag jmf och tittat på ett tiotal aggregat och det som jag valt här är finska Enervent LTR-2. http://www.delivent.se/enervent-ltr-2-eco-ede-kampanjpris/541-0
Det är inte det billigaste på marknaden, men det som gjorde att jag valde just det här aggregatet är framförallt storleken (bygghöjden) och att luftanslutningarna sitter på "rätt" sida, samt att det har ett bra styrsystem och mjukvara.

Inför installationen har jag också blivit tvungen att fixa ett vettigt plan att ställa utedelen på, så jag fick i all hast skotta ur lite jord från gräsmattan och lägga lite marksten efter husväggen.
Planet hamnade aningen för lågt för att få bra fall på kondensvattnet, så några extra betongplattor fick ta de sista cm i höjd.

Så nu i veckan så skall installationen av IVT'n ske, om allt går som planerat.
Värmeväxlaren kommer att lev V36 pga finska semestrar, dessutom har jag inte orkat jobba i värmen som varit, så det får bli en tvåstegs raket med värmepumps installation först, och sedan om några veckor sätter jag in värmeväxlaren.
« Senast ändrad: 15 augusti 2014, 13:24:22 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2014, 10:32:32 »
Idag 7:30 dök installatören upp och började montera ut den gamla värmepumpen.
Jag kommer endast att behålla styrkortet för fasvakterna och elmätaren som jag köpt av Rickard här på forumet.
Om någon här på forumet behöver reservdelar till en Nibe 410P, hör av er under dagen för annars åker allt iväg till tippen!
Allt utom kompressorn är ok!

2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2014, 09:42:06 »
I torsdags kom ett gäng glada installatörer från Värmekompaniet för att installera den nya vp.
De startade med att riva ut den gamla Nibe'n och lyfte in IVT'n.
Då uppdagades det att förhöjningssatsen inte var medlevererad från IVT. (Förhöjningssatsen är nödvändig pga att alla röranslutningar sitter i botten på FLVP generellt, medan de ansluts i toppen på på denna innerdel och många liknande innerdelar.)
SÃ¥ installationen fick avbrytas pÃ¥ torsdag em och sedan dess har vi inte haft varmvatten  :'(
Och det är ju tur att det är högsommarvärme så det har ju trots allt funkat med att duscha kallt, fast man hoppar ju ut från duschen ganska fort!
Jag tror att IVT inte hunnit få fram någon förhöjningssats överhuvudtaget eftersom vp är så pass ny.
Plåtbockaren på IVT har väl varit på semester, så jag hoppas verkligen att han är tillbaka denna vecka och kan knyckla till plåten så installationen kan fortsätta.

Under tiden har jag fixat med ventilationsrören till värmeväxlaren, det är en hel del pyssel med att få anslutningsrören rätt.
Fortsättning följer.........

Innemodulen Airmodull E9:


Ventilationskanalerna (kalla sidan till vänster, varma sidan till höger):

« Senast ändrad: 11 augusti 2014, 12:53:44 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2014, 14:48:25 »
Hej gbak
Tack för din rapportering - ser med spänning fram emot hur dom löser problemet med förhöjningssatsen. Har exakt samma problem själv med en bottenansluten panna. Har kikat på IVT290 (eller bosch cc160) då dessa har förhöjningsmoduler till skillnad mot de nyare modellerna. Tyvärr är ju dessa gamla och verkar utgå ur sortimentet. Finns den förhöjningsmodul blir det nog en Air X för mig också. Fortsätt rapportera.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga pÃ¥ bottenplan med 3 "stora" och 3 smÃ¥ radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  smÃ¥. TvÃ¥plan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2014, 20:57:06 »
Kan väl inte vara sÃ¥ svÃ¥rt att trolla fram ett benstativ till en vp  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2014, 08:25:45 »
Nu är vi igång igen. Installatörerna dök upp 7:30 imorse, och förhöjningssatsen har levererats.
Senare idag skall värmeväxlaren också komma.

Förhöjningssatsen:
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2014, 08:30:27 »
Kan väl inte vara sÃ¥ svÃ¥rt att trolla fram ett benstativ till en vp  Sc:,h

Möjligen kan den lokala smeden trolla fram en förhöjningsmodul/benstativ, dock är det så att vare sig IVT/Bosch, Nibe eller de andra "stora" leverantörerna tar fram detta till sina nya modeller. Har man som jag och tusentals andra en gammal bottenansluten panna så får man antingen flytta pannan till annan plats eller välja en "gammal" modell (typ bosch cc160) till vilka det finns förhöjningsmoduler. Förvisso går det ju att svetsa ihop lite järnskrot att ställa den på men jag tycker inte att det är för mycket begärt att IVT med flera tog fram anpassade förhöjningsmoduler.

@gbak
Är det en IVT-förhöjningssats? Finns det något "IVT"-nummer på den?
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga pÃ¥ bottenplan med 3 "stora" och 3 smÃ¥ radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  smÃ¥. TvÃ¥plan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2014, 08:48:37 »
Förhöjningssatsen såg rätt så generell ut och är anpassad till div olika modeller (enl nån kryptisk beteckning som jag inte begrep ett smack av)
Det är IVT som tillhandahåller satsen men om det är deras egen vet jag ej.
Kan kolla lite senare ikväll på förpackningen (om den finns kvar).
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2014, 14:09:01 »
Hej

Mailade en fråga till IVT i tranås om huruvida det finns en förhöjningsmodul till AirX. Fick följande svar - "Det finns ingen förhöjningsmodul framtagen till AirX modulerna." Skall bli spännande att se hur det går och passar.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga pÃ¥ bottenplan med 3 "stora" och 3 smÃ¥ radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  smÃ¥. TvÃ¥plan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2014, 17:02:19 »
Möjligen kan den lokala smeden trolla fram en förhöjningsmodul/benstativ, dock är det så att vare sig IVT/Bosch, Nibe eller de andra "stora" leverantörerna tar fram detta till sina nya modeller. Har man som jag och tusentals andra en gammal bottenansluten panna så får man antingen flytta pannan till annan plats eller välja en "gammal" modell (typ bosch cc160) till vilka det finns förhöjningsmoduler. Förvisso går det ju att svetsa ihop lite järnskrot att ställa den på men jag tycker inte att det är för mycket begärt att IVT med flera tog fram anpassade förhöjningsmoduler.

@gbak
Är det en IVT-förhöjningssats? Finns det något "IVT"-nummer på den?
Kanske nÃ¥tt man kan börja tillverka vad fÃ¥r man för ett stativ  ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2014, 21:26:01 »
Nu snurrar värmepumpen och vi har varmvatten igen  :)

Angående förhöjnings satsen så är det en sats som heter "Stativ förhöjn. Compact 332381".
Innerdelen står endast på den, finns inga hål för skruvar e.dyl. så det är en sats som är anpassad för andra modeller än Air-X. Men den funkar ju och det är ju det viktiga.

Min spontana reaktion när kompressorn i utedelen startar är att det låter en hel del från baksidan av utedelen.
Ljudet går in emot husväggen, tyvärr också rakt in i tvättstugan/pannrummet.
Ett vinande ljud fortplantas också genom de blanka kopparrören rakt in i innerdelen. Borde inte rören ha isolerats/dämpats med något? Flexslang kanske skulle avhjälpa en hel del! Kan kanske finnas lite luft kvar i systemet också.
Framsidan av utedelen är dock väldigt tyst, det viner bara lite av luftdraget.

Rördragningen:
« Senast ändrad: 13 augusti 2014, 21:27:38 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad sumo89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2014, 00:02:24 »
Min spontana reaktion när kompressorn i utedelen startar är att det låter en hel del från baksidan av utedelen.
Ljudet går in emot husväggen, tyvärr också rakt in i tvättstugan/pannrummet.
Ett vinande ljud fortplantas också genom de blanka kopparrören rakt in i innerdelen. Borde inte rören ha isolerats/dämpats med något? Flexslang kanske skulle avhjälpa en hel del! Kan kanske finnas lite luft kvar i systemet också.
Framsidan av utedelen är dock väldigt tyst, det viner bara lite av luftdraget.

Jag har haft denna i två månader nu. Det var ju deprimerande att höra att din låter lika mycket som min. Vi hör den faktiskt i hela huset när den går. Precis som du säger går ljudet in mot husväggen. IVT var här idag i ett annat ärende, då påpekade jag det störande ljudet också - även det vinande ljudet. Han skulle kolla lite och höra av sig, han tyckte inte att det lät riktigt rätt... Hade hoppats att något satt löst eller så, men har du samma lär det ju inte vara så.

Surt, för den skulle ju vara "så j-kla tyst"!

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2014, 10:06:48 »
Har du möjlighet att ta en bild på stativet så att man får en uppfattning av hur det ser ut och passar :)

Menar du att det inte sitter någon flex-slag mellan värmepumpen och utedelen? Trodde att det var standard att montera flex första biten oavsett om det sitter flex internt i VPn.

Edit: Lägger till instruktionen för förhöjningsmodulen som nämndes tidigare i tråden. Se bifogad pdf.
« Senast ändrad: 14 augusti 2014, 10:51:56 av Nukie »
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga pÃ¥ bottenplan med 3 "stora" och 3 smÃ¥ radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  smÃ¥. TvÃ¥plan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2014, 17:48:07 »
Här är ett par bilder från med stativet på plats:

« Senast ändrad: 14 augusti 2014, 17:53:49 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #14 skrivet: 15 augusti 2014, 10:27:37 »
Igår kom värmeväxlaren LTR-2 från Enervent.

Till upphängningen av vvx har köpt jag ett par specialkonsoler från Nibe.
Konsolerna är anpassade till Nibe's egen vvx, men med en bågfil och borrmaskin modifierar jag dem så att de passar LTR-2'an.
Vvx skall hänga över dörren till tvättstugan/pannrummet och väger 35-40 kg sÃ¥ det behövs ganska kraftiga doningar, jag vill ju inte fÃ¥ vvx i huvudet när jag smäller igen dörren  ;)
Takhöjden är 250 cm i huset, vvx kommer precis att gå in över dörren, med 240 i takhöjd skulle det inte ha funkat.


Konsolerna kapade/förborrade och klara:

2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!