30ma är väldigt lite,och minsta lilla fukt ger krypströmmar,har du då även salter på utrustningen så blir det ännu kännsligare
vet inte vars du bor,men om du bor nära havet så är det inte helt otroligt.
vad vill jag ha sagt?
jo,jag säger inte at din servicetekniker inte kan avgöra om pumpen är trasig eller ej,utan at även han kan bli lurad av krypströmmar..vad som talar för denna situationen är att du påstod att den har inte gått kontinuerligt,,dvs kallställd
Hade i dagarna ett liknande problem,hade haft min värmeväxlare avslagen nå´n vecka,när jag sen slog igång anläggningen så flög jordfelsrelät,när jag då mätte upp ena motorn så hade jag överledning mellan fas och jord..misstänkte fukt och placerade en
kupevärmare på strategiskt ställe,efter 2 timmar så var överledningen borta..=)
Så jag vidhåller att du borde försöka torka upp utedelen ordentligt innan du skrotar den?
Vad säger ni andra installatörer?..lita blint på installatören eller testa.?..=)