Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 juni 2010, 21:27:27 »När jag räknade schablonmässigt på ert hus, med effektbehovet vid DUT 70 W/m2 i markplan, och 35 W/m2 i källare och övervåning samt 50 W/m2 i garaget kom jag fram till ett toppeffektbehov på 15 kW.
Men er nuvarande förbrukning pekar ju som Lexus pekar på inte på en sådan hög förbrukning.
Ibland är hus i norrland välisolerade - även om de byggdes på 50-talet, så att gå på nuvarande förbrukning känns mer säkert än på mallar om vilken förbrukning husen brukar ha med tanke på ålder och ort.
Om du inte underdrivit er förbrukning så bör en mindre pump klara sig bra.
Köper du en 12 kW värmepump får du nog i princip 100% effekttäckning - vilket är bra, men du kan behöva komplettera med en volymtank för att ge värmepumpen bra driftsförutsättningar.
Man brukar generellt säga att man bör ha minst 20 liter vatten/kW uteffekt i systemet, i ditt fall alltså 240 liter, och så pass mycket vattenvolym har man sällan i en villa utan att sätta in en volymtank.
Problemet blir att två borrhål blir ca 10 000 kr dyrare (mellan tummen och pekfingret) och ytterligare ca 10 000 kr på volymtanken, om du inte kan fixa nåt billigt som volymtank.
Dessutom blir en sån värmepump ett par tusen dyrare, alltså totalt kanske 20- 22 000 kr dyrare, och du sparar ca 200-500 kWh/år på elförbrukningen.
Det ger en lång pay-offtid på extrainvesteringarna.
Men er nuvarande förbrukning pekar ju som Lexus pekar på inte på en sådan hög förbrukning.
Ibland är hus i norrland välisolerade - även om de byggdes på 50-talet, så att gå på nuvarande förbrukning känns mer säkert än på mallar om vilken förbrukning husen brukar ha med tanke på ålder och ort.
Om du inte underdrivit er förbrukning så bör en mindre pump klara sig bra.
Köper du en 12 kW värmepump får du nog i princip 100% effekttäckning - vilket är bra, men du kan behöva komplettera med en volymtank för att ge värmepumpen bra driftsförutsättningar.
Man brukar generellt säga att man bör ha minst 20 liter vatten/kW uteffekt i systemet, i ditt fall alltså 240 liter, och så pass mycket vattenvolym har man sällan i en villa utan att sätta in en volymtank.
Problemet blir att två borrhål blir ca 10 000 kr dyrare (mellan tummen och pekfingret) och ytterligare ca 10 000 kr på volymtanken, om du inte kan fixa nåt billigt som volymtank.
Dessutom blir en sån värmepump ett par tusen dyrare, alltså totalt kanske 20- 22 000 kr dyrare, och du sparar ca 200-500 kWh/år på elförbrukningen.
Det ger en lång pay-offtid på extrainvesteringarna.