Hej har en undran om menyn vvstop ska man ha den inställd på en temperatur eller ska den stå på A(koppla ur drifpressostaten)
Pumpen stod på A standard, men vi ändrade till 55grader, vvstart står på 50 grader, logiskt sett så borde tempen ligga mellan 50-55 grader då?
Har vi gjort nåt tok eller är det vettigt o låta den ladda till 55 grader typ??
-
du får onödigt många starter med den inställninen.
Den högsta vv tempen får du när du har den står på A (då går den till max vad anläggningen klarar, det är när returtempraturen når 50 grader)
Jag skulle prova att köra vv start på 43 grader, o kola om det funkar bra för dig. kolla om varmvattent räcker för dig & om vv-värmning inte stör hus värmen så eltilskottet går in.