Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Great skrivet 24 oktober 2009, 07:44:37

Titel: 1225, vv-stop koppla bort driftpressostaten?
Skrivet av: Great skrivet 24 oktober 2009, 07:44:37
Hej har en undran om menyn vvstop ska man ha den inställd på en temperatur eller ska den stå på A(koppla ur drifpressostaten)

Pumpen stod på A standard, men vi ändrade till 55grader, vvstart står på 50 grader, logiskt sett så borde tempen ligga mellan 50-55 grader då?

Har vi gjort nåt tok eller är det vettigt o låta den ladda till 55 grader typ??
Titel: SV: 1225, vv-stop koppla bort driftpressostaten?
Skrivet av: CarMan skrivet 14 november 2009, 00:47:51
du får onödigt många starter med den inställninen.
Den högsta vv tempen får du när du har den står på A (då går den till max vad anläggningen klarar, det är när returtempraturen når 50 grader)

Jag skulle prova att köra vv start på 43 grader, o kola om det funkar bra för dig. kolla om varmvattent räcker för dig & om vv-värmning inte stör hus värmen så eltilskottet går in.