VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Tuge skrivet 05 mars 2006, 18:02:01

Titel: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Tuge skrivet 05 mars 2006, 18:02:01
Jag har just installerat en IVT Greenline HT + E7. Den externa varmvattenberedaren är på 300 liter men jag kan ändå inte fylla upp ett bubbelkar på 430 liter, kan detta vara korrekt.

Jag anser att nog borde det kunna produceras tillräckligt med varmvatten för att kunna fylla ett kar utan problem eller vad anser ni?

Problemet blir att det tar slut med varmvatten så efter att ca: hälften är fyllt så kommer det kallvatten!!!!

Jag får ungefär 34 grader i karet när det är fullt. Någon som varit med om samma sak?

/Peter
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Digital skrivet 05 mars 2006, 18:16:30
Jag har just installerat en IVT Greenline HT + E7. Den externa varmvattenberedaren är på 300 liter men jag kan ändå inte fylla upp ett bubbelkar på 430 liter, kan detta vara korrekt.

Jag anser att nog borde det kunna produceras tillräckligt med varmvatten för att kunna fylla ett kar utan problem eller vad anser ni?

Problemet blir att det tar slut med varmvatten så efter att ca: hälften är fyllt så kommer det kallvatten!!!!

Jag får ungefär 34 grader i karet när det är fullt. Någon som varit med om samma sak?

/Peter
Kolla om det finns luft i manteln på din tank...
Kolla om din vv-givaren sitter rätt å inte på toppen eller nått sånt tok...
Kolla vv-stopp alltså vid vilken temp slutar din vp att värma vattnet...

kommer inte på nått mer just nu...
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Jocke montör skrivet 05 mars 2006, 19:02:43
Kan vara felkopplad, tilopp och retur på beredaren kan vara omkastat.
Inre cirkpumpen på värmen står på 3:an (ger lägre varmvatten temp)
Kall och varmvatten anslutningar omkastade.
Dykrör saknas på beredarens kallvatten anslutning.

Ring installatören, du borde kunna fylla ditt badkar.
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Tuge skrivet 06 mars 2006, 00:05:30
Tack för förslagen, ska be installatörerna kolla på detta också. De har varit här och letat fel en gång redan men inte hittat något. De satte upp temp. till max (54 grader) och trodde det skulle lösa problemet, men det har det inte gjort.

Jag kör även på 5.2 på värmeinställning och ändå får vi bara 20-21 grader inomghus. Vi har inte så taskigt isolerat och rätt bra element, läser man här på forumet så verkar de flesta ligga på 4-4,5. Verkar inte vara helt korrekt hos mig.

/Peter
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Tuge skrivet 06 mars 2006, 00:06:30
Tack för förslagen, ska be installatörerna kolla på detta också. De har varit här och letat fel en gång redan men inte hittat något. De satte upp temp. till max (54 grader) och trodde det skulle lösa problemet, men det har det inte gjort.

Jag kör även på 5.2 på värmeinställning och ändå får vi bara 20-21 grader inomghus. Vi har inte så taskigt isolerat och rätt bra element, läser man här på forumet så verkar de flesta ligga på 4-4,5. Verkar inte vara helt korrekt hos mig.

/Peter
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Carl N skrivet 06 mars 2006, 09:46:27
Jag kör även på 5.2 på värmeinställning och ändå får vi bara 20-21 grader inomghus. Vi har inte så taskigt isolerat och rätt bra element, läser man här på forumet så verkar de flesta ligga på 4-4,5. Verkar inte vara helt korrekt hos mig.

/Peter

Är termostaterna fullt öppna?
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Tuge skrivet 06 mars 2006, 20:08:42
Ja, alla ventiler till elemenen är öppna. utom i sovrummet där vi har strypt lite.

Vad är normalt tillskott vid väder runt -10 - 0 grader? Vi verkar ha runt 10-15% tillskott och det anser jag är rätt mycket eller?

/Peter
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Carl N skrivet 07 mars 2006, 07:32:37
Altihopa verkar skumt, att du varken har tillräckligt med varmvatten med en 300 liters VVB och att du kör på kurva 5.2.

Det ena tyder på felkopplad VVB och det andra på att du har högtempsystem men sammantaget... Sc:,h -det känns som det är nåt fel på din VP.

Vad hade du för energiförbrukning innan installationen av VP?
Vill du läsa av temperaturerna på VP:n dels vid radiatordrift och vid VV-laddning?
Hela skalan från GT1 till GT11 (av dem du har).
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Jocke montör skrivet 07 mars 2006, 07:33:14
Tack för förslagen, ska be installatörerna kolla på detta också. De har varit här och letat fel en gång redan men inte hittat något. De satte upp temp. till max (54 grader) och trodde det skulle lösa problemet, men det har det inte gjort.

Jag kör även på 5.2 på värmeinställning och ändå får vi bara 20-21 grader inomghus. Vi har inte så taskigt isolerat och rätt bra element, läser man här på forumet så verkar de flesta ligga på 4-4,5. Verkar inte vara helt korrekt hos mig.

/Peter

Beroende på vart du bor så är 5.2 är ingen ovanlig kurva för radiatorer.
Titel: SV: Problem med producera varmvatten med varmvattenberedare till IVT
Skrivet av: Tuge skrivet 11 mars 2006, 17:51:41
Kollat värdena nu och har följande
GT1: Från 42,9 Till 41,9
GT2: -2
GT3: Börv. 52, Nuv. 51,7
GT6: 85,8
GT8: 42,8
GT9: 42,5
GT10: 1,2
GT11: -1,1

Pumpen har nu gått ca: 380 timmar och haft 70 timmat tillskott är det normalt? Hur mycket tillskott har ni andra? Det har under denna period varit mestadels -5 till -10 grader