Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fjällräven skrivet 29 december 2009, 16:06:34

Titel: Lägsta utetemperatur för enbart VP ?
Skrivet av: Fjällräven skrivet 29 december 2009, 16:06:34
 Sc:,h Kör med Nibe 1110-13 och undrar ifall jag bör koppla till elkassetten trots att VP själv klarar att skicka ut 45 grader (VB ut)vilket räcker gott för att hålla +22 i hela huset trots -31 ute. Då vi haft denna kyla några dagar verkar pumpen ändå kunna leverera detta VB ut.
Är det bättre att få kortare gångtider genom att använda eltillskott eller ska jag låta VP gå konstant istället ?
Titel: SV: Lägsta utetemperatur för enbart VP ?
Skrivet av: FRJO skrivet 29 december 2009, 16:14:27
Självklart skall du låta vp gå så mycket som möjligt.Det är då du sparar pengar.
Den är bygd för att gå dygnet runt
slå på elen kan du göra när du fryser Thumbsup
Titel: SV: Lägsta utetemperatur för enbart VP ?
Skrivet av: Fjällräven skrivet 29 december 2009, 16:31:30
Självklart skall du låta vp gå så mycket som möjligt.Det är då du sparar pengar.
Den är bygd för att gå dygnet runt
slå på elen kan du göra när du fryser Thumbsup

Tack för snabbt svar, jag ser att du också kör med fast kondensering, tror du man skulle spara ngt på att ändra till flytande om möjligt ? Jag tänker på speciellt den varma/varmare tiden då VP ändå jobbar upp till denna temperatur iofs med betydligt kortare gång.
Titel: SV: Lägsta utetemperatur för enbart VP ?
Skrivet av: FRJO skrivet 30 december 2009, 08:44:17
man sparar säkert några kronor på det. Men på sommaren och våren så går faktiskt inte min vp många timmar gämfört nu när den tuffar mellan 15-24 timmar på dygn så frågan är om man sparar 3000kwH som det stod i de offerterna som jag fick när köpte vp. Min avsikt är att byta panna så småningom så jag får flytande.  Men jag kommer även behöva volymtank då jag valt så pass stor vp