0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Snabbt kommer jag med ännu lite ny information då jag tog och ringde till Nibe.Max slanglängd enligt dem (som han sa att det är bland det första man som installatör lär sig) är 400 m. Vilket innebär att 1 hål max kan vara 200 meter långt. Med 30 meter foderrör innebär det i mitt fall ca 170 m aktivt vilket isf är för lite för att fylla effektbehovet, där det enligt honom isf behövs 2 hål. Efter som detta står klart och tydligt i deras rekommendationer så kan jag få problem med garantier om jag (eller installatören) inte följer detta. Detta skulle då gälla alla Nibepumpar (kanske alla pumpar oavsett märke?)Stämmer detta så blir det ännu mer frågetecken kring mina offerter på 240 - 250 m borra offerter och 30 m foderrör...
Installatörsmanualen, + att utvecklingsavdelningen svarat på mina lite detaljerat nördiga frågor via mail
Installatörsmanual via säljare
Ok, men Nibe lägger sin öppet på nätet, det är stor skillnad mot när de egentligen har lust att dela med sig av informationen, utan bara gör det om man kommer bra överens med en säljare.
Ok, ursäkta, jag fick uppfattningen av någon tidigare post i tråden att dokumentationen inte lämnades ut
http://www.daikin.se/docs/Bergvarme_Installation_1.0.pdfAllt finns för nerladdning för allmänheten.HälsDaikin
Två slingor på 400 meter har hälften så stort tryckfall som en slinga på 400, så det skall inte vara några problem med två hål. Det borde man också veta som installatör...Längden på borrhålet har egentligen inte så mycket med VP'ns maxeffekt att göra, utan den beror på hur mycket energi man kommer att plocka ut. Så att säga att det ska vara 250-260 meter aktivt hål för denna pump känns lite fel. Sen hade vi ju en debatt i en annan tråd där man bestämt hävdade att varvtalsstyrda VP'ar klarar sig med kortare hål än on-/off-dito...
Jo, men fortfarande är det det beräknade energiuttaget som bestämmer längden på hålet, inte maskinens teoretiska maxeffekt.
Ja, rent tekniskt är det så. Dock är det enklare att räkna på energibehovet då det ofta är känt, och effekt- och energibehov går hand i hand sett över en lite större tidsrymd.