Hittade en begagnad 290 elpanna som varit dockad med en Optima 700.
Har nu kopplat in den och allt funkar utom kompressorn.
Den verkar inte få någon signal att starta, den går att tvångsköra med kontaktorn.
Hade ute en elektriker som fixade elen(ingen expert på vp dock) och undrar nu om det blivit rätt inkopplat.
Fläkten startar och snurrar men kompressorn hoppar alltså inte igång.
Någon som har nån idé?
Det som är inkopplat är matningen samt en tvåtrådars canbuskabel till 290:an.
Det som inte är inkopplat är en datakabel med RJ45 som går in i styrboxen…
-
Canbus är 4 trådar, var noga med att inte koppla fel, 12 V in i fel koppling gör att processorn pajar.
Lämplig kabel för extern förläggning (koppling mellan kretskorten) är
ledning ELAQBY 2x2x0,6. Ledningen ska vara partvinnad och skärmad.
Skärmen ska endast jordas i ena änden och till chassi (ej till kretskort).
Maximal ledningslängd är 20 m.
CANbus-ledning får ej förläggas tillsammans med nätkabel. Förläggning
tillsammans med givarkablar är tillåtet.
-
Tack Carl men det är alltså en 290 elpanna, inte en aw.
Så här ser det ut var dom två kablarna kommer in i elpannans kort..
-
Aha, den gamla har 2 trådar i kommunikationen, ser ut att vara rätt i IVT290.
Byglat Extern?
Har du rätt styrkort?
Aktiverat värmepumpen i P8.18.1?
-
Vet inte om den är modifierad eller nåt men kortet med byglingen hittar jag ingenstans.
Kan tvångsköra kompressorn på motorskyddet så det verkar definitivt vara att den inte får någon startsignal.
Har aktiverat den i menyn och har rätt kort.
-
Kan tillägga att fläkten startar och går i ca 5 sekunder och sen stannar. Står still i 5 sekunder och startar igen…hela tiden.
Kortet med byglingen, ska den sitta i styrenheten för optiman? Jag har nämligen ingen, står i manualen att det är tänkt att man ska använda sej av styret i 290’an.
-
Byglingen sitter i innerdelen.
Det är för att den ska styra den externa enheten.
-
Och med innerdelen menas den här som jag beställt?
-
Tack Carl för din effort!
Med den inköpta kontrollpanelen funkar styrningen!
Bara ett problem, den larmar för högtryckspressostaten hela tiden. Börjar fundera om jag satt pumpen rätt..
Pumpen sitter i riktning till utedelens ”värmebärare in”, nån som vet om det är rätt?
-
Bra fråga, men om du följer röret inne i Optima så ska ingående värmebärare in i botten och ut via toppen på kondensorn.
Lufta ordentligt och mät temperaturerna på värmebäraren om du kan?