Hej! När det gäller el-effekten så är genomsnittlig ström på faserna 4,56 A. Vid 3-fas gäller:P = U × I × rot(3) = 400 × 4,56 × 1,73 = 3160 WVisst låter det något högt även om man gissar på att kompressorn gick non-stop under mätningen? Frågan är vad det står på kompressorns märkskylt? Kan du ta en tydlig bild? När kompressorn är sliten kan också el-förbrukningen öka en del och verkningsgraden minska men motorskyddet borde som sagt lösa ut om strömmen blir för hög. Edit: Elektrikern loggade förmodligen inte bara kompressorn utan hela värmepumpen och då ligger alltså 1-fas-laster som köldbärarpump, värmebärarpump och styrsystem på fas L3 och drar där drygt 1 A tillsammans så den del av L3 som kompressorn drar stämmer säkert överens med fas L1 och L2.