Författare Ämne: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & RÃ¥d till nybörjare  (läst 14936 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Hur mkt vv använder ni dagligen??
Ser ju lite mystiskt när vv-tempen hela tiden ligger en bra bit över bör
Börjar tro att växelventilen släpper igenom till vv-beredaren lite hela tiden så att det bir 1 delflöde och därför orkar inte cirk.pumpen med att cirk. till huset.
Jag skulle kontrollera växelventilen härnest, det står en del skrivet på detta forum hur man gör, först bort med elmotorn via intryckning av knapp och vridning, sen motionerande av piggen in och ut och se om den går kärvt eller så.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Yazzman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Pumpen på borrsidan står även den på läge 3 = max!



Detta är skälen till att jag skriver "orkar" inte på radiatorpumpen:

Det sitter inga termostater på elementen med 15mm-rören = Helt öppen ventil. Byggnation pågår fortfarande, så termostater ligger bredvid radisarna.
Returen är kall = ingen cirkulation vid läge 2 på cirkpumpen. Denna "slinga" är ju den trångaste i huset, och tävlar med övriga returer (som den går på
några meter från pumpen) om att komma fram, alltså behöver jag ha läge 3 för att undvika ett baktryck och få kall retur - kalla radiatorer.

Ang varmvattnet så är vi två personer som använder högst en dusch (vardera) dagligen plus vanlig ansikts och handtvätt.
Borde inte gå så värst mycket till det känns det som...

Pumpen till borren står på 3an, den har jag inte provat att ändra alls. Ska ner nu och kolla efter siktglas/synglas och möjliga filter.
Har rensat filtret på returen, det är det enda jag gjort, visste inte att det fanns andra. Ska ner och kolla/fota nu. Återkommer!
265 m2 uppvärmt (cirka 225 till 22 grader).
Källare - Entréplan - Inredd vind
Huskropp byggd 1948 med "dubbla" stommar.
Tillbygge 1966 med isolerat regelverk.
Originalfönster så när som på ett nytt badrumsfönster och två nya altandörrar.

Polarheat 18kW luftvattenpump (on/off, monoblock)
Polarheat 500L acktank (inkl elpatron 6kW)
Shunt m motor & innegivare från ESBE: VRB143, CRA110, CRB100

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
Citera
Hur mkt vv använder ni dagligen??
Ser ju lite mystiskt när vv-tempen hela tiden ligger en bra bit över bör
du har inget "börvärde" på varmvatten. Det är startgränsen för vv-produktion.
Men mitt råd är också, såsom luckyman att kolla växelventilen. Känns som ett litet delflöde över beredaren. Såg att du hade ett delta på 4 K mellan framledning och returledning. Eftersom returgivaren sitter på gemensam retur, värmesystem/vv-beredare kan du ha en liten cirkulation över beredaren som höjer upp returtempen
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Yazzman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej igen!

Har varit och fotat lite, och hoppas ni orkar beskriva komponenterna.
Har inga sikt/syn-glas någonstans, och jag hittar bara ett möjligt filter inuti schabraket.
Vet inte heller vad som är värmeväxlare eller vad andra komponenter heter - kompressorn känner jag igen...

(BILD 3)

Röd = Vad? Motor/sensor/buttplug med tillhörande elchocksapparatur?
Grön = Kompressor
Blå = Pumparna



(BILD 6)
Ventilen/filtret jag hittat sitter på "den röda grejen" långt inne, nära det jag tror är värmeväxlaren...

Vid eventuell rengöring - räcker det att tappa systemet som när man rengör returfiltret?
Eller finns något i övrigt man ska tänka på?


(BILD 1)

De här röda BALL-ventilerna - vad är de till för?
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 12:15:10 av Yazzman »
265 m2 uppvärmt (cirka 225 till 22 grader).
Källare - Entréplan - Inredd vind
Huskropp byggd 1948 med "dubbla" stommar.
Tillbygge 1966 med isolerat regelverk.
Originalfönster så när som på ett nytt badrumsfönster och två nya altandörrar.

Polarheat 18kW luftvattenpump (on/off, monoblock)
Polarheat 500L acktank (inkl elpatron 6kW)
Shunt m motor & innegivare från ESBE: VRB143, CRA110, CRB100

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
På den nedersta bilden ser man tydligt filtret för brinesidan. stäng av vp, vrid sedan den blå kranen 90 grader du skruvar sedan av huslocket som sitter mittemellan de röda kranarna, ta en o-ringstång till hjälp och ut komme filterkorgen, det blir bara den lilla mängd sprit som rymms i kranen som rinner ut.
Växelventilen är den grå sak till höger, överst elmotorn som du får ta bort sen har du det mekaniska med dess tapp tom du får motionera lite.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Yazzman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nu är brine-filtret rensat och växelventilen kollad: Ett rätt skitigt filter, och en fullt fungerande ventil blev domen.

Nu har pumpen gått i nästan exakt två timmar - utan minsta uppehåll. Det är -13 ºC utomhus - garanterat...

Siffrorna just nu lyder som följer:

Framledning: 45 (45)
Returledning: 42 (51)
Varmvatten: 46 (44)

KB från -5
KB till 2

Elpatron har inte gått mer än några minuter vid start, står på 946 timmar.

Pumpen har nu gått 23 153 timmar
Varmvatten har producerats 3285 timmar.

Driften är just nu värme.


Det är väl som så att den inte fattar när den inte behöver producera mer värme till radiatorerna?
45 grader är ju det önskvärda värdet, och när returen står på 42 ska den väl ha slagit av?
Varmvattnet är ju över önskad temperatur, men det kanske är pga den helmantlade konstruktionen,
för det är väl så att varmvattnet värms i en "kärna" innanför radiatorvattnet, så då påverkas väl
den behållaren av temperaturen utanför.

Fler tips..? Mottages tacksamt isåfall!


Gjort hittills är alltså: Luftat hela systemet, rensat filter på returen, rensat brinefilter, kontrollerat växlingsventilen.
Kan det vara fel på motorn till växlingsventilen? Eller är det nåt krångel med driftdatorn så den inte fattat att det är varmt nog?
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 17:34:07 av Yazzman »
265 m2 uppvärmt (cirka 225 till 22 grader).
Källare - Entréplan - Inredd vind
Huskropp byggd 1948 med "dubbla" stommar.
Tillbygge 1966 med isolerat regelverk.
Originalfönster så när som på ett nytt badrumsfönster och två nya altandörrar.

Polarheat 18kW luftvattenpump (on/off, monoblock)
Polarheat 500L acktank (inkl elpatron 6kW)
Shunt m motor & innegivare från ESBE: VRB143, CRA110, CRB100

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Ja, precis alltså vv ligger innanför en yttre mantel som vp kör igenom just när vv ska göras inte annars när den värmer huset då ska inget värmevatten passera genom denna. Det är just det som jag har tänkt vore problemet iom att vv ligger alltid över startvärde.
Hur kändes växelventilen var den kärv eller kunde du flytta den till båda ändlägerna manuellt, man får alltså ta en polygrip och trycka och dra i piggen lite lätt.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Yazzman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det gick fint, men det är en fjädervariant, så man behöver inte dra upp den, utan det sköter sig självt.
Det är ju jädrigt skumt...  Sc:,h
265 m2 uppvärmt (cirka 225 till 22 grader).
Källare - Entréplan - Inredd vind
Huskropp byggd 1948 med "dubbla" stommar.
Tillbygge 1966 med isolerat regelverk.
Originalfönster så när som på ett nytt badrumsfönster och två nya altandörrar.

Polarheat 18kW luftvattenpump (on/off, monoblock)
Polarheat 500L acktank (inkl elpatron 6kW)
Shunt m motor & innegivare från ESBE: VRB143, CRA110, CRB100

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
ja precis, du får alltså trycka den nedåt ska vara ett visst motstånd men i övrigt gå lätt, sen ska den då självt gå tillbaka via fjädern prova ävet att dra lite i den så den inte har 0,5 cm till uppåt till ändläget, brukar vara så eller tyck den nedåt varvid du låter den gå så snabbt som möjligt tillbaks
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Yazzman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Sådär - fjädern är återigen motionerad upp och ner ett flertal gånger - ingen skillnad.

Från klockan 17:20 igår kväll (söndag) till 09:30 idag (måndag) har det producerats

0 timmar VV
1 timmar TS
16 timmar VP

Varmvattnet ligger hela tiden över sitt börvärde, oftast gör framledningen detsamma.
Returen får hyfsat tillbaka hela tiden, och kompressorn borde inte gå hela tiden...

Kompressorns gång bestäms väl av värmekurvan i samråd med rumbör?
Värmekurva 40 och rumbör 20 är det som används nu, men det är ingen skillnad om jag har kurva 39 eller 41...
Är det driftdatorn som inte känner av? Verkar ju som att givarna ger rätt värden i alla fall.

Brine och returventil är rensad. Växelventil kollad, systemet luftat. Knytnäven redo...
265 m2 uppvärmt (cirka 225 till 22 grader).
Källare - Entréplan - Inredd vind
Huskropp byggd 1948 med "dubbla" stommar.
Tillbygge 1966 med isolerat regelverk.
Originalfönster så när som på ett nytt badrumsfönster och två nya altandörrar.

Polarheat 18kW luftvattenpump (on/off, monoblock)
Polarheat 500L acktank (inkl elpatron 6kW)
Shunt m motor & innegivare från ESBE: VRB143, CRA110, CRB100

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Har ni använt ngt vv då under denna tid??
Du har ju en separat vvb kan du känna på det röret vbf till vvvb om det är varmt hela vägen det borde ju vara ngn meter eller 2
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Yazzman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Obetydligt med förbrukning. Bara handtvätt och jättelite disk.
Det är väl inte problemet heller precis. Kruxet är ju att kompressorn går hela tiden, oavsett om
temperaturerna står över bör-värdena. Beredaren och pumpen står precis bredvid varann, så det
går en slang genom väggarna på plåtskåpen bara, men den är varm.

Det låter väl som att radiatorvattnet är såpass varmt att det värmer förbrukningsvarmvattnet
automatiskt pga dubbelmantlingen. Grejen vore ju att få kompressorn att slå av när radiatorvattnet når börvärdet.
265 m2 uppvärmt (cirka 225 till 22 grader).
Källare - Entréplan - Inredd vind
Huskropp byggd 1948 med "dubbla" stommar.
Tillbygge 1966 med isolerat regelverk.
Originalfönster så när som på ett nytt badrumsfönster och två nya altandörrar.

Polarheat 18kW luftvattenpump (on/off, monoblock)
Polarheat 500L acktank (inkl elpatron 6kW)
Shunt m motor & innegivare från ESBE: VRB143, CRA110, CRB100

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Om du stänger ner det nybyggda delen, eller ngn del av huset så den får indre att värma, prova och se om tep.ökar på vbf och vbr en liten stund.
När den gör värme till huset ska ingenting gå igenom vv-beredaren, jag tror fortfarande att växelventilen spökar eller varför orkar inte cirk.pumpen cirkulera huset utom på läge 3, det kanske är den som spökar??SLUT helt enkelt.
Den ska ju kunna cirkulera ditt hus på läge 1 om den fungerar riktigt
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Yazzman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Varför finns det mer än ett läge på den om det bara behövs ett?

Det är som sagt olika dimension på rören på olika ställen i huset, och för att undvika baktryck
så har jag den på högsta läget. Problemet är inte att den inte orkar trycka igenom vattnet.
Problemet är att den inte orkar motarbeta baktrycket på något annat än läge 3.

Det bästa vore väl en sugpump egentligen...

Ska prova att stänga ner tillbygget en kort stund senare, samt ringa en VP-tekniker.
265 m2 uppvärmt (cirka 225 till 22 grader).
Källare - Entréplan - Inredd vind
Huskropp byggd 1948 med "dubbla" stommar.
Tillbygge 1966 med isolerat regelverk.
Originalfönster så när som på ett nytt badrumsfönster och två nya altandörrar.

Polarheat 18kW luftvattenpump (on/off, monoblock)
Polarheat 500L acktank (inkl elpatron 6kW)
Shunt m motor & innegivare från ESBE: VRB143, CRA110, CRB100

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Vp gör alltså värme åt 2 håll dock aldrig samtidigt!!
Detta styrs utan denna växelventil, görs det åt båda samtidigt får du fenomenet att den går oavbrutet, den kommer aldrig upp till sitt stoppvärde därför min misstanke om växelventilen släpper igenom till vvb fastän det ska vara stängt den vägen.
Vadå baktryck, vad är det för nåt?? Aldrig hört talas om
Värmen går ju fram i det ena röret och tillbaks i det andra hur kan det bli baktryck då??
Att det är olika dimesion på rören är det nog i alla hus, klenare ju mindre radiatorer stammen betjänar, inget konstigt med det, verkar ju som cirk pumpen inte ger ngt då
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 11:40:16 av luckyman »
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!