VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Yazzman skrivet 01 januari 2009, 13:25:30

Titel: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 01 januari 2009, 13:25:30
Hej!

Köpte huset för ett år sedan, bergvärme installerad 2002 om jag inte är felunderrättad.
I övrigt är det 1,5-plans med varm källare + tillbyggnad som förut har varit varmgarage, numera boyta.
Byggytan är ca 48 kvm, och total bruksyta 170 kvm. Boytan är på 87kvm.
Den yta som inte är "aktivt uppvärmd", alltså rum utan element är cirka 20 kvm.
Huset är tilläggsisolerat, och det gamla garaget har ytterligare 45mm isolering på insidan samt dubbla tvåglasfönster.

Sedan ombyggnationen av garaget till boyta så har pumpen/kompressorn börjat gå konstant,
eventuellt med en 10 minuters paus varje dygn, om den känner sig riktigt lyxig och lat.
Till saken hör att den ombyggda ytan har exakt samma dimensioner och radiatorer som när det var garage.
Ingenting är ändrat förutom dragningen av rören, vilken är utförd av fackman.
Jag har luftat hela systemet, även i ledningsventiler, samt rengjort returfiltret ovanför pumpen.

Detta är värdena som återfinns i displayen på pumpen:

Kurva 40
Integral -760
Framledning 53 (55)
Returledning 50 (52)
Varmvatten 51 (44)  Hur kan är-värdet vara över bör-värdet? Eller har jag fattat fel.
KB Från -3
KB Till 79

Jag tycker bruksanvisningen inte tillför så mycket när det gäller att beskriva vad som betyder vad...
Tar inte upp nåt med köldbärare och intrimning och sånt, så här står den och surrar dag som natt.
Bergvärme ska ju vara ekonomiskt, och det är det ju på sommaren, men nu vete farao...

Det är inga problem med värmen i huset, men jag skulle tycka det vore trevligt om inte pumpen jobbade ihjäl sig dygnet runt.

Hoppas någon orkar läsa allt detta och ta sig an eländet. Läste i en tråd om någon i hälsingland som körde på kurva 33 och hade 12 timmars drifttid per dygn.
Jag bor ju för bövelen runt 40 mil söderut (Värmland) och med -6 ute så borde väl inte den här pumpen behöva köra slut på sig för det här lilla huset?

 ???
Titel: SV: Eko Classic med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 01 januari 2009, 16:28:05
Man skulle ju gärna veta vilken storlek du har på vp.
Men i alla fall så bör du sänka cirk.pump på varma sidab 1 snäpp så att det blir ca 7 graders delta, sen har du 1 givare som är kass nämligen kb till
men rent spontant så verkar den vara i minsta lagret, hade ni det lika varmt i garaget innan som nu??
Titel: SV: Eko Classic med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Carl N skrivet 01 januari 2009, 18:28:44
Jepp, du har för låg tempdiff över VP:n, frågan är också hur balanserat systemet är? Om tillbygget fick nya fina rör + raddar så kanske större delen av flödet tar denna vägen?

Gå runt och känn på alla radiatorer att de är varma upptill och några grader svalare upptill.

Temperaturen i parentesen efter varmvatten är startvärde för VV-laddning, VP:n stopar VV-laddnig vid ca 55 ºC på varmvattnet.
Titel: SV: Eko Classic med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Bertil skrivet 01 januari 2009, 19:43:59
Citera
Gå runt och känn på alla radiatorer att de är varma upptill och några grader svalare upptill.

Carl menar några grader svalare nedtill 
Ca 5 grader nedtill... har du nån liten radiator kan vattnet rusa runt så den är lika varm i underkant den ska isåfall strypas.

Storlek på pumpen?
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 01 januari 2009, 20:29:40
Pumpen är en 75:a, stor som ett kylskåp ungefär...

Radisarna är som de ska, lite svalare nertill än upptill.
Har kollat alla kopplingar och flöden med en rörmokare för flera veckor sen, men han kan ju inte med pumpen...

Ska sägas att rören till nydragningen är 15mm (både till och retur) - inte tum eller halvtum, så
risken att vattnet "föredrar" den vägen är rätt så minimal. Alla termostater är fullt öppna överallt i hela huset.

Det före detta garaget hade samma flöde som nu, men det är givetvis lite varmare nu pga
träväggar och furugolv istället för betong och en lagomt tät garagedörr som nu ersatts med en mer passande dörr.
Men själva värmeflödet var detsamma i alla fall.

Kanske ska nämna att alla mina radisar är old school som man ser mellan "flänsarna". Huset är från 46 och det är väl original-radisar...
Det minsta elementet är 90 x 60 ca, sen är det bara lite större varianter.

Båda pumparna står på högsta (3an). Men vilken är det jag ska slå ner ett snäpp på? Höger eller vänster?


En sån här givare till köldbäraren som verkar vara paj - är det lika lätt som att byta utomhusgivaren månne?
Alltså två skruv och ett plastlock, eller sitter den illa till så man inte fixar den själv?
Finns det hos återförsäljaren eller är det en jävulsk procedur med möe $ inblandade?

Tack för att ni tog er tid att hjälpa mig - nu kanske elräkningen blir något mer human denna gång...
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 01 januari 2009, 20:44:09
Sänk på den som inte är isolerad, alltså ansluten till de rör som är varma som går till radiatorerna.
Givaren den kostar 200pistoler och beställer du av din thermiainstallatör, sitter på 1 av de isolerade rören inuti vp under den svarta isoleringen. Den byter du enkelt själv
Såg på dina temp och det jag kom att tänka på att vv-bör 44 grader nu 51, tycker det är lite för mkt egenterligen, men du har inte märkt att den gör vv mycket eller ofta??
För då kan ju trolig orsak vara den beryktade växelventilen som läcker igenom och då brukar vp gå kontinuerligt
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 01 januari 2009, 22:06:30
Har inte hållt koll på vad den gör när, bara märkt att den går så jädra ofta nu efter sommarupphållet, när
vi kopplade på och igång allt efter den ljuva delen av året...

Vad är växelventilen - vad gör den? Nåt som släpper igenom värme vid växlaren?  Orkar du svara så är jag tacksam...
Jag kan inte ett skit, och ninstruktionsboken är ju som sagt inte så frän...

Får fixa en sån här givare till köldbäraren imorrn bitti.

Tack för all hjälp hittills!

Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Carl N skrivet 01 januari 2009, 22:56:29
Jag kan inte ett skit, och instruktionsboken är ju som sagt inte så frän...

Den här är lite bättre.

http://www.energicenter.com/downloads/eko-installtaion.pdf
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 02 januari 2009, 08:51:17
Jag tror om vi ska kunna hjälpa dig härigenom att du får ta och logga pumpen manuellt ngt dygn nu när det är -grader.
Vad pumpen gör, vv eller radiatorer, temperaturer
Med hjälp av det kan vi hjälpa dig mkt mer.
Värmepumpen gör ju värme åt 2 håll, vv och element
Vid val av det ena så sitter det en växelventil som styr värmen antingen åt vv om det nu behövs eller åt elementen.
Står den inte i ngt ändläge så värmer den åt båda samtidigt eller så kanske den tror att den gör vv men i själva verket värmer elementen och därmed går hela tiden.
Titel: Nu med bytt givare - men pumpen fortsätter gå i godan ro...
Skrivet av: Yazzman skrivet 02 januari 2009, 10:09:28
Så där - nu givare på plats, och det blev ju en avsevärd skillnad i displayen - nu diffar in och ut KB på 5-6- grader...

Provade även att ställa ner cirkpumpen på tvåan i st f trean, med följden att den inte orkade returnera det vatten
som går i 15mm ledningarna, så den får stå på trean hädanefter. Måhända att man drar om ledningarna i framtiden...

*************************************************************************************************

Har loggat värdena på displayen ett tag nu och återger dem här - inväntar lite tips och visdoms ord om ni har några sådana.


2 Januari Kl 14:00 (Kurva 40 används) - minus 7 utomhus - Givaren har bytts för en liten stund sedan.

Framled: Glömde logga
Returled: ----- " -----
Varmvat: ----- " -----

KB från: -4
KB till: 3


Drifttider

TS: 946
VP: 23105
VV: 3280

______________________________________________

2 Januari Kl 19:40 (Kurva 40 används) - minus 6 utomhus

Framled: 45 (43)
Returled: 41 (51)
Varmvat: 48 (44)

KB från: -5
KB till: 3


Drifttider

TS: 946
VP: 23111
VV: 3281
_____________________________________________________

3 Januari Kl 00:015(Kurva 41 används - bytte kurva för att se om värdena ändrade sig något) - minus 9 utomhus

Framled: 46 (44)
Returled: 43 (51)
Varmvat: 46 (44)

KB från: -5
KB till: 3


Drifttider

TS: 946
VP: 23116
VV: 3281

_____________________________________________________

3 Januari Kl 09:00 (Kurva 41 används) - minus 5 utomhus

Framled: 40 (42)
Returled: 36 (51)
Varmvat: 49 (44)

KB från: -4
KB till: 2


Drifttider

TS: 946
VP: 23124
VV: 3281

_____________________________________________________

3 Januari Kl 18:00 (Kurva 41 används) - minus 9 utomhus

Framled: 51 (55)
Returled: 47 (51)
Varmvat: 48 (44)

KB från: -4
KB till: 2


Drifttider

TS: 946
VP: 23131
VV: 3283

_____________________________________________________

3 Januari Kl 22:00 (Kurva 41 används, drar nu ner till kurva 39) - minus 10 utomhus

Framled: 46 (44)
Returled: 43 (51)
Varmvat: 47 (44)

KB från: -5
KB till: 2


Drifttider

TS: 946
VP: 23136
VV: 3284
_____________________________________________________

4 Januari Kl 10:00 (Kurva 39 används) - minus 13 utomhus

Framled: 45 (45)
Returled: 42 (51)
Varmvat: 46 (44)

KB från: -5
KB till: 2


Drifttider

TS: 946
VP: 23147
VV: 3284
_____________________________________________________


Såsom jag ser det går inte varmvattenberedaren eller elpatronen i onödan, men kompressorn verkar ju
ha en milt uttryckt vriden uppfattning om när den kan sluta jobba... Har hört den slå av i några få
5-minuterintervaller under de här dygnen - annars går den oavbrutet.
Det gör ingen skillnad på värmen i huset vilken kurva jag har, och något borde man väl känna även
om man bara byter till närliggande kurva?

Är det jag som inte fattar hur det funkar, eller går kompressorn trots att den inte behöver?  Sc:,h
Följdfrågan lyder isåfall: Varför?


Tack för att ni orkar ta er tid att läsa allt och svara!

Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Larm_HP skrivet 03 januari 2009, 18:04:48
du har ett framledningsbörvärde på 55, och kurva 40. Vad står RUM-bör på?
Och vad visar utegivaren..?
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Olle61 skrivet 03 januari 2009, 19:25:47
Pumpen är en 75:a, stor som ett kylskåp ungefär...


Vad har den fär effekt (kW)? Det var nog det han menade med sin fråga om storlek.
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Larm_HP skrivet 03 januari 2009, 20:29:21
7,5 kW. Ingen inbyggd elpatron som standard.
Titel: LOGGEN
Skrivet av: Yazzman skrivet 04 januari 2009, 10:27:33
Så där - nu givare på plats, och det blev ju en avsevärd skillnad i displayen - nu diffar in och ut KB på 5-6- grader...

Provade även att ställa ner cirkpumpen på tvåan i st f trean, med följden att den inte orkade returnera det vatten
som går i 15mm ledningarna, så den får stå på trean hädanefter. Måhända att man drar om ledningarna i framtiden...

*************************************************************************************************

Har loggat värdena på displayen ett tag nu och återger dem här - inväntar lite tips och visdoms ord om ni har några sådana.

RUMBÖR = 20 i alla fallen!


2 Januari Kl 14:00 (Kurva 40 används) - minus 7 utomhus - Givaren har bytts för en liten stund sedan.

Framled: Glömde logga
Returled: ----- " -----
Varmvat: ----- " -----

KB från: -4
KB till: 3


Drifttider

TS: 946
VP: 23105
VV: 3280

______________________________________________

2 Januari Kl 19:40 (Kurva 40 används) - minus 6 utomhus

Framled: 45 (43)
Returled: 41 (51)
Varmvat: 48 (44)

KB från: -5
KB till: 3


Drifttider

TS: 946
VP: 23111
VV: 3281
_____________________________________________________

3 Januari Kl 00:015(Kurva 41 används - bytte kurva för att se om värdena ändrade sig något) - minus 9 utomhus

Framled: 46 (44)
Returled: 43 (51)
Varmvat: 46 (44)

KB från: -5
KB till: 3


Drifttider

TS: 946
VP: 23116
VV: 3281

_____________________________________________________

3 Januari Kl 09:00 (Kurva 41 används) - minus 5 utomhus

Framled: 40 (42)
Returled: 36 (51)
Varmvat: 49 (44)

KB från: -4
KB till: 2


Drifttider

TS: 946
VP: 23124
VV: 3281

_____________________________________________________

3 Januari Kl 18:00 (Kurva 41 används) - minus 9 utomhus

Framled: 51 (55)
Returled: 47 (51)
Varmvat: 48 (44)

KB från: -4
KB till: 2


Drifttider

TS: 946
VP: 23131
VV: 3283

_____________________________________________________

3 Januari Kl 22:00 (Kurva 41 används, drar nu ner till kurva 39) - minus 10 utomhus

Framled: 46 (44)
Returled: 43 (51)
Varmvat: 47 (44)

KB från: -5
KB till: 2


Drifttider

TS: 946
VP: 23136
VV: 3284
_____________________________________________________

4 Januari Kl 10:00 (Kurva 39 används) - minus 13 utomhus

Framled: 45 (45)
Returled: 42 (51)
Varmvat: 46 (44)

KB från: -5
KB till: 2


Drifttider

TS: 946
VP: 23147
VV: 3284
_____________________________________________________


Såsom jag ser det går inte varmvattenberedaren eller elpatronen i onödan, men kompressorn verkar ju
ha en milt uttryckt vriden uppfattning om när den kan sluta jobba... Har hört den slå av i några få
5-minuterintervaller under de här dygnen - annars går den oavbrutet.
Det gör ingen skillnad på värmen i huset vilken kurva jag har, och något borde man väl känna även
om man bara byter till närliggande kurva?

Är det jag som inte fattar hur det funkar, eller går kompressorn trots att den inte behöver? 
Följdfrågan lyder isåfall: Varför?


Tack för att ni orkar ta er tid att läsa allt och svara!
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 04 januari 2009, 10:37:57
Hej. Det verkar ju som vp inte ger ngt och differansen på borran är 6-7 grader har du kollat i filtret på den sidan, antingen så är det lite igensatt eller så kan du ju prova med att höja den andra cirk.pumpen denna gången till maxläge, alltså den som sitter på de isolerade rören. Står en på max är det täppt i filtret troligtvis.
Om du kan se ngt synglas,siktglas på 1 utav rören till kompressorn hur ser det ut där under drift??
Alltså 3 graders deta och du sa att den inte klarade med läge 2?? Vadå orkade e den slut då eller??
Radiatorn med de 15 rören e den helt öppen?? har du kollat stiftet på termostaten, eller kände du bara på rören??
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 04 januari 2009, 10:56:54
Hur mkt vv använder ni dagligen??
Ser ju lite mystiskt när vv-tempen hela tiden ligger en bra bit över bör
Börjar tro att växelventilen släpper igenom till vv-beredaren lite hela tiden så att det bir 1 delflöde och därför orkar inte cirk.pumpen med att cirk. till huset.
Jag skulle kontrollera växelventilen härnest, det står en del skrivet på detta forum hur man gör, först bort med elmotorn via intryckning av knapp och vridning, sen motionerande av piggen in och ut och se om den går kärvt eller så.
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 04 januari 2009, 11:34:15
Pumpen på borrsidan står även den på läge 3 = max!



Detta är skälen till att jag skriver "orkar" inte på radiatorpumpen:

Det sitter inga termostater på elementen med 15mm-rören = Helt öppen ventil. Byggnation pågår fortfarande, så termostater ligger bredvid radisarna.
Returen är kall = ingen cirkulation vid läge 2 på cirkpumpen. Denna "slinga" är ju den trångaste i huset, och tävlar med övriga returer (som den går på
några meter från pumpen) om att komma fram, alltså behöver jag ha läge 3 för att undvika ett baktryck och få kall retur - kalla radiatorer.

Ang varmvattnet så är vi två personer som använder högst en dusch (vardera) dagligen plus vanlig ansikts och handtvätt.
Borde inte gå så värst mycket till det känns det som...

Pumpen till borren står på 3an, den har jag inte provat att ändra alls. Ska ner nu och kolla efter siktglas/synglas och möjliga filter.
Har rensat filtret på returen, det är det enda jag gjort, visste inte att det fanns andra. Ska ner och kolla/fota nu. Återkommer!
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Larm_HP skrivet 04 januari 2009, 11:38:32
Citera
Hur mkt vv använder ni dagligen??
Ser ju lite mystiskt när vv-tempen hela tiden ligger en bra bit över bör
du har inget "börvärde" på varmvatten. Det är startgränsen för vv-produktion.
Men mitt råd är också, såsom luckyman att kolla växelventilen. Känns som ett litet delflöde över beredaren. Såg att du hade ett delta på 4 K mellan framledning och returledning. Eftersom returgivaren sitter på gemensam retur, värmesystem/vv-beredare kan du ha en liten cirkulation över beredaren som höjer upp returtempen
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare - Bilder
Skrivet av: Yazzman skrivet 04 januari 2009, 12:10:20
Hej igen!

Har varit och fotat lite, och hoppas ni orkar beskriva komponenterna.
Har inga sikt/syn-glas någonstans, och jag hittar bara ett möjligt filter inuti schabraket.
Vet inte heller vad som är värmeväxlare eller vad andra komponenter heter - kompressorn känner jag igen...

(BILD 3)

Röd = Vad? Motor/sensor/buttplug med tillhörande elchocksapparatur?
Grön = Kompressor
Blå = Pumparna



(BILD 6)
Ventilen/filtret jag hittat sitter på "den röda grejen" långt inne, nära det jag tror är värmeväxlaren...

Vid eventuell rengöring - räcker det att tappa systemet som när man rengör returfiltret?
Eller finns något i övrigt man ska tänka på?


(BILD 1)

De här röda BALL-ventilerna - vad är de till för?
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 04 januari 2009, 13:37:52
På den nedersta bilden ser man tydligt filtret för brinesidan. stäng av vp, vrid sedan den blå kranen 90 grader du skruvar sedan av huslocket som sitter mittemellan de röda kranarna, ta en o-ringstång till hjälp och ut komme filterkorgen, det blir bara den lilla mängd sprit som rymms i kranen som rinner ut.
Växelventilen är den grå sak till höger, överst elmotorn som du får ta bort sen har du det mekaniska med dess tapp tom du får motionera lite.
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 04 januari 2009, 14:06:09
Nu är brine-filtret rensat och växelventilen kollad: Ett rätt skitigt filter, och en fullt fungerande ventil blev domen.

Nu har pumpen gått i nästan exakt två timmar - utan minsta uppehåll. Det är -13 ºC utomhus - garanterat...

Siffrorna just nu lyder som följer:

Framledning: 45 (45)
Returledning: 42 (51)
Varmvatten: 46 (44)

KB från -5
KB till 2

Elpatron har inte gått mer än några minuter vid start, står på 946 timmar.

Pumpen har nu gått 23 153 timmar
Varmvatten har producerats 3285 timmar.

Driften är just nu värme.


Det är väl som så att den inte fattar när den inte behöver producera mer värme till radiatorerna?
45 grader är ju det önskvärda värdet, och när returen står på 42 ska den väl ha slagit av?
Varmvattnet är ju över önskad temperatur, men det kanske är pga den helmantlade konstruktionen,
för det är väl så att varmvattnet värms i en "kärna" innanför radiatorvattnet, så då påverkas väl
den behållaren av temperaturen utanför.

Fler tips..? Mottages tacksamt isåfall!


Gjort hittills är alltså: Luftat hela systemet, rensat filter på returen, rensat brinefilter, kontrollerat växlingsventilen.
Kan det vara fel på motorn till växlingsventilen? Eller är det nåt krångel med driftdatorn så den inte fattat att det är varmt nog?
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 04 januari 2009, 18:03:23
Ja, precis alltså vv ligger innanför en yttre mantel som vp kör igenom just när vv ska göras inte annars när den värmer huset då ska inget värmevatten passera genom denna. Det är just det som jag har tänkt vore problemet iom att vv ligger alltid över startvärde.
Hur kändes växelventilen var den kärv eller kunde du flytta den till båda ändlägerna manuellt, man får alltså ta en polygrip och trycka och dra i piggen lite lätt.
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 04 januari 2009, 18:24:10
Det gick fint, men det är en fjädervariant, så man behöver inte dra upp den, utan det sköter sig självt.
Det är ju jädrigt skumt...  Sc:,h
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 04 januari 2009, 18:27:50
ja precis, du får alltså trycka den nedåt ska vara ett visst motstånd men i övrigt gå lätt, sen ska den då självt gå tillbaka via fjädern prova ävet att dra lite i den så den inte har 0,5 cm till uppåt till ändläget, brukar vara så eller tyck den nedåt varvid du låter den gå så snabbt som möjligt tillbaks
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 05 januari 2009, 10:00:28
Sådär - fjädern är återigen motionerad upp och ner ett flertal gånger - ingen skillnad.

Från klockan 17:20 igår kväll (söndag) till 09:30 idag (måndag) har det producerats

0 timmar VV
1 timmar TS
16 timmar VP

Varmvattnet ligger hela tiden över sitt börvärde, oftast gör framledningen detsamma.
Returen får hyfsat tillbaka hela tiden, och kompressorn borde inte gå hela tiden...

Kompressorns gång bestäms väl av värmekurvan i samråd med rumbör?
Värmekurva 40 och rumbör 20 är det som används nu, men det är ingen skillnad om jag har kurva 39 eller 41...
Är det driftdatorn som inte känner av? Verkar ju som att givarna ger rätt värden i alla fall.

Brine och returventil är rensad. Växelventil kollad, systemet luftat. Knytnäven redo...
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 05 januari 2009, 10:10:57
Har ni använt ngt vv då under denna tid??
Du har ju en separat vvb kan du känna på det röret vbf till vvvb om det är varmt hela vägen det borde ju vara ngn meter eller 2
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 05 januari 2009, 10:18:53
Obetydligt med förbrukning. Bara handtvätt och jättelite disk.
Det är väl inte problemet heller precis. Kruxet är ju att kompressorn går hela tiden, oavsett om
temperaturerna står över bör-värdena. Beredaren och pumpen står precis bredvid varann, så det
går en slang genom väggarna på plåtskåpen bara, men den är varm.

Det låter väl som att radiatorvattnet är såpass varmt att det värmer förbrukningsvarmvattnet
automatiskt pga dubbelmantlingen. Grejen vore ju att få kompressorn att slå av när radiatorvattnet når börvärdet.
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 05 januari 2009, 10:36:40
Om du stänger ner det nybyggda delen, eller ngn del av huset så den får indre att värma, prova och se om tep.ökar på vbf och vbr en liten stund.
När den gör värme till huset ska ingenting gå igenom vv-beredaren, jag tror fortfarande att växelventilen spökar eller varför orkar inte cirk.pumpen cirkulera huset utom på läge 3, det kanske är den som spökar??SLUT helt enkelt.
Den ska ju kunna cirkulera ditt hus på läge 1 om den fungerar riktigt
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 05 januari 2009, 10:59:57
Varför finns det mer än ett läge på den om det bara behövs ett?

Det är som sagt olika dimension på rören på olika ställen i huset, och för att undvika baktryck
så har jag den på högsta läget. Problemet är inte att den inte orkar trycka igenom vattnet.
Problemet är att den inte orkar motarbeta baktrycket på något annat än läge 3.

Det bästa vore väl en sugpump egentligen...

Ska prova att stänga ner tillbygget en kort stund senare, samt ringa en VP-tekniker.
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 05 januari 2009, 11:32:37
Vp gör alltså värme åt 2 håll dock aldrig samtidigt!!
Detta styrs utan denna växelventil, görs det åt båda samtidigt får du fenomenet att den går oavbrutet, den kommer aldrig upp till sitt stoppvärde därför min misstanke om växelventilen släpper igenom till vvb fastän det ska vara stängt den vägen.
Vadå baktryck, vad är det för nåt?? Aldrig hört talas om
Värmen går ju fram i det ena röret och tillbaks i det andra hur kan det bli baktryck då??
Att det är olika dimesion på rören är det nog i alla hus, klenare ju mindre radiatorer stammen betjänar, inget konstigt med det, verkar ju som cirk pumpen inte ger ngt då
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: luckyman skrivet 05 januari 2009, 11:55:56
Nu vetja. Ställ ner vv temp till så lågt du kan och håll koll på vv-timmarna.
Märker ni ingen skillnad eller är vv-temp fortfarande hög ja då e de växelventilen som spökar
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: IFKAS skrivet 05 januari 2009, 13:40:06
Tjenare!

Nu ska jag blanda mig i diskussionen oxå!

Vad är det för storlek på beredaren!

Mitt förslag är att du gör följande:

1) Slå av manöverbrytaren till värmepumpen, och låt den vara avslagen ca 1min
2) slå på manövern igen, och vänta till du hör kompressorn startar
3) Stega med högerpil till service tryck+ 2ggr så att det står service 1
4) stega höger till du ser alla temperaturer.

Nu skall den göra varmvatten och är det så att tempen för varmvattnet är uppnått så borde den växla till värme inom en liten stund.

Om du har en termometer kan du kolla att temperaturerna stämmer med det som visas i displayen.

Jag kan säga rent spontant tror jag också att insatsen i växelventilen är kass, så att den släpper igenom värme till beredaren hela tiden och man får det fenomenet att värmen inte räcker till för radiatorerna. Om man tittar på de loggarna du gjort är alltid vv-tempen uppe i börvärde och till och med lite högre än vad den borde.
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Larm_HP skrivet 05 januari 2009, 17:32:08
prova att slå av manövern till värmepumpen och slå på den igen. Då kommer integralvärdet hamna på 0. Integralen är den som startar/stoppar värmepumpen. Kompressor startar vid -60, tillsats vid -660.


Att den startar direkt med att producera varmvatten är inte riktigt hela sanningen, då den inte gör varmvatten förrän temperaturen på vv sjunkit under startvärdet.

Ser inga direkta fel på din värmepump mer än att den får gå mycket för att täcka upp husets effektbehov.
Den måste rättare sagt gå hela tiden
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 05 januari 2009, 19:47:44
Baktryck är - precis som i vilka ledningar som helst, när någonting tar motsatt väg mot vad som är avsett.
Allting har ju med mängd (ev vikt) och massa att göra. När ett litet returrör (ex 15mm) möter ett större (ex 1")
så finns det ju en viss risk, om den vidare returen innehåller mer vatten (betjänar fler radiatorer) inte "tillåter"
den smalare returen att returnera sitt vatten, utan detta blir stillastående eller trycks ev lite grann bakåt.
Detta kallas i rörmokar-mun för baktryck vad jag hört. Vare sig du eller jag är ju fackman eller montör så
det är väl inte så konstigt om det finns händelser eller uttryck någon av oss inte hört talas om eller varit med om..?

Olika dimension på rör i returer och framledning är inte att rekommendera i något hus överhuvudtaget.
Ett likvärdigt flöde gör att system som bygger på nåpon typ av "centralvärme" funkar med högst effekt.
Radiatorers storlek spelar inte in på hur rörsystemet ska dimensioneras.

Hursomhelst så verkar det vara brine-differensen som är spöket. 6-7 grader när toleransen är 3.
Ska mäta spritinnehållet på fredag och se vad som händer sen. Cirkpumpen och dess inställning
är ett kapitel för sig, detta enligt fackman/installatör.
Den ska dock inte behöva stå på läge 3 alls för att cirkulera runt vattnet, men utan detta blir inte
toalett en våning upp (liten radiator) varm, och tillbygget blir svalare. Något är skumt, det är säkert.

Detta om baktryck - mysteriet fortsätter...
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 06 januari 2009, 10:12:36
Ställde ner VV-tempen till 30 ºC med följden att driften övergick från värme till VV.
VV-tempen är enligt displayen 42 grader...

Tillsatsvärmen går inte vare sig integralvärdet är -533 (nuvarande)  vid -3 ºC utomhus
eller en bit över(under) -700 som igår eftermiddag vid -15 ºC utomhus.

TS har nu gått tre timmar på två dygn. Jag hade strömmen bruten igår en stund, och
då hakar den på direkt, förmodligen för att få upp radiatortempen ordentligt...

Ska kolla det här med VV-tiden nu när tempen är nere på 30 ºC. Det borde ju göra skillnad
både i verkligheten och på displayen, men nu startade den ju VV-produktion istället...

Med borrpumpen på läge 2 diffar KB 10 grader, med pumpen på läge 3 diffar det 6-7 grader.
Hur fan kan allt bara skita ner sig så här?
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: IFKAS skrivet 06 januari 2009, 21:07:52
Hallå!

En fundering, hade du 15 rör innan du byggde om eller var dom grövre????

Började problemen när du byggde om???

Sen blir jag lite fundersam när du skriver att du ställde ner vv tempen till 30 och det visar 42gr i displayen,
och du påstår att den skiftar över till vv istället för värme!

Det finns en sak du skulle kunna göra och det är att återställa värmepumpen till fabriksinställningarna, och sätt
tillbaka cirkpumparna i läge 2, detta bara för att kolla om det blir någon skillnad.

Du får ursäkta om det blev många frågor och svar på en gång, men jag tycker att det verkar vara ett
intressant problem du fått! :)
Titel: SV: Eko Classic 75 med kontinuerlig drift - Tips & Råd till nybörjare
Skrivet av: Yazzman skrivet 07 januari 2009, 09:43:05
Det var 15-rör innan ombyggnationen, enda skillnaden är att rören nu är dragna efter taket i st f golvet.
Den totalt stigningen är dock densamma eftersom de förut "gick runt" en öppning i väggen, så det är ingen skillnad...
Jag har nog märkt av den konstanta driften i knappt två månader, men inte börjat misstänka något förrän nu före jul.

Vi slog inte på pumpen förrän i slutet av oktober, men det är möjligt att problemen började med en gång.
Utegivaren behövde en lätt knackning för att visa rätt temp, men nu funkar den, har även en ny liggnas.

Försöker få tag på installatören, men han håller sig från både mail och telesvar, försöker nu på förmiddagen,
sen tror jag att jag provar med att resetta hela åbäket som du föreslår.

Pumparna står i läge två sedan två dygn ungefär.
KB diffar på 10 grader, men inomhus verkar det numera fungera ok med vattencirkuleringen.