Titel: VP min
Skrivet av: Stolle skrivet 18 juni 2011, 20:01:26
Varför har man en inställning för VPmin?
Titel: SV: VP min
Skrivet av: erp skrivet 18 juni 2011, 21:24:22
Behöver man väldigt låg framledningstemp, kommer ju pumpen att starta vid VPmin i stället för vid börvärdet för framledningen.
Vill man inte nöja sig med att pumpen kör från 35º till 40º, kan man höja VPmin.

Jag har faktiskt just nu VPmin satt till 38º och diff start/stopp till 7º samt övre pannan till 37º. Det innebär att om pumpen inte går i sommardrift, så startar den vid 38º och värmer till 45º bortsett från 55º-körningen. Elpatronen är strömsatt till 1,5 kW men går aldrig in med dessa inställningar, om inte framledningen kräver det. Vid sommardrift spelar det ingen roll, då går ju pumpen alltid mot 55º.

Innan jag ändrade hände det att elpatronen gjorde en insatts någon gång då och då, och ibland om man hade otur kunde det bli lite svalt i duschen med endast 35º i nedre pannan.
Nu ligger nästan alltid tempen över 40º i nedre pannan och mellan 45º-50º i övre pannan och elpatronen har inte gått in sedan i april någon gång.

Däremot stod jag häromdagen och funderade på varför börvärdet på nedre pannan var 45º när det borde vara 42º. Det löste sig när jag kom på att jag ändrat VPmin till 38º som jag tydligen hade glömt, man börjar tydligen bli lite kalkig.

erp
Titel: SV: VP min
Skrivet av: Stolle skrivet 19 juni 2011, 14:34:24
Tack Erp
Anledning till min fråga var om det finns något i inställningen för att skydda VP? VPmax är ju ett sådant skydd men om jag uppfattar dig rätt så är det bara en nedre gräns för hur kallt vatten du vill ha (om du ej har sommar drift). Tekniskt borde ju då gränsen vara nära noll eller där reservtermostaten går in
Titel: SV: VP min
Skrivet av: erp skrivet 19 juni 2011, 15:39:59
Jag tror att VPmin är ställbar därför att man ska kunna ange en lägsta gräns för pumpen att starta vid, om inte framledningens börvärde duger.

erp
Titel: SV: VP min
Skrivet av: cheetah1 skrivet 19 juni 2011, 17:26:06
Jag är inte alls insatt i hur CTCs styr funkar, men har det inte med att göra att vissa vill ha värme i sina värmegolv även sommartid?
Titel: SV: VP min
Skrivet av: erp skrivet 19 juni 2011, 17:45:06
Nej, det tror jag knappast. Vill man ha en viss värme, anger man det i "min framledning ºC" och vid golvvärme kan man också ange "max framledning ºC" för att skydda golven.

Att ändra VPmin borde bara vara till för att höja pantemperaturen för varmvattnets skull, när det gäller värmen anger man direkt vilka min- resp maxtemperaturer man vill ha.

Vid sommardrift och husvärme från kör pumpen fast kondensering mellan 50-55 grader, men om temperaturen ute sjunker under de inställda värdena tillräckligt länge, återgår pumpen till flytande kondensering och börjar köra med framledningens börvärde som starttemperatur. För det mesta behövs ingen värme trots lite kallare sommardagar och framledningens börvärde kan ligga på 15-20 grader, och pumpen rättar sig då efter VPmin i stället. Blir det då lit kärvt med varmvatten, kan man lösa det på två sätt. Antingen höjer man VPmin till ett lämpligt värde, eller sänker man sommardrift till 5º eller något sådant. Då kommer pumpen att rätta sig efter det nya VPmin respektive fortsätta att köra fast kondensering mellan 50-55 grader så länge det är mer än 5º ute. Behöver man så småningom värme i huset, ändrar man sommardriften till 16º, så går pumpen på flytande kondensering mot framledningen igen.

erp
Titel: SV: VP min
Skrivet av: cheetah1 skrivet 19 juni 2011, 17:54:57
I see. Det verkar rörigt, men funkar det ska man väl inte klaga.  Thumbsup
Titel: SV: VP min
Skrivet av: Stolle skrivet 19 juni 2011, 18:02:23
Det var som jag misstänkte. ERP jag är helt på din linje med att detta är en "bekvämlighetsinställning för lägsta tanktemperatur.
Titel: SV: VP min
Skrivet av: kullabacken skrivet 28 juli 2011, 10:12:05
Det som inte jag gillar med Vp min är att den inte går att sänka mer än till 30 ºC
Den är enbart till att säkerställa VV tillgängligheten.
Titel: SV: VP min
Skrivet av: boax skrivet 10 augusti 2011, 18:27:34
Vilket är bäst och mest lönande, sänka husvärme från till 10 grader och köra fast kondensering eller höja värmepump min till 40 -45 grader så pumpen går med flytande kondensering för att få lite varmare varmvatten?
Titel: SV: VP min
Skrivet av: erp skrivet 10 augusti 2011, 21:12:28
Jag är inte riktigt med här. "Husvärme från" påverkar inte pumpen, det innebär bara att shunten stänger och cirkulationspumpen stoppas, det är "sommardrift" som påverkar pumpen.

Sedan tycker jag att om man sommartid sätter VPmin till exempelvis 45º, så kommer inte pumpen att köra flytande utan den kommer att starta vid 45º och värma 5º upp eller vad diff start/stopp säger.

erp
Titel: SV: VP min
Skrivet av: boax skrivet 11 augusti 2011, 10:00:50
Jag hade missat inställningen sommardrift hittade den och sänkte till 8 grader,det innebär väll att pumpen kör mellan 50 till 55 och man får mer varmvatten,när sommardrift står på 16 grader blir det ju lite problem med varmvatten när tempen ute sjunker på nätterna och pumpen går ur sommardrift och börjar köra från 35 grader,då är frågan när man inte behöver värme till huset ska man höja min värmepump eller sänka sommardriftvärdet för att få bättre varmvatten vilket är bäst tror ni?
Titel: SV: VP min
Skrivet av: erp skrivet 11 augusti 2011, 10:33:00
Min pump går ibland över till normal drift under nätterna, men övre pannan ligger runt 50º på morgonen och fram på dagen går den över till sommardrift igen. Vi har aldrig några problem med varmvattnet på grund av detta.

Har man problem, finns ett annat sätt att lösa det också. Sätt diff start/stopp till 10º grader under sommaren, då kör pumpen mellan 45-55 grader vid sommardrift och mellan 35-45 grader när den går över till normal drift och sedan gör den ju en körning till 55º var fjärde start också. Jag har alltid min pump på diff start/stopp till 7º under sommaren och när pumpen börjar gå stadigt för värme så ändrar jag till 5º.

erp
Titel: SV: VP min
Skrivet av: boax skrivet 11 augusti 2011, 13:04:12
Använder du elpatronen? Sen tycker jag att temperaturen sjunker snabb efter en körning till 55 grader efter 1minut är den ner på 54 grader och efter 5 minuter står det 52 grader sen står den där 1 timma ungefär sen startar den igen ska den sjunka så snabbt utan att man tar något varmvatten
Titel: SV: VP min
Skrivet av: erp skrivet 11 augusti 2011, 15:10:25
Jag har elpatronen inkopplad på 1,5 kW och 37º, vilket gör att den värmer mellan 37-40 grader om den skulle gå in, den har inte gått in sedan i maj, så man kan väl säga att jag kör utan elpatron i varje fall under sommaren.

Normalt under sommaren startar min pump 4-6 ggr och går 1-1,5 timme sammanlagt. Jag har diff start/stopp = 7º så pumpen kör mellan 48 - 55 grader men den bryter på hög retur strax efter den kommit upp till 54º, en körning brukar ta 12-14 minuter. Normalt står den still 22-23 timmar och då runt 4-5 timmar efter varje körning, lite längre på natten och lite kortare på dagen, eftersom vi är två som är hemma hela dagarna och använder varmvatten.

erp
Titel: SV: VP min
Skrivet av: boax skrivet 11 augusti 2011, 19:30:37
Är det mer skonsamt för pumpen om jag höjer värmepump min till 38 grader och en diff på 7 grader än om jag istället sänker sommarvärme från till typ 8 grader vilket ska man välja?
Titel: SV: VP min
Skrivet av: erp skrivet 11 augusti 2011, 21:17:53
Om man får gissa, så tror jag inte att det spelar någon större roll, hur man väljer att köra under sommaren, när pumpen bara gör varmvatten och bara går någon timme per dygn. Det bästa måste väl vara att gå på vilket som funkar bäst för komforten, hur man än väljer bör man nog se till att någon körning går till 50-55 grader när pumpen gör enbart varmvatten.

Det är ju annat på vintern när pumpen går nästan dygnet runt, då kanske det har större betydelse hur pumpen arbetar. Det jag tror man ska se upp med, är att hetgastemperaturen håller sig på rimliga nivåer och se till att någon kollar upp pumpen om gasen börjar bli varmare än vanligt.

erp