Författare Ämne: Vacuumpump  (läst 4866 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad musikpolisen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Vacuumpump
« skrivet: 02 december 2006, 02:51:35 »
Köpte en vacuumpump från Onzza men beskrivningen av hur man kopplar slangarna tycker jag är lite luddig. Kan någon tala om för mig hur slangarna skall sitta när jag vacuumsuger min Panasonic värmepump, kanske till och med någon kan lägga in en bild på det.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Vacuumpump
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 11:20:27 »
Om du inte redan har denna länk som jag bifogar sÃ¥ kolla den. Där stÃ¥r det ganska tydligt hur du ska gÃ¥ till väga.  http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv_bis.pdf



Lycka till!



//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad musikpolisen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Vacuumpump
« Svar #2 skrivet: 02 december 2006, 17:49:11 »
Jo den har jag sett men var på vacuumklockan skall jag ansluta den gula slangen? Förresten tack för visat intresse!

Utloggad qvisten

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 692
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Vacuumpump
« Svar #3 skrivet: 02 december 2006, 20:35:39 »
Om jag inte minns fel står det i installations manuallen till Panasonic



Gul ska sitta på mitten och anslutas till vacuumpumpen

Röd (högtryck) till Panasonic VP

Blå (lågtryck) till vacuummätare. I ditt fall har du troligen inte en sådan så den har du bara avstängd.

Utloggad musikpolisen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Vacuumpump
« Svar #4 skrivet: 02 december 2006, 22:10:46 »
Tackar, vad mycket jysta människor det verkar finnas här på forumet.

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte nÃ¥gon
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Vacuumpump
« Svar #5 skrivet: 02 december 2006, 23:39:04 »
Nu blev det väl ändå lite fel?

Röd skall vara stängd och inte användas, vakuumpmpen i mitten och blå till värmepumpens serviceport. I brist på vakuummätare så är ju det näst bästa att använda den blå mätaren, den röda rör sig väl inte ens en nålsbredd.

Det är också mycket viktigt att verkligen se till att vända den blå slangen rätt, stiftet mot värmepumpens serviceport. En nybörjare ser inte på mätaren om något är galet och kan lätt tro sig ha vakuumsugit utan att ha gjort det med mera än slangen.
« Senast ändrad: 02 december 2006, 23:42:32 av Marta »

Utloggad Heed

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Vacuumpump
« Svar #6 skrivet: 03 december 2006, 11:45:37 »
Jag har använt Onzzas vacumpump till min VP och har vacumsugit som Marta beskriver.
 
Gul slang mellan vacumpump och anslutningen på mitten på manometerstället.

Blå slang mellan anslutningen under den blå klockan och värmepumpens anslutning, men som sagt, det är viktigt att den vänds åt rätt håll.

Den röda slangen och röda klockan används inte alls under vacumsugningen och kranen skall vara stängd.
 
När du börjar vacumsugningen skall nålen i den blå klockan gå från noll (0) till minus ett (-1).

Kom i håg att stänga den blå kranen innan du stänger av vacumpumpen för att kontrollera om systemet är tätt (kranen stänger av mellan klockan och vacumpumpanslutningen).

Lycka till.

Utloggad qvisten

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 692
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Vacuumpump
« Svar #7 skrivet: 03 december 2006, 13:22:18 »
Nu blev det väl ändå lite fel?

Röd skall vara stängd och inte användas, vakuumpmpen i mitten och blå till värmepumpens serviceport. I brist på vakuummätare så är ju det näst bästa att använda den blå mätaren, den röda rör sig väl inte ens en nålsbredd.

Det är också mycket viktigt att verkligen se till att vända den blå slangen rätt, stiftet mot värmepumpens serviceport. En nybörjare ser inte på mätaren om något är galet och kan lätt tro sig ha vakuumsugit utan att ha gjort det med mera än slangen.

Hur gör du när du mäter hög tryck då??? Skiftar du slangarna eller...

Om du tror att du ser det riktiga vaccumet på den blå klockan så grattis. Vad tar det 2-3 sekunder så är nålen i botten allafall.
Vill du kan du sätta den blå mot en av de gängade anslutningarna om du tror det hjälper dig att se vaccumet.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Vacuumpump
« Svar #8 skrivet: 03 december 2006, 13:26:09 »
Håller med Rikard, snacka inte om nybörjare innan du vet vad du pratar om.....röd slang är alltid på trycksidan.........

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte nÃ¥gon
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Vacuumpump
« Svar #9 skrivet: 03 december 2006, 14:39:19 »
Jag ber uppriktigast om uräkt för min kanske provokativa skrivningn i tidigare inlägg. Givetvis har jag den allra största respekt för de yrkeskunskaper professionella kyltekniker besitter.

Nu gällde inte frågan att göra vakuumsugning med tillgång till en vakuummeter, utan att göra det bästa möjliga med enbart ett manometerställ. Något som är otänkbart för en kyltekniker, men tyvärr enda alternativet för amatörer så länge det inte erbjuds vakummeter i rätt prisläge. Självklart är upplösningen förfärande dålig även på den blå manometern, men bättre än på den röda.

Personligen tycker jag att det borde finnas utrustning för amatörer med vakuummeter istället för två manometrar. En relativ vakummeter är inte optimal, men bättre än som det är nu och kostar sannolikt detsamma att tillverka som en manometer.

ppwpp

  • Gäst
ppwpp
SV: Vacuumpump
« Svar #10 skrivet: 18 december 2006, 11:08:51 »
Hmmm..

Fattar ni alla hur viktigt det egentligen är med rätt vakuum, är inget man kan höfta med riktigt..

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Vacuumpump
« Svar #11 skrivet: 18 december 2006, 17:47:35 »
Hmmm..

Fattar ni alla hur viktigt det egentligen är med rätt vakuum, är inget man kan höfta med riktigt..


Rätt vac under rätt tid rättare sagt......vacumet bestämmer ju bara förångningen av fukten....... *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!