Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Tottelisa skrivet 02 juni 2012, 09:16:38

Titel: Thermia Diplomat kvalitetsproblem
Skrivet av: Tottelisa skrivet 02 juni 2012, 09:16:38
Köpte en Thermia Diplomat TWS 16 hösten 2005. Den installerades av installatörs som Thermia rekommenderade. Nu 6,5 år senare gick det hål växlaren. Enligt Thermias kvalitetsansv har detta aldrig hänt tidigare och ska inte kunna händaminprincip. Men tror mi Thermia tar ansvar? Nej det duckar och hänvisar till sin försäkring. Kvalitetsproblem?
I deras reklam står det 20 - 30 år bekymmersfrifrift.
Titel: SV: Thermia Diplomat kvalitetsproblem
Skrivet av: svenske kocken skrivet 02 juni 2012, 09:25:28
Är det inte så det fungerar med alla VP fabrikat ??
Titel: SV: Thermia Diplomat kvalitetsproblem
Skrivet av: Carl N skrivet 02 juni 2012, 12:36:56
Hmmm... Thermias trygghetsförsäkring är på 6 år, den hjälper inte nu om du inte förlängde den?
Titel: SV: Thermia Diplomat kvalitetsproblem
Skrivet av: Roland skrivet 02 juni 2012, 15:18:48
Det har säkert hänt tidigare. Under årens lopp har det här på forumet några gånger skrivits om värmeväxlare det har gått hål på. Säkert finns det betydligt fler fall som inte har omnämnts på Värmepumpsforum. Men i förhållande till det antal värmepumpar som finns är det mycket sällsynt.

Var köldbärarlösningen gjord med kommunalt vatten eller vatten från egen brunn?