Författare Ämne: Greenline HE C7 Utlöst lÃ¥gtryckspressostat E21.RLP  (läst 7549 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hmolin90

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Höj.

Strömavbrott 5-6tim i fredags. Hörde pumpen larma på lördag förmiddag för Hög Hetgastempratur E21.T6 och Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP . Kvittera bort det. Sedan dess larmar den iaf var 30 min på Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP.
element luftade, röda tanken ligger på typ 1,4 bar och håller det. Inge skräp i metallkfiltrerna på ledningarna.
Tips om vad jag kan kolla eller felsöka själv ? Inte bästa tiden för grejerna att gå sönder.....

Minus 7 igår och runt nollan idag och den varnar hela tiden än.

Utloggad Hmolin90

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #1 skrivet: 26 november 2017, 10:53:57 »
Kommer mer bubblor titt som tätt i glaset som är i botten i pumpen hela tiden.

Lägger även in värden lite före och direkt efter larmet kom.

T1 33,2
T1 stopp 38,2
T6 hetgas 23,2
T8 20,1
T3 46
T8 stopp 54
T9 in 20,1
T10 in 5,8
T11 ut 3,9


Direkt när larm kom och bröt.
T1 start 33,2
T1 stopp 38,2
T6 Hetgas 53,4 sjunker ner fort.
T8 ut 22,2
T3 start 46
T8 stopp 54
T9 in 20,7
T10 in 5,7
T11 ut 5,9

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #2 skrivet: 26 november 2017, 12:08:50 »
Värdet på T6 innan larmet kom, 23,6 grader, verkar konstigt. Temperaturen borde ha varit 70 grader eller mer. Gick kompressorn när T6 avlästes?

Differensen T10/T11 är bara 1,9 grader vilket tyder på att värmeuttaget från köldbäraren är lågt men felvisning på någon av givarna kan ge ett större och rimligare värde så det är svårt att säga något bestämt om differensen utan att veta ev. felvisning. Testa med att ställa köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och läs av T10 och T11 när kompressorn har stått still en kvart. Är differensen bara några tiondels grader är det onormalt lågt värmeuttag från köldbäraren.



5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hmolin90

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #3 skrivet: 26 november 2017, 12:21:28 »
Hur ställer jag så den går kontinuerligt?

Kleeman

  • Gäst
Kleeman
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #4 skrivet: 26 november 2017, 14:07:12 »
Hur länge gÃ¥r kompressorn frÃ¥n att den startat tills den löser pÃ¥ lp?  Steg 1 Kolla sÃ¥ att kölbärarepump gÃ¥r och att du har flöde över växlare för kollektorn. 2. kolla smutsfilter för kollektor (brine krets)
3. Kolla smutsfilter varma sidan. Det hade du iofs gjort.
4. om kompressor tillåts gå ca 5min och du fortfarande har bubblor i synglaset. Kolla på kapillärrör från exp.vent. upp till bulb (expansionsventil sitter strax efter synglas) om det ser skadat ut och legat och nött mot något. Kolla även det yttre tryckutjämningsrör från exp.vent. samma där.. Ser du något i övrigt misstänkt läckage från kylkrets? Oljespill? Kan det vara köldmediebrist.

Om du inte hittar något från ovan så är det troligtvis något fel på expansionsventilen.
Bara att ringa dit en tekniker som får felsöka.
Borde ju gÃ¥ pÃ¥ garanti eftersom din maskin inte kan vara sÃ¥ värst gammal  HEC7.

Utloggad Hmolin90

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #5 skrivet: 26 november 2017, 14:14:50 »
Okej.
Installerades för 6Ã¥r Ã¥h 3v sen...  Ska ribga teknikern imorgon.

Kleeman

  • Gäst
Kleeman
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #6 skrivet: 26 november 2017, 14:34:52 »
Okej.
Installerades för 6Ã¥r Ã¥h 3v sen...  Ska ribga teknikern imorgon.

Aj dÃ¥.. Fast om det är sÃ¥pass nära inpÃ¥. Kan man väl ändÃ¥ tycka att det borde gÃ¥ pÃ¥ nÃ¥gon sorts goodwill där. Antagligen har felet smugit sig pÃ¥ och funnits där redan för tre veckor sedan. Bara att kolla larmlogg. 
Sedan brukar man ju få utskick från Arctic med erbjudande om en försäkring som tar vid efter garantin.
Hoppas det löser sig smidigt för dig. Eller att det är nÃ¥got enklare fel bara.  Mvh

Utloggad Hmolin90

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #7 skrivet: 26 november 2017, 14:58:04 »
Fick faktura på förlängd försäkring förra veckan som legat. Betalas imorgon xD Lika bra. Dom hjälpte till förra gången då cirkulationspumpen och skärmen for.

Kleeman

  • Gäst
Kleeman
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #8 skrivet: 26 november 2017, 15:41:12 »
Ok! Va bra 😉DÃ¥ kan du nog känna lugn, sen är det ju alltid trist när saker ska krÃ¥ngla. Kan ju även vara viss väntetid pÃ¥ tekniker den här tiden pÃ¥ Ã¥ret. Följ gärna upp med hur det gick och hur diagnosen löd samt Ã¥tgärd. Mvh

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #9 skrivet: 26 november 2017, 19:31:12 »
Fick faktura på förlängd försäkring förra veckan som legat. Betalas imorgon xD Lika bra. Dom hjälpte till förra gången då cirkulationspumpen och skärmen for.

SÃ¥g i ett tidigare inlägg att det var 6 Ã¥r och nÃ¥gra veckor sedan installation, se upp där med Arctic, det stÃ¥r klart och tydligt att  förlängd försäkring skall vara betald senast pÃ¥ Ã¥rsdagen av installationens datum.

Men i det här fallet spelar det kanske ingen roll om det skulle vara fel på kompressorn eftersom IVT har 10 års kompressorförsäkring inkluderad i det ursprungliga köpet.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Hmolin90

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #10 skrivet: 27 november 2017, 11:19:17 »
Va inte kompressorn iaf.
Sket i åh betala Artic då vi inte har servat någonting under alla år.

Tydligen så är de tryckutjämnaren som typ brevid glaset i botten.....

Nicklas Karlsson

  • Gäst
Nicklas Karlsson
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #11 skrivet: 04 november 2018, 21:09:24 »
Hej,

Har samma fel som trådskaparen och undrar lite om hur denna tryckutjämnare ser ut? Svårt och felsöka själv för att se ifall det är denna som är kass även på vår pump?

Mvh Nicke

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #12 skrivet: 04 november 2018, 21:41:18 »
Expansionsventilen (det som TS kallar tryckutjämnaren) sitter nere vid golvet på pumpen på höger sida. Före expansionsventilen finns ett synglas. Det går inte att se på ventilen om den är felaktig. När pumpen startar kan man se bubblor i synglaset men de ska försvinna efter någon minut. Ser man bubblor en längre tid är det fel på expansionsventilen eller så har det läckt ut köldmedium.

Men det finns andra förklaringar än fel pÃ¥ expansionsventilen till att pumpen stannar pÃ¥ grund av att lÃ¥gtryckspressostaten löser ut.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Nicklas Karlsson

  • Gäst
Nicklas Karlsson
SV: Greenline HE C7 Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
« Svar #13 skrivet: 05 november 2018, 05:26:25 »
Får kolla detta och annars ta hit någon som får felsöka den. Tackar för infon Roland :-)

Mvh Nicke

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!