Ämnessammanfattning

Skrivet av: micke e
« skrivet: 09 februari 2015, 18:08:26 »

Tänk på att pumpeffekten för samma deltaT på köldbäraren är proportionell förutom mot slanglängden också mot  ungefär kuben på värmepumpeffekten. Det slår hårt. (10/8)3 = 1,95!
Jasså det säger du😄😄😄,ärligt talat förstod jag inte ett skit.
Men men det verkar ju vara fler som har liknande cenario med sina pumpar, det kanske skall vara så....
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 februari 2015, 17:19:17 »

Tänk på att pumpeffekten för samma deltaT på köldbäraren är proportionell förutom mot slanglängden också mot  ungefär kuben på värmepumpeffekten. Det slår hårt. (10/8)3 = 1,95!
Skrivet av: micke e
« skrivet: 08 februari 2015, 15:35:33 »

måste passa på att rätta mig själv här, 10-12 kw har en reglerbar cp mellan 35-185 w,upp tom 8 kw 30-87 w,
skillnaden mellan drivenergi kb cp verkar ju hur som helst orimligt stor mellan 8 och 10/12 kw 1245. Sc:,h
Skrivet av: micke e
« skrivet: 08 februari 2015, 14:57:51 »

Håller med, det är inte troligt. Jag missade att ni hade samma typ av pump. Men räknar man på teoretiskt erforderlig pumpeffekt för samma deltaT på köldbäraren, 4 grader, och samma COP skiljer det en faktor 2,2 mellan kombinationerna 10 kW och 420 meter slang och 8 kW och 360 meter. Hur det är med tryckfall i värmeväxlaren vet jag inget om.
tack roland för info,jag är verkligen tvär kass på att räkna, så om jag kan få be dig om en hjälp att räkna ut det teoretiska tryck/flöde som skulle behövas.
dels för att cirkulera kb över huvudtaget och dels för att hålla rätt delta?
Skrivet av: micke e
« skrivet: 08 februari 2015, 14:48:03 »

Den är 9 månader 200m borrhål
tack andreas! antingen har vi båda samma "problem"(om det nu är ett problem).
 har börjat fundera på om det kanske är så att cp i verkligheten  inte inte går på fullt spett/drar några 200w? man kanske skulle mäta verklig förbrukning till att börja med....
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 februari 2015, 14:31:20 »

ja det kan ju vara så att nibe har monterat en cp "av gammal typ" som blir att dra typ dubbelt så mycket som en modern.....MEN det verkar i i mina ögon föga troligt!
Håller med, det är inte troligt. Jag missade att ni hade samma typ av pump. Men räknar man på teoretiskt erforderlig pumpeffekt för samma deltaT på köldbäraren, 4 grader, och samma COP skiljer det en faktor 2,2 mellan kombinationerna 10 kW och 420 meter slang och 8 kW och 360 meter. Hur det är med tryckfall i värmeväxlaren vet jag inget om. 
Skrivet av: Andreas__ke
« skrivet: 08 februari 2015, 14:11:54 »

ok tack för info,hur gammal är din pump?hur djupt hål har du?
min pump är ju i princip ny och jag har 3 böjar i pannrum tot 6st alltså på fram o retur.

Den är 9 månader 200m borrhål
Skrivet av: micke e
« skrivet: 08 februari 2015, 13:52:28 »

Det behöver det inte vara, det kan beror på typen av pump. Min gamla köldbärarpump drog nästan 100 W. Den nya, en elsnål men föga tillförlitlig pump, drar för samma deltaT 40 W.
ja det kan ju vara så att nibe har monterat en cp "av gammal typ" som blir att dra typ dubbelt så mycket som en modern.....MEN det verkar i i mina ögon föga troligt!
Skrivet av: micke e
« skrivet: 08 februari 2015, 13:41:44 »

Ligger på 100% på min 1245 10kw i princip hela tiden men då går rören me några böjjar innan pumpen.
ok tack för info,hur gammal är din pump?hur djupt hål har du?
min pump är ju i princip ny och jag har 3 böjar i pannrum tot 6st alltså på fram o retur.
Skrivet av: Andreas__ke
« skrivet: 08 februari 2015, 00:07:55 »

Ligger på 100% på min 1245 10kw i princip hela tiden men då går rören me några böjjar innan pumpen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 februari 2015, 18:50:06 »

i ditt fall så kan man då säga att du cirkulerar i 360 m slang + invändiga rör med ca 70w och jag måste använda 200w för mina 420 m + 2x4m rör (cu 28 mm) invändigt
NÅNTING ÄR KNAS!!!!!
Det behöver det inte vara, det kan beror på typen av pump. Min gamla köldbärarpump drog nästan 100 W. Den nya, en elsnål men föga tillförlitlig pump, drar för samma deltaT 40 W.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 februari 2015, 18:23:45 »

ja precis så ser jag också på det,men frågan är ju hur man rimligtvis skulle kunna gå vidare med problemet?allt funkar ju faktiskt som det är...
å andra sidan känns det ju lite dumt att behöva använda 200w för att cirkulera kb och det är ju för all framtid dessutom!!
det var därför jag tänkte höra med er andra hur era pumpar reglerar cp på kb sidan.ditt svar uppskattas självklart och det hade ju varit bra att få de uppgifterna från fler som kör 1245.
i ditt fall så kan man då säga att du cirkulerar i 360 m slang + invändiga rör med ca 70w och jag måste använda 200w för mina 420 m + 2x4m rör (cu 28 mm) invändigt
NÅNTING ÄR KNAS!!!!!
Har för mig att min cp drar mera än 70 watt men är osäker. Du har en större vp vilket behöver mera flöde för samma delta. Visst kan du säkert sänka flödesmotståndet lite med en hel del jobb men är det värt det för 20 watt sänkt förbrukning.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 07 februari 2015, 17:48:47 »

Ett par saker kan du påverka i pannrummet, filtret t ex har ett stort motstånd, byt det till en storlek större, 32R. Har du vinklar istället för böjar så kan man byta dem, och om du har många böjar så kanske det går att göra dragningen bättre.
De extra 20 meterna har ingen större betydelse, och den eventuella böjen längst ner i borrhålet kan du inte göra något åt.
Skrivet av: micke e
« skrivet: 07 februari 2015, 17:12:58 »

Har du lång rördragning inomhus med många böjar ? Har du 210 meter borra har du redan överskridit rekomendation om max slang längd på 400 meter men det borde funka bra ändå med en 10 kw vp hade du haft en 12 kw hade du ju haft samma effekt på cp.
ja precis så ser jag också på det,men frågan är ju hur man rimligtvis skulle kunna gå vidare med problemet?allt funkar ju faktiskt som det är...
å andra sidan känns det ju lite dumt att behöva använda 200w för att cirkulera kb och det är ju för all framtid dessutom!!
det var därför jag tänkte höra med er andra hur era pumpar reglerar cp på kb sidan.ditt svar uppskattas självklart och det hade ju varit bra att få de uppgifterna från fler som kör 1245.
i ditt fall så kan man då säga att du cirkulerar i 360 m slang + invändiga rör med ca 70w och jag måste använda 200w för mina 420 m + 2x4m rör (cu 28 mm) invändigt
NÅNTING ÄR KNAS!!!!!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 februari 2015, 16:24:54 »

Har du lång rördragning inomhus med många böjar ? Har du 210 meter borra har du redan överskridit rekomendation om max slang längd på 400 meter men det borde funka bra ändå med en 10 kw vp hade du haft en 12 kw hade du ju haft samma effekt på cp.
Skrivet av: micke e
« skrivet: 07 februari 2015, 10:00:56 »

jaja men kollat filter och ventiler mm men utan någon skillnad,saken är den att pumpen idag tom har svårt/inte håller temp skillnad 3gr utan snarare ca 3,5 om nu givarna visar rätt(kalibrerade ett flertal ggr).nu kanske detta inte är ett problem utan bara att inse att den kommer att gå för fullt?
enligt nibes manual har 8 kw en kb pump på 100w 10-12 kw har en pump på 200w, därför menar jag att det är konstigt/snudd på orimligt att det skulle krävas max eller nästan max för att hålla nästan rätt delta.
min tanke är nog att kanske det är nåt vajsing med slangen.....
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 februari 2015, 08:19:22 »

Att den går på max beror på djup borra/högt flödes motstånd och kraftig vp. Jag har en 1245 8 kw mot en 180 meters borra med ganska lite böjar inomhus och min kb cp går inte på max men runt 70 % har jag för mig men jag har troligtvis lägre flödesmotstånd samt en klenare vp som kräver lägre flöde och tror jag samma cp.
Har du rensat filtret till kb så det inte bromsar flödet.
Skrivet av: micke e
« skrivet: 07 februari 2015, 00:19:47 »

har min pump inställd på auto läge på både kb och vb sidan, har nu märkt att kalla cp går på  98-100% HELA TIDEN som vp är i drift!! någon annan som har erfarenhet av detta?
har provat att sänka kalla cp med resultatet att deltat steg upp emot 4 gr redan vid 90%...
jag var med när kollektor slangen sattes i hålet och funderade redan då på hur flödet skulle bli nere vid bottenvikten,
det var en smal liten "spjutspets" som slangarna var fästa vid, yd inte större än slangen och självklart är då innerdia avsevärt mycket mindre då den dessutom är spetsformad,detta kanske är std grejer man an använder och det det kanske är normalt att kalla cp går på i princip på maxfart hela tiden? jag tycker det verkar konstigt iaf...(den drar ju ca 200w på max fart)
tacksam för tips!.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!