Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« skrivet: 14 mars 2011, 08:45:47 »
Stora problem med en Luft Till Vatten pump, EHP-8AW...
Har haft riktigt strul med ett par olika installatörer som inte kan hitta felet på vår pump.
Problemet är att anläggningen går på tillskottsel i stort sett hela tiden..Det gjorde inte anläggningen förra vintern, (installerades för 1 år sen).
Detta är gjort av installatörerna:
* Givare utbytt på Utedel.
* Byte av tre kretskort på innedelen
* Flera timmars knappande på innedelel

Felet kvarstår, någon som kan ha tips på vad som kan vara fel??
Skitjobbigt att behöva tjafsa mot leverantören som i princip skiter i oss...Trots att garanti kvarstår!

Lite temperaturer:
Tid   Utetemp   V.V   Ledningstemp   Till Pump   FrÃ¥n Pump
07.00   -3   62   44      37   41
07.40   -4   61   44      37,7   41,5
08.30   -3   62   44      37,4   41
Tillskotts el PÅ i ovanstående data!
09.00   -1   62   42      34,8   38,8
Tillskotts el AV i ovanstående data!
09.30   -2   62   43      36,5       41
10.00   -1   61   38      35,8   35
11.30   +1   61   34      35,3   36
11,45   +2   62   40      33   37,6
Tillskotts el PÅ i ovanstående data!

            



Tacksam för lite hjälp!

// Mika

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 10:42:53 »
Jag reagerar på att VV-temp är väldigt hög, troligen fixar den inte så pass hög VV-temp utan tillskott.
Fast det förklarar inte varför den behöver tillskott då huset värms.

Men för att kunna göra en rimlighetsbedömning behöver vi nog veta lite mer om huset, värmebehov och liknande.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kippeman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 12:47:57 »
Ska tillägga att vi inte tar ut varmvatten från värmepumpen utan har en separat VV beredare för varmvattnet.
Det skumma i det hela är att vi förra vintern värmde upp hela huset utan problem utan tillskottsel.
Ytterligare en faktir som är lite skum är att den inte verkar avfrosta speciellt, förra vintern var det ett isberg vid utedelen..Denna vinter har det varit torrt och fint runt aggregatet..
Huset är rätt stort, tidigare gjorde vi av med ca 3 kubik olja...

Hur pass varmt ska returen från utedelen ligga på?

MVH // Mika

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 13:06:19 »
Vad har du för inne del (200AW,290AW eller 300AW)?

kan var att en eller båda växelventilerna hängt sig så att allt vatten går via tanken
denna kyls då av vilket får till följd att elpatronen går in för att stötta.

för att få en bättre överblick av vad systemet har för temperaturer föreslår jag att du läser av alla tempar (T1 till T12) och skriver upp dem här.
för att läsa alla parametrar gör som nedan

För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis

Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten

Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras
notera även om det är värme eller varmvatten körning som pumpen gör

Vi kan börja med temparna så återkommer vi till cirkulationspumparna eftersom man måste ta av frontplåten på inne enheten för att kunna se dessa på AW290.

Så ser du "blixten" i panelen behöver det inte vara radiatorerna som behöver tillskott utan det kan vara varmvattnet som kallar på tillskott
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Kippeman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2011, 13:37:10 »
Tack för ditt svar..
Innedelen är en EHP6-11AW CC160

Ã…terkommer med aktuella temperaturer..
Borde jag inte få larm om växelventilerna hängt sig?

MVH // Mika

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2011, 13:53:44 »
Naturligtvis har du en CC160  huvuddunk

Du har ju Bosch EHP 8 AW så det var en dum fråga av mig

Tyvärr så får man inga larm om växelventilerna hänger sig och man får inget larm om shuntventilen hänger sig heller
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2011, 14:07:17 »
Om den inte avfrostar särskillt ofta så är ju min misstanke att expansionsventilen krånglar.
I första inlägget var tempdiff över VP:n ca 4 ºC vid ca 0 ºC ute och det är väl lite lågt.
Tempdiffen ska normalt ligga kring 7 ºC då det är ca 0 ºC ute.

Du borde se till att få hem en riktig kyltekniker som kan kolla upp den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kippeman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2011, 08:29:29 »
Här kommer efterfrågade värden:
T1 Framledning: 40
T2:-1,8
T3 Varm vatten:59,5
Värme system start:38,8
Värme system stopp:42,9
Varmvatten start:50
Varmvatten stopp:52
xtra Varmvatten start:60
xtra Varmvatten Stopp:65
T6 Kompressor:54,9
T8 VB Ut: 42
T9 VB IN: 35,7
T10 : 36,6
T11 Köld medium: -7,6
T12 Luft temp: -1,8

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Tacksam för lite hjälp med en EHP-8AW..
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2011, 12:33:54 »
T1 Framledning: 40
T2:-1,8
T3 Varm vatten:59,5
T6 Kompressor:54,9
T8 VB Ut: 42
T9 VB IN: 35,7
T10 : 36,6
T11 Köld medium: -7,6
T12 Luft temp: -1,8

Kan inte se något ovanligt med de temperaturerna
Diffen T8-T9 ser bra ut med en diff på 6,3°C
Diffen T8 -T1 ser bra ut med låga 2°C och eftersom T1 är lnågot lägre än T8 så kan man nog utesluta att den blandar in varmt vatten från tanken (alltå inget fel på shunten)

Ser att du sänkt varmvatten tempen en aning och om man gämför dina tidigare data
Citera
09.30   -2   62   43      36,5       41
med de du har nu så kan pumpen nu ge mer värme vid nästan lika låg utetemperatur.

Hur verkar elförbrukningen nu?

EDIT: för att sänka elförbrukningen kan man vrida ner varmvatten tempen lite till (58°C)och ev. använda "extra varmvatten" när man vet att man skall duscha/bada en del.
« Senast ändrad: 19 mars 2011, 12:37:43 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!