Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 mars 2011, 12:33:54 »T1 Framledning: 40
T2:-1,8
T3 Varm vatten:59,5
T6 Kompressor:54,9
T8 VB Ut: 42
T9 VB IN: 35,7
T10 : 36,6
T11 Köld medium: -7,6
T12 Luft temp: -1,8
Kan inte se något ovanligt med de temperaturerna
Diffen T8-T9 ser bra ut med en diff på 6,3°C
Diffen T8 -T1 ser bra ut med låga 2°C och eftersom T1 är lnågot lägre än T8 så kan man nog utesluta att den blandar in varmt vatten från tanken (alltå inget fel på shunten)
Ser att du sänkt varmvatten tempen en aning och om man gämför dina tidigare data
Citera
09.30 -2 62 43 36,5 41med de du har nu så kan pumpen nu ge mer värme vid nästan lika låg utetemperatur.
Hur verkar elförbrukningen nu?
EDIT: för att sänka elförbrukningen kan man vrida ner varmvatten tempen lite till (58°C)och ev. använda "extra varmvatten" när man vet att man skall duscha/bada en del.