0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej!Har renoverat ett hundra år gammalt hus senaste året och just flyttat in. Har installerat Wirsbo vattenburen golvvärme (20 mm rör, 300 cc, spridarplåtar, glesgolv m m) i halva bottenvåningen - övriga rum har radiatorer sedan 30-talet (typ självcirkulerande).Golvvärmen har en Push 15N som fördelar på 4 slingor/4 rum, och har naturligtvis en egen cirk-pump (som väl driver i "framriktningen"??). Dessutom en gemensam pump på returen för hela systemet (radiatorer + golv).Jag har svårt att få golvvärmen att ge särskilt mycket, och misstänker dåligt flöde. Både jag och installatören har luftat ett antal gånger, så luft borde inte vara problemet.Har också kollat pumpen, som verkar snurra (har kollat axeln också).Funderar på samspelet mellan primärkretsen (hela husets värmesystem) och sekundärkretsen (själva golvvärmen). Finns det principer för hur man ska ställa/balansera cirk-pump för respektive krets?Till exempel om det verkar komma för lite varmvatten in i sekundärkretsen (=golvvärmen), ska jag då öka hastigheten på sekundärkretsens cirkpump, eller på primärkretsens pump, eller ska den ena höjas och den andra sänkas, eller är de oberoende av varandra, eller.... Tror att möjlig orsak till problemen med golvvärmen kan vara "balanseringen" mellan golvvärme (modernt, trånga rör, högt tryck) och radioatorerna (gammalt, grova rör, lågt tryck, lågt motstånd). Det kanske är så att allt varmvatten går den "lätta vägen" till radiatorerna, och sålunda inget till golvvärmen.Någon som har några hints ?