Har en Atria men misstänker att det är identiska svar med vad som gäller för TWS? Jag har tänkt lägga stengolv i en del av huset, ca 25 m2 i hall och kök. Under detta skulle jag vilja installera golvvärme. Hur löser man detta med en värmepump? Har man en extra shuntgrupp som hanterar detta och bara styr ut värme upp till viss maxnivå? Får man dra nya rör från pumpen fram till golvet? Hur påverkar detta driften av pumpen, dvs vad händer när övriga radiatorer behöver 45 grader medan man bara vill ha 35 till golvvärmen? Påverkas effekten/elförbrukningen negativt?

Anders
Titel: SV: Golvvärme och radiatorer blandat till en Thermia
Skrivet av: kylteknikern skrivet 29 maj 2006, 09:37:51
Tjena.
Detta löser du utmärkt med ett expansions kort 901 515 för en extra shuntgrupp.
då får du nått vi kallar för Kurva 2.
// Thermia Support
Titel: SV: Golvvärme och radiatorer blandat till en Thermia
Skrivet av: Carl N skrivet 29 maj 2006, 12:47:26
Har du 2-rörssystem så kan du koppla på golvvärmen på ett gammalt radiatoruttag. Där sätter man dit en shuntgrupp med egen cirkpump, shuntventilen styrs av expansionskortet som Thermia nämner. Det enda som kan påverka förbrukningen negativt är om golvet är dåligt isolerat neråt så att en del av värmen läcker ut genom bottenplattan.