Skrivet av: Erkki
« skrivet: 15 november 2005, 17:04:41 »vindhem,
Hur har du kommit fram till tredjegradsevkationen för Cp?
Hur har du kommit fram till tredjegradsevkationen för Cp?
Skrivet av: Erkki« skrivet: 15 november 2005, 17:04:41 »vindhem,
Hur har du kommit fram till tredjegradsevkationen för Cp? Skrivet av: vindhem« skrivet: 10 oktober 2005, 23:32:20 »Här kommer ett exempel på uträkning av effekt och energi!
För mera exakt beräkning så bör man ta hänsyn till densiteten, om intresse finnes så kan jag visa exempel på uträkning av denna! // vid start så beräkna effekt (Kw) och accumulerad effekt (energi) (kWh) Flode : REAL; // flödet m3/h Rhos_Densitet : REAL; // temperatur och saltkoncentrationsberoende densitet TIn : REAL; // temperatur in °C TUt : REAL; // temperatur ut °C QkW : REAL ; // effekt (kW) QkWh : REAL; // accumulerad effekt (energi) (kWh) Cp : REAL; // värmekapaciteten för vatten Cp := -0.00020595*(TUt ** 3.0) + 0.046848*(TUt ** 2.0) - 2.7507*TUt + 4220.7; // värmekapaciteten för vatten _tmp1 := (Flode*1000.0)/60.0; QkW := (_tmp1*Rhos_Densitet)/(60000.0)*Cp*(TUt-TIn)/1000.0; // effekt (kW) QkWh := QkWh + (QkW / (3600000.0 / (INT_TO_REAL(DB140.Scantime)))); |