Författare Ämne: LP larm och isbildning bak pÃ¥ luftintaget/förÃ¥ngaren pÃ¥ 2025, 8kW i Roslagen.  (läst 9005 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad perka07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
 >:(Hej har fÃ¥tt LP larm hela dagen, gÃ¥r en sekvens, reset av LP larm, Ã¥terstartar, gÃ¥r en sekvens, larm igen.
 Ute temp. ca -2°C.Is/snö pÃ¥ intaget ca 4cm! borttaget efter tältresning och värmeblÃ¥s. Nu har vi funnit felet?
Men det är redan ca 2cm "snö" igen på intaget efter ca 4 tim drift?
MÃ¥ste jag flytta till Sahara? 

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej I detta väderläge behöver nog pumpen avfrostas 1gr/tim, får du mycket frost

på förångaren kan inte pumpen ta upp tillräckligt med värme,förångaren går för

kallt då,trycket blir för lågt i förångaren som då löser ut lågpressostaten.

Så prova att ställa in ett kortare avfrostningsintervall.

Låt det aldrig bli mer en 1/2cm frost på förångaren. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Rizzardh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Hej
Jag har en Nibe F 2025  6 kW. :(
Kolla pÃ¥ temp T7. Vad visar den?.  Min hÃ¥ller pÃ¥ likadant och T7 varierar mellan 15-  gr C.  Dvs strul med givare. Den avfrostar inte en gÃ¥ng per timme (inte nÃ¥gonsin).  Jag felanmälde min i fredags och fÃ¥r se när reparatören dyker upp. Typisk Nibe har jag kommit pÃ¥ nu.

mvh  Rizzardh

Utloggad perka07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
 huvuddunk
Nu går den men bara om man tvångsavfrostar sjäv!
Via VVM300,  5.16 aktiveras avfrostning sen OK i ca 9tim sen fullt med snö/is.T7 eller 5.10 förÃ¥ngartemp varierar mellan 1-10*C. Nu 9 vid -2*C ute.
Avfrostningsintervall, hur ändrar jag den? Kan bara se start- och stopp temperatur i 9.1.3 (1*C)resp 9.1.4 (10*C)
Eftersom avfrostning aldrig sker (auto), borde det vara ett givarfel? Vilken?
Måste nog få tag på Nibetekniker imorgon. Har fungerat felfritt sedan start påsken 2009.

Utloggad Rizzardh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Hej igen

Förmodligen förångargivaren eftersom du hade avläst 9 gr C. Min åker mellan 17 upptill 38 gr C när pumpen är i drift.

mvh  Rizzardh

Utloggad perka07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  :o
LP larm igen i natt! Ingen automatisk avfrostning sker.
Nu kom jag äntligen fram till Nibe service som kontaktar serviceombud i Sollentuna.
Ska bli spännande och se om det är förångartemp. givaren som byts eftersom den visar runt +9°C och högre.

Utloggad perka07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  Sc:,h
Felet (givarbytet) kommer förmodligen att avhjälpas nästa vecka, under tiden ska jag koppla om till elpatrondrift i VVM300 (dyr el nu!), många som väntar på service just nu!
Är det fortfarande vanligt med (temp)-givarfel hos Nibe, eller gäller det generellt?

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
  Sc:,h
Felet (givarbytet) kommer förmodligen att avhjälpas nästa vecka, under tiden ska jag koppla om till elpatrondrift i VVM300 (dyr el nu!), många som väntar på service just nu!
Är det fortfarande vanligt med (temp)-givarfel hos Nibe, eller gäller det generellt?

Ja alldeles för vanligt, de får byta underleverantör till givarna.... >:(

Utloggad perka07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nu har Nibe's service varit här och bytt givare för förångar temperatur, var av rätt modell men ändå felaktig, diff på >20 grader. efter byte och varmvattenspolning för att bli av med all is, har återstart och drift fungerat hela dagen-ua.
Nibe mannen återkommer för kortbyte (uppgradering) för startfördröjning efter avfrostning samt montering av värmekabel runt fläktkransen. *roflmao*

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
Är värmekabel runt fläktkransen något du krävde eller har Nibe infört det som en serviceuppgradering för sina luftvattenvärmepumpar?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad perka07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag påtalade att mitt problem startade med isbildning på undersidan av fläkten med tillhörande oljud och då skulle den bli uppgraderad med styrkort och värmekabel. Återkommer när det är utfört. Pumpen fungerar fortfarande bra efter givarbytet. Förångartemp= -9.4°C, difftemp= 7,9°C =nöjd. :)

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
Vet du om det är just i ditt fall man sätter dit värmekabel? Är det din installatör eller Nibe själva som gör detta? Kanske någon mer här på forumet som fått samma service?
Kul om du kan fortsätta att vara nöjd med dig pump  Thumbsup
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad perka07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej Lelle,
Det är servicekillen skickad av Nibe för givarbytet som sa att det fanns ett PM om detta problem och att han skulle återkomma med kort och värmekabel. Nu väntar jag bara på att det ska bli gjort, tänkte meddela forumet när/om det blir klart. Pumpen går så snällt och avfrostar, KVT10 i bottten (dyrt jag vet) men smältvattnet rinner ner i avloppet. :)

/ Pär

Utloggad Rizzardh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Hej

I min F 2025-6 byttes kretskort först och sedan förångargivaren. Pumpen fungerar som den ska efter reparation. :D

Reparatören upplyste mig om att det finns ytterligare en uppgradering om man har problem med isbildning. Jag glömde frÃ¥ga vad det  bestÃ¥r av. Ã… andra sidan, jag har sluppit det problemet hittills.

mvh  Rizzardh

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
Jaha, men det lÃ¥ter bra för alla som har Nibe med problem att de tar Ã¥t sig av kritiken. DÃ¥ verkar det som om de förutom att byta till ett omprogrammerat kort även byter förÃ¥ngningsgivaren och sätter dit värmekabel runt fläkten vid behov.  Thumbsup
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Rizzardh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0

Jag upptäckte idag när jag gör veckokontroll (kollar bl.a förbrukningen) att all parametrering är fabriksinställningar.
SÃ¥ kolla ni som haft reparatören hos er att parametrarna är era egna  inställningar och inte Nibes fabriksinställningar.
Jag märkte att pumpen  hämtat tillskott alldeles för mÃ¥nga timmar inatt. Min balanstemp är inställd pÃ¥ -9 gr
och Nibes inst. 0 gr.

//Rizzardh

Utloggad perka07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
 --/
Inatt var det helikopteranfall i trädgården!?
Vaknade av ett ljud som jag hade glömt bort, men det var ju bara fläkten i VP som hade fått lite isbildning, igen >:(
Fram med varmluft och därefter stänk av glykol på undre delen av fläktkransen.
Fläkten startar direkt efter avfrostning när 4-vägaren växlar och drar med sej ångmolnet.
Fan' vad jag längtar efter Nibekillen, men han har inga delar (styrkort & värmekabels paketet till fläktkransen), de är restnoterade. Undrar om Nibe har någon logistik för detta? Nej! Svagt!Botten!

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
Min självinstallerade "option" med värmekabeln på fläktkransen 60W fungerar i väntan på Nibes modifiering. Slår till den när helikoptern närmar sig.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
Grannen får nu en Nibe 2025 installerad istället för sin eländiga Kina skräp.
Undrar om det blir helikopter anfall därifrån.... :)


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 710
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!