Eller hur?
Det jag uppmärksammar är att dt över värmebäraren uppges oftast till 6-6,5 grader mot rek. 7-10. Värmebärarpumpen är ställd på lägsta hastighet och radiatorkretspumpen på mellanhastigheten, av tre.
Men helt klart är det så att värmebärare ut borde gå högre än 50 ºC
Citat från: Jalle H skrivet 17 december 2009, 23:24:55Det jag uppmärksammar är att dt över värmebäraren uppges oftast till 6-6,5 grader mot rek. 7-10. Värmebärarpumpen är ställd på lägsta hastighet och radiatorkretspumpen på mellanhastigheten, av tre. Sitter det inte en instrypningsventil på VB-ledningen inne i VP:n på den där?Sen kanske även radiatorpumpen påverker tempdiffen lite, testa att sänka även den till 1, men kolla då att VB-in (GT9) inte blir högre än retur (GT1).
Citat från: Remo skrivet 18 december 2009, 20:38:55Men helt klart är det så att värmebärare ut borde gå högre än 50 ºC Nej, det går inte att generalisera så.Trådskaparen har stora radiatorer med stor vattenvolym, som ger samma effekt vid lägre framledning än dina mindre radiatorer som behöver betydligt högre temp.Och dessutom med betydligt bättre verkningsgrad (COP).
Hej Det kanske inte går att generalisera men hans differens var jolägre än min så jag tycker att värmebärare ut skulle kunna varahögre. Hans pump höjde temperaturen med 6,5 grader och min pump med 9,8 grader, det är glad att flödena måste man ta hänsyn också men minpump går på treans hastighet.Sen fins det ett sätt att prova hur hög det går att gå. Om tillskott timer inte räcker till så kan man programmerabort tillskott tillfälligt på värmesidan. Då kan man vara säkerom det räcker till eller inte utan tillskott.
KB-pumpen stod på högsta läget såg jag nu när jag tittade. Det borde väl inte ha något med saken att göra? dt där har legat rätt stadigt omkring 2,6 ºC, även efter två dygns köldknäpp och konstant drift. Jag testade att sänka den till läge 2 för att se om jag fortfarande har ett rimligt dt. Finns det någon nackdel att ligga i övre spannet av dt där? Om det går fint kanske man kan sänka till lägsta hastigheten till och med.
Citat från: Jalle H skrivet 20 december 2009, 17:29:23KB-pumpen stod på högsta läget såg jag nu när jag tittade. Det borde väl inte ha något med saken att göra? dt där har legat rätt stadigt omkring 2,6 ºC, även efter två dygns köldknäpp och konstant drift. Jag testade att sänka den till läge 2 för att se om jag fortfarande har ett rimligt dt. Finns det någon nackdel att ligga i övre spannet av dt där? Om det går fint kanske man kan sänka till lägsta hastigheten till och med. 2,6 grader är lågt, jag tror att läge 2 skulle ge lite bättre COP men det är inga stora skillnader det handlar om. För min pump skiljer det bara någon procents skillnad i COP mellan läge 1 (bäst) och 2. Läge 2 ger dock lite högre effekt.
Jag är inte helt säker på hur COP förhåller sig till dt på KB och vad som menas med högre effekt här. Är det så att högre dt (inom gränserna 2-4 ºC) alltid ger bättre COP och att det också innebär högre effektuttag ur borrhålet?