Hej
Min pumpe har forholdsvis mange start/stop. D.v.s at når den kører er det i ca. 5 minutter. Er det rimeligt??
-
Så skall det inte vara! Om du har en yttre cirkulationspump för radiatorerna och en bypassledning så kan det vara så att den yttre är ställd på för låg hastighet jämfört med den inre, då går flödet i bypassen åt fel håll.
Du har väl alla radiatortermostater helt öppna?
-
Hej og tak for dit svar.
Jeg har en 9KW IVT Greenline med akkumulatortank. På nuværende tidspunkt forsyner pumpen gulvvarme i stueplan ( 85 m2 ). Gulvvarmeslangerne bliver forsynet via manifold monteret med ekstern cirkulationspumpe. Alle kugleventilerne på manifolden er 100% åbne.
Ville det være en fordel helt at frakoble denne eksterne cirkulationspumpe og lade varmepumpens egen cikulationspumpe klarer cirkulationen?.
I fremtiden skal 1. salen tilkobles med radiatorer.
Mvh/Jan
-
Ville det være en fordel helt at frakoble denne eksterne cirkulationspumpe og lade varmepumpens egen cikulationspumpe klarer cirkulationen?.
Mvh/Jan
Det går men då måste flödet genom bypassledningen - om sådan finns - stängas av. I annat fall kommer det varma vattnet från pumpen att gå tillbaka till inloppsidan. Jag har fått intrycket att IVT har gått ifrån användningen av bypass på senare tid men har inte fått det bekräftat.
-
Jeg skal lige være helt sikker på hvad du mener med by-pass??
-
http://www.ivt.se/download.asp?pt=files_no&fn=Manual_CDE_5.0_no_230-400.pdf
Titta på sidan 38, bypassen är det rör som markerats med (X) om jag fattat rätt...
-
Oops, det var visst en norsk handbok som jag länkade till men du är dansk eller hur?
-
Jo, jeg er dansk, jeg kigger på dit link