Hej
Har en thermia atria optimum luft/vatten med två expansionkärl på toppen.
Får larmet ”lågttryck löst”.
Det verkar vara dåligt med vätska(köldbärare?) i det ena kärlet, manometer visar ca 0,1 och låter väldigt tom när man knackar på den.
Så frågan ett blir då, är detta något man kan lösa själv?
Och två, är detta något som måste lösas akut för att inte skada pumpen på nått sätt?
Kan man bara låta den vara över helgen eller kanske stänga av nått i inställningarna?
Mvh Erik
-
Den ska ju fyllas på med blandning av vatten och etylenglykol, och det ar viktigt med proportionerna.
Man kan köpa och fylla på, sd 27 beskriver efterfyllning.
-
Varför tillverkas inte längre nån ny verssion av Thermia Atria.? Med modern Inverter teknik? Var det dåligt konccept?
Man kunde kombinnera med markkolektor litte senare om man hade förutsättningar.
-
Det är så lite påfyllning som behövs, så nogon blandning med frysvätska behövs inte, tänk själv, hela slangen kanske har minst 50-100 liter i sig och att fylla med 1 - 2 liter vatten gör ingen skillnad.
-
Varför tillverkas inte längre nån ny verssion av Thermia Atria.? Med modern Inverter teknik? Var det dåligt konccept?
Man kunde kombinnera med markkolektor litte senare om man hade förutsättningar.
Tror avfrostningen är lite komplex och att man tappar verkningsgrad genom att växla först luft/brine och sen brine/köldmedium istället för att växla luft/köldmedium direkt.
Hela konceptet byggde på att Thermia kunde använda i princip en bergvärmepump med lite extra grejer för att göra en luft/vatten VP.
Nu har de en riktig luft/vatten VP istället och behöver då inte gå omvägen via brine-vätska för att plocka energi från uteluften.
-
Det är så lite påfyllning som behövs, så nogon blandning med frysvätska behövs inte, tänk själv, hela slangen kanske har minst 50-100 liter i sig och att fylla med 1 - 2 liter vatten gör ingen skillnad.
Tror att den kör avfrostning på brine-temp och det är detta som gör den lite känslig.
Om blandningen är lite blaskig så fryser brine innan villkoret för avfrostning uppnås.
-
Atria jobbar aktiv till -10C men det kan vara -30C ute och brine få inte frysa.
Avfrostning är alltid det viktigaste problem att lösa i L/V VP. Det skulle vara logiskt att mixa Atria med mark eller berg kollektor. Ingen som rekommenderar detta. Det är enkel att ta 10-12W från uteluften men kostar att borra.
Dett är inte alltid möjligt. Finns det reversibla bergvärmepumpar med 4-väggsventil får att köra aktiv kyla på sommar och återladda borrhålet?
-
Tror avfrostningen är lite komplex och att man tappar verkningsgrad genom att växla först luft/brine och sen brine/köldmedium istället för att växla luft/köldmedium direkt.
Hela konceptet byggde på att Thermia kunde använda i princip en bergvärmepump med lite extra grejer för att göra en luft/vatten VP.
Nu har de en riktig luft/vatten VP istället och behöver då inte gå omvägen via brine-vätska för att plocka energi från uteluften.
Det är klart att att man tappar verkningsgrad genom att växla först luft/brine och sen brine/köldmedium istället för att växla luft/köldmedium direkt. Men det finns så många fördelar
1. inga värmeförluster mot kosmos
2. elektroniken sitter inomhus.
3. Det går att använda FLM.
4. minimal med köldmediet.