Ämnessammanfattning

Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 07 september 2022, 23:34:36 »

Om du problemfritt kört utan magnetitfilter i många år funkar det nog bra utan. Det är väl främst de energisnåla cirkulationpumparna i nyare vp som är rätt så känsliga.

// Magnus
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 september 2022, 10:54:49 »

Det var ett oväntat fel. Det betyder att felet hade kvarstått även i höst när köldbäraren hade blivit kallare och att sänkt varmvattentemperatur inte heller hade avhjälpt problemet. Ny lärdom. 
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 06 september 2022, 15:53:03 »

Hej!
Till slut fick jag tag i en tekniker som var villig att titta på pumpen och inte bara sälja på en ny.
Visade sig vara ett enkelt fel. Kontaktorn som är sliten och slår ifrån med fördröjning, vilket innebär att kompressorn fortsätter gå när cirk pump stängts och löser hög pressostat.
Så väldigt väldigt skönt att detta är löst.

Han rekommenderade dock att sätta ett magnetitfilter då jag har ett väldigt gammalt system som grisar ner lite.
En fråga (borde vara i en egen tråd), kan man ersätta det vanliga smutsfiltret med ett magnetitfilter eller man bör ha bägge delar?
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 05 september 2022, 21:42:59 »

Det ser ut att vara en legionellabränning eftersom temperaturerna är upp mot 65°.
Då tar el-patron över driften vid vv-temp typ 53°-54°, vilket återspeglas på hetgastempen. Men det som inte stämmer. är att köldbäraren fortsätter att sjunka ner mot ±0°.

Vilka värden har du i meny 2.2 och meny 6.1?
Ja såklart är det det, det tänkte jag inte på
2.2 14 dagar
6.2 12 dagar 22 timmar
Så det var vv spets
Noterbart är att jag sänkte från 45 till 42 grader och nu har den inte larmat på 24h. Tjoho.
Men det är såklart inte hållbart på sikt med tre barn. Väntar på återkoppling från servicetekniker. Har anmält till flera bolag, men ingen som har tid eller verkar sugen på att felsöka verkar det som.
Oavsett så lär inte någon ny pump komma på plats i år pga lev tiderna så även om jag får punga ut 10-20k kan det ju vara återbetalt rätt snabbt med dessa priserna vi har i syd
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 september 2022, 13:09:24 »


Det ser ut att vara en legionellabränning eftersom temperaturerna är upp mot 65°.
Då tar el-patron över driften vid vv-temp typ 53°-54°, vilket återspeglas på hetgastempen. Men det som inte stämmer. är att köldbäraren fortsätter att sjunka ner mot ±0°.

Vilka värden har du i meny 2.2 och meny 6.1?

Skrivet av: keckepro
« skrivet: 03 september 2022, 19:43:27 »

Hej
Är numera nere på 43 grader i varmvattenstemp och den larmar fortfarande då och då.
Nu ikväll såg jag något märkligt. Den har inte larmat, men temparna har stuckit iväg fullständigt. Dessutom har Brine in inte varit så kall på länge (+14,7 grader).
Förstår ingenting. Kompressorn har inte gått mer än den gjort tidigare (ca 5-10 min) men temparna bara drar iväg.
Någon förklaring på detta?

Skrivet av: keckepro
« skrivet: 29 augusti 2022, 20:05:08 »

Allt ser normalt ut när pumpen går. Jag är rätt övertygad om att problemet kommer att försvinna i höst när pumpen börjar värma huset och kyler ner marken runt slingan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 augusti 2022, 15:18:05 »

Allt ser normalt ut när pumpen går. Jag är rätt övertygad om att problemet kommer att försvinna i höst när pumpen börjar värma huset och kyler ner marken runt slingan.
Skrivet av: nisse175
« skrivet: 29 augusti 2022, 14:19:12 »

Hej!
Har lyckats koppla ihop med api till easyserv och får då mycket tätare data.
08:32 löser den. Brinetemp var då +17 grader.
Börjar misstänka mer och mer att det kanske är ovanligt varmt i marken (har förutom att det varit varmt regnat väldigt lite i sommar)

För info har jag ställt vv på +51 grader för att framkalla larmet. Men alla värden ser väl ok ut?

Du kan ju prova att köra Brinepumpen på hela tiden och se hur vppumpen beter sig. Kostar lite att ha den igång men kanske du slipper att den kör elpatron istället när den slår ifrån.
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 29 augusti 2022, 13:59:03 »

Hej!
Har lyckats koppla ihop med api till easyserv och får då mycket tätare data.
08:32 löser den. Brinetemp var då +17 grader.
Börjar misstänka mer och mer att det kanske är ovanligt varmt i marken (har förutom att det varit varmt regnat väldigt lite i sommar)

För info har jag ställt vv på +51 grader för att framkalla larmet. Men alla värden ser väl ok ut?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 augusti 2022, 08:55:35 »

Det behövs frekventare data. Det hinner hända mycket på 15 minuter. Loggning en eller två gånger per minut vore önskvärt.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 28 augusti 2022, 06:36:51 »

Du har problem med skit på slinga eller i växlare för vv. Vet ej  hur ivt gör varmvatten, men samma problem uppstår i Nibe när vv slingan fått mycket skit på sig, spola med något surt, citronsyra/oxalsyra.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 27 augusti 2022, 23:40:18 »

Du behöver nog logga en gång i minuten för att fånga saker bättre.

Det är inte glapp i cirkulationspumpen så den stoppar? Vi är några som har haft problem med glapp i vredet som ställer hastigheten på de. Min till solfångarna jävlas bara man nyser i dess närhet.

// Magnus
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 27 augusti 2022, 19:30:36 »

Hej Roland
Tack för att du tar dig tid
Den loggar var 15:e minut. Vet inte om man kan få ner det på lägre intervall, alternativt får jag mecka till någon egen lösning.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 augusti 2022, 19:28:35 »

Helt klart irriterande, det borde fungera.

Köldbärarpumpen kan vi glömma. Krånglar den är det lågtryckspressostaten som löser ut.

Att GT8 och 9 endast loggas då kompressorn går gör inte så mycket, det är ju när kompressorn går som problemet uppkommer. Hur ofta loggas värdena? Är det rätt sällan kanske man inte kan se på loggarna att det är problem. Det har ju varit konstigheter som att värmebärare ut har varit lägre än varmvattentemperaturen.

Värmeväxlaren är spolad. Även om det är beläggningar i den bör pumpen fungera utan problem med sänkt värde på varmvattentemperaturen. Pumpen borde inte kunna gå flera dagar utan problem, den borde stanna rätt omgående.

Värmebärarpumpen kan vara en felkälla. Om loggningen sker ofta borde man kunna se det på loggarna. Det vore intressant att veta loggningsfrekvensen.   
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 27 augusti 2022, 17:35:42 »

Jahapp, då har den stoppat igen igår 13.10. Jäkligt irriterande det här….

Har noterat när jag kollar på loggarna att värmebärare in ut (GT8/9) ëndast loggar när kompressorn kör, inte när tillsatsvärme kör. Men det kanske är ett val easyserv har gjort. Får kolla närmare om man får andra värden nere vid pumpen

Har helt ärligt ingen aning om hur jag skall gå vidare.

Rengöra värmeväxlaren med medel?
Pressostat sönder?
Värmebärar pump eller köldbärarpump som inte går som den skall?
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 26 augusti 2022, 13:59:21 »

Hej
Har haft värdet på 45 grader nu några dagar och den går än så länge som en klocka.
Får väl hoppas att det fortsätter så
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 augusti 2022, 13:16:36 »

Den stannar på GT9 d.v.s. värmebärare retur.

Det skulle betyda att börvärdet var inställt på ca 53 grader och det blir mer rimligt även om det är lite högt det också. Jag har ställt in varmvattnet på 47,5 grader. 
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 augusti 2022, 09:59:15 »

Hej
Fick svar i ett annat forum och jag fick en tankeställare. När den kör varmvatten, skall den då pytsa ut överskottet på radiatorkretsen?
Har ju en extern cirk pump där och den är ju avstängd när man har läge sommardrift.
Kan det vara så att den vill köra ut vv på radiatorslingan men eftersom cirk pump där är avstängd blir det hög pressostat?
Alternativt att 3 vägs ventilen inte växlar över

Nej, det är inget av det där är troligt, då kompressorn stannar när den är färdig med varmvattnet.

I sommarläge när den externa cirkpumpen står still, så är växelventilen riktad mot beredaren även mellan varmvattenladdnigarna.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 augusti 2022, 09:56:38 »

Hej
Har du kopplingsdifferens 4 grader?

Jag tror jag har 5° differens.
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 25 augusti 2022, 09:44:52 »

Hej
Fick svar i ett annat forum och jag fick en tankeställare. När den kör varmvatten, skall den då pytsa ut överskottet på radiatorkretsen?
Har ju en extern cirk pump där och den är ju avstängd när man har läge sommardrift.
Kan det vara så att den vill köra ut vv på radiatorslingan men eftersom cirk pump där är avstängd blir det hög pressostat?
Alternativt att 3 vägs ventilen inte växlar över
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 25 augusti 2022, 09:41:36 »

Den stannar på GT9 d.v.s. värmebärare retur.

Jag har mitt börvärde på 45°.
Hej
Har du kopplingsdifferens 4 grader?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 augusti 2022, 09:36:39 »

Den stannar på GT9 d.v.s. värmebärare retur.

Jag har mitt börvärde på 45°.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 augusti 2022, 09:26:47 »

Några tänkbara orsaker till att den inte har larmat tidigare har nämnts tidigare. Jag kan förstå att det känns stressande men det finns inget som tyder på att pumpen mår dåligt. Det är problem med varmvattenberedningen som löser ut högtryckspressostaten men jag har svårt att se att det skulle leda till totalhaveri.
 
Vad var börvärdet för varmvattnet inställt på när första loggningen gjordes? Utgående värmebärare ser ut att nå upp till 60 grader eller till och med lite högre. Det skulle betyda att varmvattentemperaturen var inställd på 58 grader om kopplingsdifferensen var 4 grader. Det är ett högt börvärde. Jag har varmvattentemperaturen inställd på 47,5 grader och tycker det räcker.

Skrivet av: keckepro
« skrivet: 24 augusti 2022, 21:51:12 »

Om köldbärartemperaturen är 16 grader när köldbärarpumpen går kontinuerligt måste det handla om en markslinga. Vid så hög köldbärartemperatur är pumpens effekt ca 50% högre än vid noll grader på ingående köldbärare. Det ökar temperaturskillnaden mellan vatten och köldmedium och därmed också kondensortrycket. Problemen med högtryckslarm bör försvinna när pumpen börjar värma huset och köldbäraren blir kallare.

Sjunger kompressorn på sista versen brukar det yttra sig i att hetgastemperaturen, GT6,  ökar. Den brukar ligga 30-35 grader över temperaturen på utgående värmebärare.

En kompressor ska gå 75000 timmar om det inte är ett onormalt högt antal starter.

Ja det är en jordvärmeslinga. Men frågan är då - varför har den inte larmat innan? Vi har bott här sen 2018 och där har ju varit fler varma perioder. Är bara orolig att den skall packa ihop nu och så står man här i vinter med elpatronsdrift och kanske tom betalar vad en ny pump hade kostat.. (elområde 4, över 10 kr kwh idag och det har nog inte ens börjat..)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 augusti 2022, 21:47:58 »

Om köldbärartemperaturen är 16 grader när köldbärarpumpen går kontinuerligt måste det handla om en markslinga. Vid så hög köldbärartemperatur är pumpens effekt ca 50% högre än vid noll grader på ingående köldbärare. Det ökar temperaturskillnaden mellan vatten och köldmedium och därmed också kondensortrycket. Problemen med högtryckslarm bör försvinna när pumpen börjar värma huset och köldbäraren blir kallare.

Sjunger kompressorn på sista versen brukar det yttra sig i att hetgastemperaturen, GT6,  ökar. Den brukar ligga 30-35 grader över temperaturen på utgående värmebärare.

En kompressor ska gå 75000 timmar om det inte är ett onormalt högt antal starter.
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 24 augusti 2022, 21:29:15 »

Enligt bild så har du när vp slår ifrån en temp på gt10 på 27,9 grader, gt11 12,5 grader borde inte den ha varit betydligt lägre om vp gått precis innan? Står min vp still hela dagen så kommer Gt10 upp runt 20 grader.
Enligt installationsboken så kan en orsak till hög pressostat vara (överfylld köldmediekrets) och jag tänker att kanske det kan bli så om det är dålig cirkulation på kalla sidan att den är för varm så det blir ökat tryck? Kanske det kan vara glapp i cirkpump kanske?

Enligt bild så har du när vp slår ifrån en temp på gt10 på 27,9 grader, gt11 12,5 grader borde inte den ha varit betydligt lägre om vp gått precis innan? Står min vp still hela dagen så kommer Gt10 upp runt 20 grader.
Enligt installationsboken så kan en orsak till hög pressostat vara (överfylld köldmediekrets) och jag tänker att kanske det kan bli så om det är dålig cirkulation på kalla sidan att den är för varm så det blir ökat tryck? Kanske det kan vara glapp i cirkpump kanske?

27,9 grader är ju tempen inuti skåpet när pumpen står still.
Har kört pumpen kontinuerligt och då sjunker tempen till ca 16 grader.
Expansionskärlet har luft kvar och varmare än vad det är nu i slutet på sommaren blir det nog knappast, så räknar med att det kommer sjunka lite  när det blir kallare. Har också motionerat säkerhetventilen.

Nu har VV varit inställt på 45 grader och för första gången så har en inte larmat på två dygn.

Så det är kanske bara att acceptera att det är såhär det är. Hittar inget annat fel. Dock tycker jag kompressorn låtit konstigt sista tiden. När den stängs och varvar ner låter det lite gnissel, som en rostig gammal grind som roterar typ.
Frågan är om det kanske är något strul i gaskretsen. Kanske kompressorn sjunger på sista versen.
Har gått 55000 timmar.

Börjar kanske bli läge att titta på en ny pump, men den lär man ju inte få i detta året som det ser ut nu
Så håller tummarna att denna håller, blir intressant att se nu till vintern om det blir en köldknäpp om den klarar att leverera 50+ gradigt vatten….
Skrivet av: nisse175
« skrivet: 23 augusti 2022, 10:14:12 »

Hej
Körde du oxalsyra genom interna värmebärarpumpen menar du?
Är det inte risk att packningar osv går då?

Jag gjorde så, tyckte det var enklast, inget har hänt med min pump än (drygt halvåret nu) men är man osäker så får man ta en extern pump isf.
Skrivet av: nisse175
« skrivet: 23 augusti 2022, 10:10:44 »

Hej!
Har haft problem med hög pressostat sedan i vintras.
Tidigare så har det bara hänt då och då men nu till sommaren (kanske när sommarinst tog vid?) slår den ifrån mer eller mindre varje dag och kör på elpatron.

Beställde nya flexslangar och monterade dessa samt backspolade värmeväxlaren igår och trodde det löst problemet för speciellt nedre slangen (mellan pump och värmeväxlare) var väldigt igentäppt med svart skräp.

Glad och stolt trodde men att man löst problemet bara för att nu på morgonen upptäcka att den slagit ifrån igen igår kväll. Satte på den igen och nu slog den ifrån igen kl 14:15. Se bifogad bild, jag ser inte riktigt något som utmärker sig, men jag är också en glad amatör.

Tips på hur jag skall gå vidare med felsökningen? Hade väldigt gärna hållt liv i pumpen ett par år till. Årsmodell 2006, har gått 55000 timmar.

Enligt bild så har du när vp slår ifrån en temp på gt10 på 27,9 grader, gt11 12,5 grader borde inte den ha varit betydligt lägre om vp gått precis innan? Står min vp still hela dagen så kommer Gt10 upp runt 20 grader.
Enligt installationsboken så kan en orsak till hög pressostat vara (överfylld köldmediekrets) och jag tänker att kanske det kan bli så om det är dålig cirkulation på kalla sidan att den är för varm så det blir ökat tryck? Kanske det kan vara glapp i cirkpump kanske?
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 23 augusti 2022, 10:00:17 »

Varmvattenberedningen styrs annorlunda än på min pump så det jag skrev om den var inte relevant.

Det vore intressant att få se hur en loggning ser ut med nya inställningarna. Tidigare löste pumpen inte ut när GT9 var nästan 60 grader. Nu verkar den göra det när GT9 bara är 52 grader.

Var problemet beläggningar i kondensorn borde det märkas genom att GT9 är onormalt hög i förhållande varmvattentemperaturen. Så är inte fallet. Håller med Lexus, allt verkar normalt enligt loggbilderna. 

Är varmvattenberedaren luftad? Jag tror inte det kan vara problemet men det kan vara värt att kontrollera att det inte finns luft där.
Hej! Yes den är luftad. Man skall inte stirra sig helt blind på värdena för värmebärare in/ut loggar inte lika regelbundet som de andra värdena så kurvan släpar lite i graferna.
Men har också mätt med IR när den kör varmvatten och allt ser ok ut.

Skrivet av: keckepro
« skrivet: 23 augusti 2022, 09:58:13 »

Hej
Körde du oxalsyra genom interna värmebärarpumpen menar du?
Är det inte risk att packningar osv går då?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 augusti 2022, 09:27:55 »

Varmvattenberedningen styrs annorlunda än på min pump så det jag skrev om den var inte relevant.

Det vore intressant att få se hur en loggning ser ut med nya inställningarna. Tidigare löste pumpen inte ut när GT9 var nästan 60 grader. Nu verkar den göra det när GT9 bara är 52 grader.

Var problemet beläggningar i kondensorn borde det märkas genom att GT9 är onormalt hög i förhållande varmvattentemperaturen. Så är inte fallet. Håller med Lexus, allt verkar normalt enligt loggbilderna. 

Är varmvattenberedaren luftad? Jag tror inte det kan vara problemet men det kan vara värt att kontrollera att det inte finns luft där. 
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 23 augusti 2022, 09:26:56 »

Men likväl så gör det inte det  dontknow
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 23 augusti 2022, 09:17:51 »

Det finns inget på dina loggbilder som tyder på att det skulle vara några problem med din värmepump.

En fungerande värmepump har en gastemp på ca: 30° högre än värmebäraren. Gastempen är inte någon gång över 100°. Skillnaden mellan fram och retur visar på att det finns bra med flöde.

Allt talar för att det borde fungera.
Skrivet av: nisse175
« skrivet: 23 augusti 2022, 09:08:43 »

På min vpump så hade jag rengjort slangar etc och tyckte det såg bra ut, läste lite senare att andra provat oxalsyra till värmeväxlaren så jag köpte en burk på Bauhaus och tog en balja och 2 slangar och kopplade på så endast vpump var inkopplad och körde igång interna pumpen och det kom massor av skit direkt när jag hällde i oxalsyra i baljan. Fick stå och gå några timmar innan jag körde rent allt och efter det så blev det bättre drag i vpumpen. Kan kanske vara värt att prova.
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 23 augusti 2022, 08:55:06 »

Jahapp, då har den stoppat igen igår kväll. Suck..
Får försöka få tag i någon servicesnubbe som kan döma ut den.
Har provat sänka VV till 45 grader nu. Får se om det hjälper. Det är dock ingen optimal lösning då vi redan nu har slut på VV ibland (3 barn i huset).

Det enda jag kan tänka mig som kan vara fel som inte är kontrollerat är VB pumpen eller växelventilen - eller kanske reglerenheten?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 augusti 2022, 22:04:45 »


Den startar när GT3 är 46° och stannar när GT9 är 50°.

Du kan öka differensen till 5° vilket är fabriksinställning.
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 22 augusti 2022, 21:34:56 »

Har mätt med ir termometer nu och givarna verkar ok. Noterbart är att pumpen inte larmat sedan jag sänkte vv temp till 48 grader.
En fråga ang kopplingsdifferens - den är nu på 4 grader. Innebär det att den skall slå till på 46 och av på 50?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 22 augusti 2022, 15:42:05 »

Kalk i varmvattenberedaren? Det kan försämra värmeöverföringen.

// Magnus
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 22 augusti 2022, 11:09:36 »

Har kollat lite närmare och värmebärare loggar bara när kompressorn igång. Därför ser graferna lite släta ut. Får nästan ta och mäta med ir termometer nästa gång den kör
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 22 augusti 2022, 10:38:32 »

Hej
Det är nog när den stannat (t ex 06:00 igår så hade pumpen stannat)
Då går den på elpatron (den syns inte i grafen)
Men jag skulle kanske plocka ner och ohmmäta de sensorerna alternativt bara byta ut dem.
Vet inte riktigt hur jag skall komma åt den till varmvatten
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 augusti 2022, 10:17:02 »


Det låter ju rimligt att det blir för bra effekt nu på sommaren när den endast kör varmvatten och brine in ligger på 17-18 grader så att. Den inte klarar att växla tillräckligt med energi. Men frågan är då - varför har inte detta skett under tidigare varma somrar? Det måste ju vara något som blivit slitet eller sönder och inte orkar

Är det en markslinga eller ett borrhål som värmekälla. Var i landet ligger huset?

Det kan vara så att GT3 givaren har åldrats och visar lite lägre temperatur än tidigare. Det leder till högre konsdensortryck.


Vid körningarna ca kl 20 går utgående värmebärare upp till 60 grader. Det tycker jag är en hög temperatur. Det verkar som om differensen mellan start- och stopptemperatur för varmvattenberedning är ca 12 grader. Det är ett högt värde, fabriksinställningen är 5 grader. Ett lägre värde på differensen ger visserligen fler starter sommartid men bör minska problemet med att högtryckspressostaten stannar pumpen.

Vad är förklaringen till att hetgas och varmvattentemperaturer går upp mot och över 60° mellan 10:00-14:00, men värmebäraren ökar inte i temperatur?

Det är jag också väldig undrande över. Enligt kurvorna verkar det som om varmvattnet värms även när värmebäraren har lägre temperatur än varmvattnet. Något måste vara fel där.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 augusti 2022, 09:36:12 »

Visst ökar värmebäraren när den kör?

Vid 20-tiden så ser det ut att fungera d.v.s värmebäraren går upp mot 60°. Med börvärde 51° startar den laddningen när GT3 är 51° minus halva VV-differesen (meny 2.4) samt stannar när värmebäraretur GT9 är VV-börvärdet plus halva VV-differesen.

Vid 6:00 stiger VV-temp men ingen annan givare ger tendens att öka. Vid 11:00 så laddas varmvattnet, men värmebäraren är kallare och har ingen naturlig temperaturbana för upprepade varmvattenladdningar likt den vid 20:00.




Skrivet av: keckepro
« skrivet: 22 augusti 2022, 06:42:29 »

Hej
Visst ökar värmebäraren när den kör?
Varmvatten tror jag är lite högre just vid körningen (skiktning) för att sen gå ner mot inställd temp när pumpen stoppar.
Har innan haft 51grader vi temp, har sänkt nu till 48 och än så länge har den inte stoppat.

Felen jag själv misstänker:
Växeventil - men jag tycker inte röret till radiatorslingan blir varmt vid vv körning och vice versa. Dock så kanske det inte öppnar helt

Inre pump vv - går på högsta varv och delta ser bra ut

Brine pump - samma här delta t ser ok ut

Givarefel - de brukar inte visa 1-2 grader fel när de går sönder, går de sönder brukar det visa tokfel temp

Pressostat - kanske den blivit gammal

Det låter ju rimligt att det blir för bra effekt nu på sommaren när den endast kör varmvatten och brine in ligger på 17-18 grader så att. Den inte klarar att växla tillräckligt med energi. Men frågan är då - varför har inte detta skett under tidigare varma somrar? Det måste ju vara något som blivit slitet eller sönder och inte orkar
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 augusti 2022, 22:34:34 »


Vad är förklaringen till att hetgas och varmvattentemperaturer går upp mot och över 60° mellan 10:00-14:00, men värmebäraren ökar inte i temperatur?
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 21 augusti 2022, 19:53:12 »

Hej
Här är önskvärda sensorer.
14.15 stänger den ned

Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 augusti 2022, 17:50:42 »


Tidigare så har det bara hänt då och då men nu till sommaren (kanske när sommarinst tog vid?) slår den ifrån mer eller mindre varje dag och kör på elpatron.

Det är vanligt att den här typen av problem kommer sommartid. Borrhålets eller markslingans temperatur är då hög vilket betyder att pumpen ger en avsevärt högre effekt än vintertid. Det betyder att kondensortrycket vid varmvattenberedning blir högre sommartid än under vintern vilket lättare triggar högtryckspressostaten.

Instämmer med Lexus. Värden på GT8 och GT9 är önskvärda. Det vore bra om det bara fanns dessa och GT6 och GT3 på grafen. Jag har svårt att se vad som är vad.   
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 augusti 2022, 17:26:00 »


Prova med att sänka börvärdet på varmvattnet till typ 48°.

Har du högt deltaT på värmebäraren, så kan det vara nödvändigt att dra ner på börvärdet.

Det skulle vara en fördel om GT8 och GT9 fanns med i grafen också.
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 21 augusti 2022, 16:58:10 »

Hej!
Har haft problem med hög pressostat sedan i vintras.
Tidigare så har det bara hänt då och då men nu till sommaren (kanske när sommarinst tog vid?) slår den ifrån mer eller mindre varje dag och kör på elpatron.

Beställde nya flexslangar och monterade dessa samt backspolade värmeväxlaren igår och trodde det löst problemet för speciellt nedre slangen (mellan pump och värmeväxlare) var väldigt igentäppt med svart skräp.

Glad och stolt trodde men att man löst problemet bara för att nu på morgonen upptäcka att den slagit ifrån igen igår kväll. Satte på den igen och nu slog den ifrån igen kl 14:15. Se bifogad bild, jag ser inte riktigt något som utmärker sig, men jag är också en glad amatör.

Tips på hur jag skall gå vidare med felsökningen? Hade väldigt gärna hållt liv i pumpen ett par år till. Årsmodell 2006, har gått 55000 timmar.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!