Hej,
F2120 tsm med vvm 310
Är i farten att montera upp nya anläggningen till mitt fritidshus på 155 kvm.
Tänkte bara kolla så jag inte gör några galna fel här.
Mellan ute modulen och inne modulen har jag en rör längd på 11 meter. Dragit ett kulvert rör som är pir isolerat. (Avståndet har med grannen och ljud att göra)
Huvudbyggnaden, attefallshuset och komplement byggnaden har alla golvvärme.
En rekommendation på en bra cirk pump till vvc vattnet som går att ställa in bra och lätt?
Alla golvvärme anläggningar har optiflow för flödes kontroll.
Expansionskärlet bör vara en 25 Liters?

Tacksam för synpunkter och fler instick :)
Titel: SV: F2120 tsm med vvm 310
Skrivet av: Pickle_rick skrivet 31 oktober 2018, 20:58:54
Hej,
F2120 tsm med vvm 310
Är i farten att montera upp nya anläggningen till mitt fritidshus på 155 kvm.
Tänkte bara kolla så jag inte gör några galna fel här.
Mellan ute modulen och inne modulen har jag en rör längd på 11 meter. Dragit ett kulvert rör som är pir isolerat. (Avståndet har med grannen och ljud att göra)
Huvudbyggnaden, attefallshuset och komplement byggnaden har alla golvvärme.
En rekommendation på en bra cirk pump till vvc vattnet som går att ställa in bra och lätt?
Alla golvvärme anläggningar har optiflow för flödes kontroll.
Expansionskärlet bör vara en 25 Liters?

Tacksam för synpunkter och fler instick :)

Expansionskärlet kan du räkna mellan 5-10% av den totala volymen i värmesystemet, cirkpump till vvc är inte jätteviktigt med en ”bra” pump den ska helst cirkulera vattnet långsamt(injusteringsventil i änden) vad är det för ø i kulverten till värmepumpen? :)
Titel: SV: F2120 tsm med vvm 310
Skrivet av: Elektrikern90 skrivet 31 oktober 2018, 21:03:44
okej tack!

Hur vet man när injusteringsventilen till cirk pumpen är rätt inställd då?

Jag tog ett kulvert rör från uponor 25x2,4+25x2,4 för värme.
Titel: SV: F2120 tsm med vvm 310
Skrivet av: Pickle_rick skrivet 31 oktober 2018, 21:15:08
okej tack!

Hur vet man när injusteringsventilen till cirk pumpen är rätt inställd då?

Jag tog ett kulvert rör från uponor 25x2,4+25x2,4 för värme.

Om du vill ha det helt by the book ska det injusteras med mätverktyg men om du tar en strypventil och ställer den på halva ungefär, är kanske någon annan som kan ge ett vettigare svar men injusteringsventilen är viktig iallafall för snurrar det för snabbt så äts kopparn upp innefrån.  tummenupp