VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Linda1550107 skrivet 29 september 2018, 08:54:21

Titel: Ctc ecoel 1550- eco air 107
Skrivet av: Linda1550107 skrivet 29 september 2018, 08:54:21
Hej!
Förra året köpte vi hus, och 2007 installerades ctc ecoel + ecoair 107.
Det som varit problemet och händer oftare är att den slår ut strömbrytaren, oftast under natten, nu har det hänt 3 ggr på en månad, innan har det varit kanske 1-2 ggr per månad, under sommaren har det bara hänt någon enstaka gång. Hade en röris här som inte trodde det var pga pumpen utan förmodligen något elfel.
Men jag vet inte, finns ingen logisk orsak till varför den slår av, det kan vara jättekallt ute utan att det slår av.

Frågade om det kan ha något med cirkulationspumpen att göra men det trodde han inte, jag är osäker.

Har någon annan här erfarenhet av vad det kan vara?

Mvh
Linda
Titel: SV: Ctc ecoel 1550- eco air 107
Skrivet av: Carl N skrivet 29 september 2018, 09:37:14
Är det interna automatsäkringen som är till cirkpumpen som bryter?
I så fall har du rätt i att det troligen är nått fel på cirkpumpen, men du behöver en elektriker som kan mäta lite på den för att vara säker.
Titel: SV: Ctc ecoel 1550- eco air 107
Skrivet av: Linda1550107 skrivet 29 september 2018, 18:05:25
Hej, det är alltså hela maskineriet som slocknat och slår ut säkringen, den är kopplad till en separat elcentral så att det inte ska påverka resten av huset.
Tidigare ägaren har tydligen aldrig varit med om detta.
Titel: SV: Ctc ecoel 1550- eco air 107
Skrivet av: GabrielH skrivet 29 september 2018, 20:59:38
Kan du avgöra om det är säkring eller jordfelsbrytare som löser?

En bild på värmepumpen elcentral när den löst ut hjälper oss att se vad som händer.
Har ni ändrat inställning för eltillskott eller gjort en fabriksåterställning kan det vara för mycket elpatron som går in och säkring löser ut av den anledningen.

Funderar också på om nedre tankens elpatron kan vara kortsluten? Om det då finns något annat fel på värmepumpen så att kompressorn stoppar, kommer säkringen omedelbart lösa ut när elpatron en kopplas in.
Då är min undran om det hinner sparas larm i loggen, samt om strömlös maskin (ska norsk reset) kommer kvittera larmet?
Titel: SV: Ctc ecoel 1550- eco air 107
Skrivet av: Stefan88ua skrivet 05 oktober 2018, 20:41:52
Tjena.

Ursäkta att jag smiter in i tråden.

Har under kvällen skjutit en huvudsäkring som gjorde att min värmepump balla ur och larmar för (motorskydd kompr. )
Var ska jag återställa felet så återställningsknappen inte har någon verkan?
Felet kvarstår efter några sekunder då jag tryckt på knappen.

Tack på förhand. Stefan
Titel: SV: Ctc ecoel 1550- eco air 107
Skrivet av: Carl N skrivet 07 oktober 2018, 08:45:32
Motorskyddet sitter i utedelens ellåda, jag ser ingen återställningsknapp i manualen.
Det du kan kontrollera är säkringen i EcoEl som går till utedelen och har du en spänningsprovare så kolla att det är spänning på alla 3 faser till utedelen?
Är detta OK så borde motorskyddet återställas om du bryter spänningen och slår på den igen, tror jag.
Fortsätter den larma så behöver du en elektriker som kollar på grejerna.