VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Zda1982 skrivet 04 december 2019, 23:34:03
-
Hej på er
Jag har Vvm 320 NIBE och upplever att den elförbrukning drar iväg mycket. Har läst lite men det verkar som att jag har fel inställning på gradminut.
Uppskattar om någon kan dela mig sig bästa optimeringen.
Bor i Stockholm
Hus: 110 kvm
-
Vad är det för utedel?
Jag skulle prova att ställa in typ -100 på start kompressor om nu inte utedelens effekt är grovt överdimensionerad?
-
Du kan ju höja startdifferans tillsats om du vill blir det kallt inne så är det bara att sänka men tror inte det kommer göra nån större skillnad på elförbrukning eftersom du har rimliga värden.
-
Här kommer ute delen
-
OK, 9 kW värmepump och 110 m2 hus i Stockholm låter som att den borde fixa värmen utan elspets så här långt denna vinter.
Förstår även inställningen på gradminutrarna, det kan bli korta gångtider så här års.
Du behöver felsöka grejerna, kolla upp temperaturerna på in/ut på värmepumpen när den går?
Läs samtidigt av förångare, hetgas och suggas?
(BT3, BT12, BT14, BT16 och BT17)
-
Och vad innebär att elförbrukningen "drar iväg"?
-
Carl
Här kommer lite flera bilder
-
Hej!
Det ser ut som att den värmer VVB:n på dessa bilder, kan du göra om detta när den värmer huset?
Men onekligen så har den dragit väldigt mycket elpatron, speciellt på varmvattnet.
-
Hur kan jag göra det?
-
BT12 i bild 7 i 3.1 ska visa ungefär samma som BT2 i bild 2, och kompressorn ska gå.
-
Hej
Menar du så här
-
Allt ser OK ut, värmepumpen ser ut att vara rejält dimensionerad.
Min enda fundering är om du har typ lyx-läget på VVB (meny 2.2) vilket kan förklara tillskottet på varmvattnet?
-
Hej
Har den på ekonomi.
Se el förbrukning hemma . Det känns som att vartannat timme händer någonting.
-
Troligen är "pikarna" då VP går. Men har du en grundförbrukning på ca 2 kW så är det rätt mycket, 50 kWh per dygn. Har du något tilluftsaggregat med eftervärme? I dom sitter det termostater som brukar gå sönder då och då. Är det så så kan dom dra ca 20 till 50 kWh per dygn utan att du blir varse det.
-
Nej det har jag inte ... Utan har bara Vvm 320.
-
Vattenpump som står och går, dricksvatten, värmekablar, uthus ?
-
Vilka inställningar ska jag ha på
1. Driftpriotering
2.autolägeinställning
3. Gradminutinställning
-
Ser detta normal ut?
-
Ja, du har en on/off utedel så att gradminutrarna pendlar så här är OK.
Det som är skumt är den relativt höga andelen tillskott, och varför den är på varmvattnet?
-
Jag vet inte hur dom där är konstruerade, men en läckande växelventil sänker temperaturen på varmvattnet. Har man sen lite högt börvärde på VV eller konstig driftsprioritering så kan säkert elpatronen gå istället för kompressorn.
-
Vad tycker ni om denna inställning samt diagrammet.
-
Jag räknar till 12 starter/dygn, jag skulle inte ha så lågt värde på start kompressor, typ -100 till -150 borde räcka.
Å andra sidan har du ställt upp startvärdet på elpatron rejält, så den borde inte trigga elpatron för husvärmningen i onödan.
Men den mesta tillsatsen går på VV-laddningen enligt energibilden, så jag tror nog att det är nått lurt där, typ nån givare som visar fel.
-
Tack för all hjälp. Hur kan man kolla upp?
Det är precis det jag känner också att VV är alltid varmt mest när vi inte använder så ofta . Det jag, fru och sonen som är 3.5.
Förra ägaren då bodde 6 person de hade lika mycket elförbrukning som mig. Nåt stämmer inte.
Hur kan man felsöka?
-
Gissar att det finns usb loggning på din maskin stoppa i ett usb minne starta loggning 1 gång per minut kör 1 dygn avsluta loggningen bifoga filen till forumet så är det säkert nån som kan se vad vp gör och när den använder elpatron. Du måste byta filändelse på loggfilen till tex .txt annars godtar inte forumet filen.
-
Ska absolut göra så snart som möjligt
-
Hej
Nu har jag loggat nästan 24 timmar.
Har bifogat loggen. Hoppas ni kan öppna den
-
Visst gick den att öppna men det är bara skumma tecken vet inte vad som gick fel jag brukar öppna log filer med open office calc men i det här fallet funkar det inte men kanske nån annan lyckas bättre.
-
Nej, det går inte med Linux heller, varken med Textredigerare eller Libre Office Calc
Filen är dessutom ovanligt stor, 2041,04 kB ? En normal loggning ett dygn/1 min intervall
blir < 150 kB.
Har du sparat filen i nåt program ? Skicka den som den är, bara höklicka och byt
ändelsen från LOG till txt.
-
Hej
Upptäckte att det var per sekund har ändrat till minut.
Ska ladda upp så snart det har gått 24h.
-
Här kommer logg-filerna. Hade laddat upp fel filer.
-
I första loggen använder vp elpatron i slutet av vv beredning på grund av för hög inställd vv temp så sänk tempen nån grad i andra loggen görs inget vv och där används ingen elpatron. Har inte kollat hur vp går i övrigt har för dålig koll på den typen av vp för att uttala mig.
-
Nån som kan hjälpa mig ?
-
Tempdiffen mellan kondensor ut och VV-laddning är ca 10 C så den kör in elpatron för de sista graderna.
Detta kan bero på flera olika saker:
Luft i laddslingan på VVB?
Fel på tempsensor i VVB (BT7)?
Fel på BT63 (mindre troligt då den visa lika som BT2 när den värme huset)?
-
10 graders skillnad är nog ganska normalt min F1245 fixar inte legionella höjning utan elpatron och antar att det är liknande slingor.
-
Nu har det hänt igen tyvärr...elförbrukning är oerhört mycket har blivit kontaktad av elbolaget då de tycker också det är för mycket.
-
Fixa några nya loggfiler.
De loggfilerna från 2019 nollade gradminuterna långt innan de räknat hem underskottet.
-
Absolut... ska jag ha 1 minut intervall vif loggning?
-
En minut blir bra. tummenupp
-
Här kommer loggen.
-
Gradminutrarna nollas genom att värmebäraren når max temperaturdifferens på framledningen meny 5.1.3. Öka temperaturdifferensen eller sänk gradminuter till start.
Det kan orsaka komfortproblem, genom att kompressorn stannar i förtid.
Du ser ut att ha någon typ av extern värme som spetsar varmvattnet på nästan alla varmvattenladdningar.
-
Hej
Hur menar du med extern värme?
Gjorde en programvara uppdatering på VP. Gradminut inställning har förändrats.
Vad är din rekommendation?
-
(http://)
Menar du den?
Vilken värde ska jag ha?
-
Mellan första och sista bilden i tråden verkar du ha aktiverat smart energy source på din maskin, finns det någon anledning till det?
Smart energy source är främst till för om du har tillgång till andra energikällor som ibland kan vara billigare än elpriset.
-
Tack för uppmärksamhet. Nej har inga anledningar.
Har avaktiverat den nu.
-
Kan någon hjälpa mig med optimering.
-
?
-
Hej, din - Vvm 320 NIBE - er den ikke "storebroren" til vvm270?
Da min VP blev installeret i sin tid, var den sat til "Tilskudsvarme", som var standard indkobling af EL-partronerne, som det nu passede styringen. EL-forbruget stak også helt af for mig, så jeg koblede simpelthen "Tilskudsvarme" fra - PERMANENT. Siden da har kompressoren klaret ALT! Varme og varmt vand kører udelukkende på kompressoren. Jeg har kun kørt på EL-partronerne 1 gang, og det var i 2020 da ventilatoren (Fläkten) gik i stykker. Der måtte jeg sætte 270'eren i "Nøddrift", hvilket vil sige at den udelukkende kørte på EL-partronerne.
Hvis jeg var dig, ville jeg søge efter, i manualen, ordet Tilskudsvarme - selvfølgelig på svensk tummenupp - og så prøve at slå det fra og så se hvad du får ud af dét.
Fandt lige dette her i den danske udgave af installations håndbogen:
Menu 5 - SERVICE
Oversigt
5 - SERVICE 5.1 - driftsindstillinger 5.1.1 - varmtvandsindst.
5.1.2 - maks. fremløbstemp.
5.1.3 - maks. diff. freml.temp.
5.1.4 - alarmtiltag
5.1.5 - ventilatorhast. udsugning *
5.1.12 - intern el-tilskudsvarme
5.1.13 - maks. inst. el-effekt (BBR)
5.1.14 - flowindst. klimasystem
5.1.18 - flowindstilling ladepumpe
5.1.22 - heat pump testing
5.1.23 - kompressorkurve
5.1.25 - tid filteralarm
* Tilbehør er nødvendigt.
Stil dig i hovedmenuen, og hold Tilbage-knappen
trykket inde i 7 sekunder for at få adgang til Servicemenuen.
Mvh. "Nybegynderen >:(" - Arne