Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hur öka skillnaden pÃ¥ vb-fram och vb-r? (1210-5)  (läst 7713 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
Har förstått att man eftersträvar en rätt hög skillnad på dessa, 7-8c iaf. Skillanden på min är betydligt lägre, ca 4-5 grader nu när det är -25 ute. Ibland bara kring 3 eller därikring.

Pinfärska siffror från nu på morgonen: (1210-5 tillverkad 2001)

VB-fram 53 (52)
Varmvatten 53
-
Utetemp -24 ........ (innertemp ca 21.5)
-
VB-r 49 (53)
VVstart 49 (47)
-
KB-f -1
KB-r -3 (-12)
-
Kurvlutning 8
-
Vpstarter 53528
VP till
-
VP-tid 41044h
TS-tid 2213h       ............ (Dessa siffror är väl inte sÃ¥ tokiga?)
-
grundist. 0 00

Ratten är ställd på -1.

Jag har provat söka på forumet men inte riktigt blivit klok på hur jag ökar skillnaden på värmebäraren going out och kommer in.

/Mvh Mattias i Piteå
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad Finnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 168
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 10:55:36 »
Hej

Du måste sänka hastigheten på cp.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2011, 11:24:57 »
Innan du fipplar med cirkpumpen ska du kolla så att radiatorsystemet är i hyfsad balans. Känn på alla raddar (missa inte småraddar i badrum eller källare mm) och kolla så att de är kännbart svalare i nederkant än i överkant. Om du har en radd som är jämnvarm så har du för högt flöde i den, och därför för liten vb-diff. Det brukar kallas att radden "kortsluter" värmesystemet. Då måste du strypa flödet till den radden.

När du kollat att du inte har någon kortslutande radd, men fortfarande har för liten diff, då är det dags att sänka vb-cirkpumpen.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2011, 11:35:43 »
När du kollat att du inte har någon kortslutande radd, men fortfarande har för liten diff, då är det dags att sänka vb-cirkpumpen.

Har varit och känt på alla och alla har en kännbar skillnad i över och underkant. Dock är radiatorn i badrummet utbytt mot en enkel slang eftersom att radiatorn där läckte i en anslutning och jag har inte satt dit nån ny pga förestående renovering. Kollade upp lite gamla siffror jag skrivit av pumpen från före radiatorn togs bort och där är skillnaden inte heller så stor.

Så frågan lyder: Hur går jag tillväga för att sänka cirkpumpen?
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 11:40:36 »
Ta bort fronplåten och lokalisera CP, antagligen mitt framför snoken. På denna skall det finnas ett hastighetsvred.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 11:48:29 »
Ta bort fronplåten och lokalisera CP, antagligen mitt framför snoken. På denna skall det finnas ett hastighetsvred.

http://www.nibeonline.com/pdf/611411-4.pdf

Manick nummer 16 pÃ¥ sidan 21 av denna PDF? Hastighetsvred pÃ¥ vänster sida? Hur mycket mellan tummen och pekfingret ska man ställa ner, den är ställd pÃ¥ max just nu!  ???
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 11:52:39 av PiteMattias »
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2011, 12:12:57 »
Kanske läge att knicka slangen... Cp sänker du tills du har rätt diff över vp vid kompressorgång.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 12:56:04 »
Provade vrida ner en snärt, fÃ¥ se om det händer nÃ¥got! -22 är ju en fin temp att justera i, läskigt bara om nÃ¥t skydd löser ut.  :-\
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2011, 12:08:21 »
Jag sänkte CP'n en liten snärt Ã¥t gÃ¥ngen med nÃ¥gra timmars mellanrum och det slutade med att nÃ¥nting löste ut, jag fick ett HP/MS-larm och fick starta om pumpen... Kunde inte se att det blev nÃ¥gon pÃ¥taglig skillnad pÃ¥ VB-fram och VB-r.  :'(
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2012, 12:39:40 »
Väcker denna gamla tråd till liv efter kylan som varit.

Har fortfarande knasig delta på värmebäraren trots att badrummet numera har en radiator (om det nu var det som var felet), VB-Fram 48(48) och VB-r 46(53).. Har inte vågat fiffla något med CP'n eftersom att den mp/ms'ade förra året när jag försökte sänka den.

Har kollat alla radiatorer och känner märkbar skillnad uppe och nere.

Tankar om det? =/

/Mvh Mattias Norsten, Piteå.
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2012, 13:14:26 »
Har du kollat att givarna visa rätt? Du kanske har ett större delta än du tror.

Mät med IR-termometer (om du har) på tejpbitar på rören direkt ut och in i värmepumpen. Har du ingen IR så ta en vanlig digitaltemometer som du tejpar mot röret. Eller känn med handen bara om sifforna från värmepumpens display är rimliga.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2012, 15:01:59 »
Jag sänkte CP'n en liten snärt Ã¥t gÃ¥ngen med nÃ¥gra timmars mellanrum och det slutade med att nÃ¥nting löste ut, jag fick ett HP/MS-larm och fick starta om pumpen... Kunde inte se att det blev nÃ¥gon pÃ¥taglig skillnad pÃ¥ VB-fram och VB-r.  :'(

Du skriver att du ändrade Cp:n ett litet knäpp åt gången, det finns markeringar för hastigheter det är
antingen 3 eller 4 hastigheter skulle jag tro, och om man ändrar för lite utan ätt tänka så kan man hamna
mitt i mellan två hastigheter kanske och då kan man få HP-larm.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2012, 01:11:52 »
Du skriver att du ändrade Cp:n ett litet knäpp åt gången, det finns markeringar för hastigheter det är
antingen 3 eller 4 hastigheter skulle jag tro, och om man ändrar för lite utan ätt tänka så kan man hamna
mitt i mellan två hastigheter kanske och då kan man få HP-larm.

Kikade nu, finns "I", "II" och "III"... Ganska stora steg kan man tycka? Ska prova sänka till "II" imorrn när jag hinner se om den går utan att larma.
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2012, 11:00:34 »
Sänkte CP'n till "II" strax efter klockan 9 och den knallar och går fortfarande, delta har redan ökat till 6 grader sist jag tittade. Lovande.

... Surt bara att pumpstackarn fÃ¥tt knoga pÃ¥ fulla spjäll i onödan i typ tio Ã¥r...  :-\
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2012, 21:56:07 »
Imorse provade jag sänka till "I" och nu nyss när jag sprang ner och kikade sÃ¥ hade jag ett delta pÃ¥ 8 grader!  Thumbsup

Kanoners! Synd att det skulle ta dryga 4 Ã¥r hur man listade ut hur en cirkulationspump fungerar!  huvuddunk
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2012, 22:29:45 »
Imorse provade jag sänka till "I" och nu nyss när jag sprang ner och kikade sÃ¥ hade jag ett delta pÃ¥ 8 grader!  Thumbsup

Kanoners! Synd att det skulle ta dryga 4 Ã¥r hur man listade ut hur en cirkulationspump fungerar!  huvuddunk

SÃ¥g att du har radiatorer i hela huset, hur pÃ¥verkar ökat  :dt: pÃ¥ vb ? Varmare inomhus? Bättre gÃ¥ng pÃ¥ pumpen? Jämnare flöde över radiatorerna?
Jag har sökt på forumet men inte riktigt hittat vad resultatet blir. Sc:,h

Utloggad Allamåla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2012, 11:02:09 »
Hej

Nu när du har fått ett större delta, har det påverkat något annat?
Bibehållen värme osv.
Själv har jag efter de senaste veckornas köldknäpp labbat lite pga låg innetemp.
Har 3-4 graders skillnad mellan ut och in, har pumpen på II. Ökade 1 grad när jag ändrade ifrån III.
Skall testa att gå ner till I ikväll.

För övrigt visade det sig att en trög växelventil var orsaken till den onormalt låga innetempen.

Anders

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2012, 13:49:47 »
Sitter och läser instruktionsboken (kors i taket :P) och funderar på vad det står om VB-r. Parantesvärdet är tydligen förinställt på "A" som i automatiskt "(automatisk indirekt kontroll av returtemperaturen) varvid driftpressostaten indirekt begränsar returtemperaturen."

Men, på min pump var detta inställt på 53...

Vad är att föredra?
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2012, 14:00:34 »
SÃ¥g att du har radiatorer i hela huset, hur pÃ¥verkar ökat  :dt: pÃ¥ vb ? Varmare inomhus? Bättre gÃ¥ng pÃ¥ pumpen? Jämnare flöde över radiatorerna?
Jag har sökt på forumet men inte riktigt hittat vad resultatet blir. Sc:,h

Generellt effektivare skulle jag tro för att CP'n får gå mindre, att pumpa runt en massa vatten utan att det ska hinna ge ifrån sig värmen är ju ej att föredra.

Hej

Nu när du har fått ett större delta, har det påverkat något annat?
Bibehållen värme osv.
Själv har jag efter de senaste veckornas köldknäpp labbat lite pga låg innetemp.
Har 3-4 graders skillnad mellan ut och in, har pumpen på II. Ökade 1 grad när jag ändrade ifrån III.
Skall testa att gå ner till I ikväll.

För övrigt visade det sig att en trög växelventil var orsaken till den onormalt låga innetempen.

Anders

Nej, det verkar inte ha påverkat något vad jag kan märka.

Ja, växelventilen bråkade för oss förra vintern och jag fick tvångsköra den genom menyn för att få ut nån värme till elementen. (sen dess har den skött sig som den ska.)
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

Utloggad Allamåla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2012, 09:50:40 »
Hej

Efter att ha minskat till lägsta hastigheten på CP, har jag nu ett delta T på ca 10 grader!
Betydligt bättre värmebalans i huset känns det som!
Trots att det varit fortsatt kallt ute har innetempen legat bra.

Anders

Utloggad whallis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2012, 12:01:54 »
Kastar mig in i denna diskussion jag med. Har nämligen samma pump och jag har oxå lite låg delta. Jag har nämligen en extra CP som sitter på röret sen tidigare. När pumpen installerades så togs inte den gamla oljepannan bort utan systemet kopplades via det gamla vilket gör att jag har en extra där. Kan man få upp delta på nått bra sätt då eller? CP i värmepumpen står på I såklart.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2012, 21:19:10 »
whallis: Är det bara en pump på ett rör så borde det gå att slå av den och se vad som händer med deltat (och kanske höja CP i VP ett steg istället). Dvs bara ha VPs pump igång och så att säga bara pumpa igenom den andra avstända pumpen. Sparar el på att bara köra en pump.

Man sannolikt är det kanske inte så enkelt som en pump på ett rör, utan det kanske finns rör lite kors och tvärs och kanske en gammal ack-tank eller så. Då kan du fota / rita / förklara hur rören är kopplade så kanske du får bättre tips!

Vad har du för delta? Det är inget självändamål att ha ett högt delta heller. Lagom är bra!
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Mikael84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2012, 02:09:08 »
Pitemattias:

Först och främst roligt att läsa att det finns fler pÃ¥ forumet som är bosatt i PiteÃ¥  Thumbsup , ändra vb-r (Maximal tillÃ¥ten returtemperatur för kompressordrift.) till (A) (automatisk indirekt kontroll av returtemperaturen) , i samband med att du ändrar detta kan du ju kolla hur diffen ligger pÃ¥ varma sidan, kanske du blir tvungen öka/sänka vb-cirkpumpen.

Sen kom jag pÃ¥ en liten sak: har du rensat smutsfiltrena? sitter en pÃ¥ varma och kalla sidan  :)
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 02:11:17 av Mikael84 »
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhÃ¥l 
• Uppvärmd yta 207 totalt

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2012, 12:07:39 »
Pitemattias:

Först och främst roligt att läsa att det finns fler pÃ¥ forumet som är bosatt i PiteÃ¥  Thumbsup , ändra vb-r (Maximal tillÃ¥ten returtemperatur för kompressordrift.) till (A) (automatisk indirekt kontroll av returtemperaturen) , i samband med att du ändrar detta kan du ju kolla hur diffen ligger pÃ¥ varma sidan, kanske du blir tvungen öka/sänka vb-cirkpumpen.

Sen kom jag pÃ¥ en liten sak: har du rensat smutsfiltrena? sitter en pÃ¥ varma och kalla sidan  :)

Har kört cirkpumpen på "I" och ställt returen på "A" nu ett par dagar och när jag kollade i morse låg diffen på 5 grader, dock är det rätt varmt ute idag så... Bättre än 2 grader som det var tidigare iaf.

Angående smutsfiltrena så är ett faktum jag försökt förtränga länge nu det att jag inte verkar ha några smutsfilter, vill inte riktigt veta vad alla rostflagor gjort med cirkpump tex... :-\ Har tänkt försöka ordna upp det till sommaren, "försökte" förra men det liksom ramlade mellan stolarna. :-[

AppropÃ¥ PiteÃ¥ sÃ¥ drivs ju forumet av en Hemmingsmarkare!  :)
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, strax under 300m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna, 1 barn, 1 katt. Totalförbrukning ca 17mwh/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!