Har du mekat med rören så sätter jag en peng på igensatt filter, att det knastrar när du vrider är nog för att filtret är fuuuult med skit/goja, det verkar som att du har en filterboll, dom är bra, försök att röra lite fram och tillbaka på den. Det kan även vara så att magnetit ( såm är hårt och vasst ) kan ha skurit ränder i teflonkulan så vatten går förbi, när försökte stänga av. En fråga till, hur är VP ansluyen till systemet , med slangar, då kan det sitta magnetit och skit i dom. En riktig klassiker i samband med slangar.
Det var det jag trodde men det visade sig att filterkorgen satt löst så den klämdes fast och var helt demolerad när jag tog ut den. Såg ingen låsring alls så antingen har jag glömt den sist eller så har någon innan mig glömt den. Men nu behöver man beställa ny filterkorg + låsring, kostade närmare 300:-
Såg inget skit vid filtret men vet inte om det spolats vidare eller om det bara varit så att filterkorgen har varit mosad och strypt flödet.
VPn är ansluten med rör.
Glöm inte lufta varmvattenberedaren. Det är varmaste punkten i systemet så om det inte är alltför många våningar på huset kommer det att hamna luft där också.
Är det problem med luft i systemet ger det korrosion som bildar magnetit vilket kan leda till igensatt filter. Undrar varför ett element korroderade sönder. Jag undrar om det inte finns en koppling mellan hål på elementet, luft i systemet och för lågt flöde.
Så ska det inte vara. Om givarna visar rätt och GT8 nu är ca 47 grader betyder det att radiatorflödet är 55-60% av vad det borde vara.
Jag tror mig veta varför just elementen gått sönder, bor i ett 60-tals hus med stålrör. De flesta elementen har visat sig lossnat från väggen och hänger endast i stålrören.
Där det korroderade sönder var vid rörböjens anslutning till elementet på tilloppet och det är i princip en av de punkterna som fått bära elementens tyngd.
Har fått förstärka upp bakom elementen hemma och då jag skar upp skivan i väggen så visade det sig att de verkar ha kortlat typ 1 cm för lågt så i alla rum där elementen hängt så har skruvhålen för fästena missat kortlingen
. Det som burit upp elementen har varit dåtidens fiberplank som var hårt pressade fibrer som hultsfredshus använde sig av + tretex skiva.
Tack för påminnelsen om varmvattenberedaren, den är luftad nu
Var det GT9 du syftade på här?
Nåväl, gick vidare med att felsöka kalla sidan enligt BergAdde's lista.
Expansionskärlet är i princip toppfyllt men liggande, filtersilen var helt ren.
Hörde enligt mig iallafall inga missljud när jag handkörde köldbärarpumpen återigen och lyssnade med stetoskop på pumpen.
Så beslutade mig för att riva ner även sidan på värmepumpen och fysiskt inspektera köldbärarpumpen och där fick man sig en överraskning.
Bifogar 2 bilder där man ser en bild innan isoleringen plockas bort och en efter.
Efter att jag tog bilderna har jag skurit upp rörisoleringen en bit ovanför och det är dyngsurt, det rinner så fort man är och tar i det.
Det luktar
inte sprit (köldbärarvätska) som det gör då man rensade filtret på kalla sidan. Så jag antar att det är kondens som bildats och följt rören.
Nu är det ju svårt att veta om denna rost faktiskt påverkar pumpen invändigt men jag känner att då övriga felorsaker redan är bytt och pumpen ser ut så som den gör så känns den rimliga planen nu att ringa ut någon som får byta ut rörisoleringen och åtgärda kondensproblemet samt installera en ny köldbärarpump.
Hittade dessvärre ingen avstängning innan/efter pumpen så som det är på övriga cirkulationspumpar.
Ställde även pumpen på enbart tillskott.