Författare Ämne: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!  (läst 9846 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad plonkan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« skrivet: 03 april 2012, 15:26:47 »
För någon vecka sedan fick jag kompressorlarm på min comfortzone från -09. Gick inte att starta den fick kompressoralarm direkt kollade på frekvensomformaren och den blinkade mellan OL och visning av frekvensen. Någon gång gick det att köra värmpepumpen ca 5 min men förångartemperaturen gick inte ner och den drog 7 A på en fas och ca 1 A på de två andra. Jag lät den stå över natten och gjorde ett nytt startförsök på morgonen. Sen gick den som en klocka i fyra dagar, sen kom samma sak igen. Då provade jag att koppla förbi frekvensaren och då gick kompressorn perfekt och så fort jag kopplade in frekvensomformaren så strulade det igen. Jag lät den stå över helgen och provade starta den idag igen och nu går den igen. Någon som kan ha en teori vad det kan vara för fel? Någon som har frekvensomformarens värde att maila över hartvig.andreas@gmail.com ?

Utloggad plonkan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #1 skrivet: 03 april 2012, 16:24:35 »
Den gick bara 45 minuter, nu har jag samma fel igen. Försökte även handköra kompressorn direkt på frekvensomformaren men den gör inte ens ett startförsök förrän den löser ut igen. Jag har alla faser in på frekvensomformaren.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #2 skrivet: 03 april 2012, 19:32:59 »
Ring service, du har väl garanti!?

Berätta sedan gärna vad det var för fel och vad det kostade att reparera.

mvh Walter
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #3 skrivet: 03 april 2012, 19:34:36 »
Det låter som att din frekvensomformare är trasig.
7A på en fas och 1A på de båda andra låter allt annat än friskt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kave

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #4 skrivet: 09 april 2012, 09:06:42 »
Garantin är två år.
Låter den normalt eller lite trögt?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad plonkan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #5 skrivet: 09 april 2012, 21:50:56 »
Ja tyvärr har garantin gått ut, den låter normalt men ibland så knackar det lite i kompressorn. Men tydligen kan det göra det om frekvensomformaren är kass. Jag har varit i kontakt med en firma eftersom försäkringsbolaget har tagit det på sig. Då är det inte lönt att byta denna själv. Så frekvensomformare skall vara beställd. Skall bli intressant och se om det är denna. Det skall tydligen sitta ett internt motorskydd i kompressorn, förmodligen är det detta som löser ut hos mig för jag får inga larm på frekvensomformaren. Utan enbart kompressorlarm på displayen. Någon som vet hur detta fungerar? CZ tror att det är kompressorn som är kass och att den går trögt. Det verkar som ingen kan säga hur man felsöker om det är frekvensomformaren eller kompressorn som är kass. Jag har kopplat förbi frekvensomformaren och då gick kompressorn perfekt. Men jag vågade bara köra i tio minuter eftersom man kopplar ur all styrning då.

Kave jag har läst dina inlägg, har du haft otur med kompressorerna på dessa pumpar? Vad jag hört så skall en varvtalsstyrd scroll kompressor vara det bästa man kan ha? Vad har du för teroi varför din/dina gått i sönder?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #6 skrivet: 10 april 2012, 09:33:17 »
Kan du mäta strömmen på varje fas då du kör på kompressorn med frekvensomformaren förbikopplad?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad plonkan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #7 skrivet: 10 april 2012, 20:19:16 »
Värmepumpen drar 3,4 A jämnt på varje fas när jag kopplar förbi frekvensomformaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #8 skrivet: 10 april 2012, 21:11:44 »
Värmepumpen drar 3,4 A jämnt på varje fas när jag kopplar förbi frekvensomformaren.

Det låter som att kompressorn är helt OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad plonkan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #9 skrivet: 10 april 2012, 21:21:09 »
Det tycker jag också det låter som, men CZ misstänker att det är kompressorn.
Frekvensomformare finns på www.999inverters.com för £175.88. Men jag väljer att en firma kommer hit och gör jobbet inkl inköp, försäkringsbolaget har godkänt skadan.

Utloggad plonkan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #10 skrivet: 13 april 2012, 14:05:52 »
Har haft en firma här idag om felsökt och de kom fram till att kompressorn är kass.  >:( Tycker det är dÃ¥ligt att denna gÃ¥r sönder efter bara 2,5 Ã¥r. Ã…ngrar nästan att jag inte installerade fjärrvärme istället.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #11 skrivet: 13 april 2012, 18:33:44 »
Jag undrar jag, du kan ha rÃ¥kat ut för nÃ¥n som upptäckt att det är en större affär att byta kompressor jämfört med att bara byta frekvensomformaren.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kave

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #12 skrivet: 16 april 2012, 20:24:55 »
Jag misstänker att denna kompressor håller runt tre år om man inte har väldigt låg returtemp. Den slits helt enkelt hårt om den jobbar runt 37-40 grader.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad kave

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #13 skrivet: 16 april 2012, 20:27:09 »
Jag tycker du borde kunna se en ökning av strömuttaget om det är kompressorn som skurit. Våran drog uppåt 6kw på enbart kompressorn och den lät trögt när den gick sönder.
Grannens som också skar hörde de ingen skillnad på.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Problem med Comfortzone CE50, kompressorlarm!
« Svar #14 skrivet: 16 april 2012, 23:12:09 »
I sådana fall är det ju ett j*kla sk*t dom har byggt ihop. Kostnaderna vältras över på försäkringsbolagen.

Skulle vara intressant om fler rapporterade. Tex

"Fungerar fortfarande efter x år"
"Första komp bytet efter tre år, två år i drift med andra kompressorn"
eller liknande

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!