Nyligen installerat en innegivare till min HT+ E7. Skulle prova semesterfunktionen nu över jul då vi var bortresta 1 vecka. KOm precis hem till ett hus med 16.4 grader trots att det borde varit varmt sedan igår.
Sem. funktionen sattes på kl 12 00 den 21 dec, kl 03 den 22a har hög pressostat larmet löst ut. Drifttiden på pumpen under frånvaron är 0 tim och tillskottet har gått in 103 timmar, dvs enbart elpatrondrift. Elåtgång 720 kWh på husets elmätare. Inte riktigt vad jag hade tänkt mig.
Då jag kvitterade larmet startade pumpen omedelbart med tillskott trots att jag satt fördrööjningen på 240 min, efter ca 3 min stannar pumpen och larmar för hög pressostat igen. Pumpen kommer inte igång sedan och jag kan inte se det nya larmet loggat. Startar pumpen igen i meny 5 och den går nu sedan 1 timme.
Har nu detta problem något med min test av sem funktionen och någon missad instllning eller är det bara ett märkligt sammanträffande???
Har inga problem med vätskenivå i expansionskärl eller bubblor i systemet, ska nu kolla filtret på kalla sidan enl råden i instruktionsboken.
Vet någon förresten hur sem.funktionstimern funkar? Startar sänkningen av tempen direkt då man startar funktionen och går till motsv tid x antal dygn senare eller går den från midnatt till midnatt.
Kom gärna med råd och tips. Bör jag kontakta en serviceman?