Jag har mina givare monterade utanför VP'n. Mellan yttervägg och VP har jag drygt 1 meter rör. Mäter ungefär mitt på.
Hade också svårt att få vettiga märvärden, men efter att jag monterat givarna med kontaktpasta, lindat runt ett par varv med aluminiumtejp runt givarkropparna samt isolerat med dubbla lager med 13 mm's rörisoleringen verkar de visa hyfsat korrekt.
Har endast kollat mina originalgivare genom att rundpumpa köldbäraren (vid kompressortstopp) för att se om de visar lika (mina diffar på 2 tiondelar). Därav tror jag de visar ganska rätt och efter montering av mina egna givare enligt beskrivning ovan så visar inkommande KB bara en tiondel "fel" mot originalgivaren. Utgående har jag fått kompensera med -4 tiondelar. Begriper inte varför, men det läcker väl säkert in rumsvärme genom isoleringen.
På min VP sitter alla originalgivare monterade i pålödda rörhylsor. På min 1230 kan man inte kallibrera givarna.
Kan tillägga att jag haft mina givare monterade bredvid originalgivarna, men det blev inte bra - för tunn isolering misstänker jag i kombination med stor värmegenerering i närheten. Hur NIBE får givarna att visa rätt begriper jag ej - fabrikskalibrering? eller så är det rörhylsorna som gör det effektivt.