0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Fungerar fläkten i utedelen som den ska, dvs roterar den med full kraft?
Kanske gasbrist som gör att den avfrostar onormalt ofta? Kolla, som sagt var, om fläkten ute också står still vid dessa tillfällen.
Ja.
Kan vara fel på den elektriska motorkondensatorn eller själva fläktmotorn i utedelen som havererat.
SC1332 är ju en äldre on/off-modell och motorkondensatorn till fläkten ser förmodligen ut som en liten rund burk kanske ca 5 cm hög och på 2,5 µF. Kompressorn på en on/off-modell ska ha en liknande men betydligt större kondensator/burk.
Jag tror inte SC1332 har något kretskort för kraftelektronik i utedelen(?) och fläktens motorkondensator sitter då med klammer mot plåten i utrymmet ovanför kompressorn. Skulle det mot förmodan finnas ett kretskort i utedelen kan kondensatorn vara en mindre men tung rektangulär komponent därpå och som också bör vara märkt med kapacitansen 2,5 µF.
Motorkondensatorn ger ett 90 grader förskjutet elektriskt fält som matar hjälplindningen i motorn. Annars är det svårt för enfas-motorer att alls snurra av egen kraft, de kan bli stående och bara vibrera eller bara snurra sakta. Viktigt att det är rätt värde på kapacitansen som motorns specifikation anger.
När den frostar av går kompressorn, men fläktarna både inne och ute stoppas. Så nånting är det som gör att den tycker att avfrostning behövs. I bästa fall är det någon givare som visar fel, men det kan också vara fel eller läckage på kylmediakretsen.Jag vet inte hur kallt ni har det, men är runt nollan eller kallare så kan man kolla hur den frostar på. Blir det bara några smala band med frost så är det troligen kylmediabrist.
Den har fått AI virus och tycker inte du ska få bestämma med fjärren längre... Skämt åsido, om den startar av sig själv fast den är avstängd så e det nåt som e galet med elektroniken...
Flera har skrivit på forumet att dom har fått tag på reservdelar från Qlima i Danmark. Det kan vara ett alternativ om du inte hittar nåt mer lokalt.
Tänk på att den modellen är ganska gammal on/off så den kommer omväxlande att stanna och vänta på att innetemperaturen ska sjunka tills den räknat ut att den ska starta igen. Nyare modeller är ju varvtalsstyrda för att gå jämnt men även de går on/off när det är milt ute. Har också mycket bra erfarenhet av danskarnas support och reservdelar till rimliga priser Samma på min garagepump (av ett annat fabrikat men också on/off) att översta röret på baksidan inte frostar på när det är 0-gradigt. Däremot om det kommer en köldknäpp på -10°C så har det frostat på värmeväxlaren helt (fast har inte sett det denna milda vinter).