Tjena! Kör du på autoläge eller? Ja trycket visar omgivningstemperaturen då maskinen står stilla.
Hur långa rördragningar har du på installationen? De tyder på brist i systemet enligt mitt tycke.
Rördragningen är 3,9 meter, original är 4 meter, jag pratade med Zibro's support i Danmark idag, han tyckte att 7,5 bars tryck låter rätt, så vi kom överens om att han skulle skicka mig en check guide för att se var felet eventuellt kan vara, och så frågade han om jag själv monterat den vilket jag sa ja till, då sa han bara att ja, har jag själv monterat den, så måste jag själv montera ner den ifall den skall bytas,, vilket jag sa att det spelar inte mig någon roll, så nu skall jag göra den guiden i helgen, det är bla. total reset, temp mätningar på visst avstånd från inner och ytterenheten med mera. så får vi se.
Jag tänkte också på om det skulle vara gasbrist, men då borde den väl inte kyla så förbannad bra heller väl. han trodde mer på att det kanske skulle krävas mera vakuumtid för att få ut all fukt, men tyckte ändå att 2 timmar var bra, dom flesta han pratar med har inte gjort någon sugning alls, eller bara typ 5 minuter.
Men jag får återkomma med resultat av checklistan.