fundering, det står ju att om det är gult i synglaset så är det fukt i systemet. Någon som kan förklara vad det beror på och vad som kan tänkas hända, fukt...vart i systemet? Vad för påverkan på driften?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: gult eller grönt i synglaset, vad kan hända?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 16:55:01 »
fukt kan bara komma in i systemet vid service om någon slarvat med vacuumsugningen.
Får man fukt i köldmediekretsen så kan det i förlängningen bidra ett antal fel, expansionsventilen kan bli igensatt, torkfiltret kan bli egensatt, koppar kan fälla ut och skada ventilerna i kompressorn, lindningen i kompressorn kan skadas (kortis)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad ankyo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT Greenline HT Plus gult eller grönt i synglaset
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2017, 11:02:24 »
När jag tittar i synglaset ser man en Grön sida och en Gul sida med ett spalt i mitten med genomskinlig vätska... utan bubblor. Hur tyder man det? Visar det grönt eller gult?
Tack!

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: gult eller grönt i synglaset, vad kan hända?
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2017, 16:29:09 »
Det finns fält som byter färg om de blir fuktiga, tex här finns bild på ett synglas med halvmåneformade indikeringsfält längs kanten.
Synglaset kan även ha en markör i mitten, se här.


107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!