Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 februari 2019, 22:42:38 »

Vet inte vad som är optimalt på en mantelberedare men jag skulle sänkt så deltat blir 7-8 grader.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 19 februari 2019, 22:39:31 »

Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra  Sc:,h

cirkpumpen vid värmeproduktion är nu nedställd till 30% och då har jag deltaT på 6-7grader, ska jag prova att ställa ner den till 20%

Hur mycket ska jag sänka cirkpump till vid varmvattenproduktion?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 februari 2019, 11:53:10 »

Det ser lite begripligare ut så här.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 18 februari 2019, 10:54:27 »

Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra  Sc:,h

Ok, hur mycket ska jag sänka?

BT6 verkar vara hetgastemperaturen men vad är varmvattentemperatur och in- och utgående värmebärare? Presentationen är inte direkt pedagogisk.

BT6 = VV laddning
BT7 = VV Topp
BT2 = Framledning
BT3 = Retur

varmvattenkörningarna i sista logg, är bara toppningar om 5 min styck, men varför 70% hastighet vid vv körning på cp,

70% är standardinställning från Nibe. Jag har tidigare fått förklaringen i forumet att jag inte behöver ändra på detta då det inte ger någon effekt. I Nibes manual står det att deltat bör vara 5-9grader

BT2 resp BT3 är framledning resp retur bt6 samt BT7 är vv givare men har för mig att endast BT6 som styr den andra visar enbart tempen men det är lite skumt för normalt sitter BT7 i toppen och visar ett lite högre värde och BT6 i botten och det värdet styr vv laningar men här verkar givarna sitta tvärtom och kan möjligtvis leda till många vv laddningar. Kollar man BT7 tempen ligger den mycket stabilare men det beror på vart den sitter ofta används den inte vid extern beredare eftersom den inte styr nånting men bör vara enkelt att koppla om givarna om det visar sig vara det som krävs.

Stämmer att det är BT6 som styr.
På min VVB finns inget avsatt ställe för att montera BT7. Därför har jag tejpat fast den på utgående VV-rör, innanför höljet på min VVB. Jag har endast lyckats att få ned den knappt i isoleringen. Därför tror jag att den visar lägre temp i loggen när det inte tappas VV, medans när man tappar VV så stiger temp i BT7 eftersom att röret värms upp. Se skiss.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 februari 2019, 10:20:21 »

BT2 resp BT3 är framledning resp retur bt6 samt BT7 är vv givare men har för mig att endast BT6 som styr den andra visar enbart tempen men det är lite skumt för normalt sitter BT7 i toppen och visar ett lite högre värde och BT6 i botten och det värdet styr vv laningar men här verkar givarna sitta tvärtom och kan möjligtvis leda till många vv laddningar. Kollar man BT7 tempen ligger den mycket stabilare men det beror på vart den sitter ofta används den inte vid extern beredare eftersom den inte styr nånting men bör vara enkelt att koppla om givarna om det visar sig vara det som krävs.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 februari 2019, 09:35:04 »

BT6 verkar vara hetgastemperaturen men vad är varmvattentemperatur och in- och utgående värmebärare? Presentationen är inte direkt pedagogisk.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 februari 2019, 08:35:54 »

Visst är det toppningar men tempen har sjunkit flera grader på kort tid utan att nån varit hemma det är ok att tempen sjunker snabbt efter stort vv tapp på grund av att värmen sprider sig från manteln till innerdelen men efter flera vv körning bör den ligga ganska still om inte stora förluster sker.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 18 februari 2019, 06:31:34 »

varmvattenkörningarna i sista logg, är bara toppningar om 5 min styck, men varför 70% hastighet vid vv körning på cp,
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 februari 2019, 22:00:09 »

DonPablo, Ridax, bopakoster, Smurfen, Roland; försökte läsa på och förstå era sista argument men hängde tyvärr inte riktigt med. Är det något ytterligare jag borde undersöka eller ska jag bara ignorera att min anläggning tappar energi och att pumpen går in och toppar?

Bifogar ny logg från i helgen. Ingen har varit hemma under denna period. Något varmare medeltemp utomhus än tidigare bifogad logg. vilket gjort det mildare i källaren där anläggningen står.
10 toppningar denna gång.

Vad är er dom?
Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra  Sc:,h
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 17 februari 2019, 21:08:50 »

Jag kollar loggfilen, och när Bt6 blir varmare, så droppar bt2, så det läcker inte ut värme till radiatorkrets, och direkt bt6 vänder neråt, så kommer bt2 uppåt igen.
Var sitter dessa givare i förhållande till växelventilen, före eller efter mätt i flödesriktningen? Kan det inte vara ett lägre flöde kvar dvs  läckage till värmekretsen när den ska växla till VVB så att du ser en sänkning av värmekretstempen som borde vara lägre?
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 17 februari 2019, 20:35:16 »

DonPablo, Ridax, bopakoster, Smurfen, Roland; försökte läsa på och förstå era sista argument men hängde tyvärr inte riktigt med. Är det något ytterligare jag borde undersöka eller ska jag bara ignorera att min anläggning tappar energi och att pumpen går in och toppar?

Bifogar ny logg från i helgen. Ingen har varit hemma under denna period. Något varmare medeltemp utomhus än tidigare bifogad logg. vilket gjort det mildare i källaren där anläggningen står.
10 toppningar denna gång.

Vad är er dom?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 14 februari 2019, 06:12:36 »

Jag kollar loggfilen, och när Bt6 blir varmare, så droppar bt2, så det läcker inte ut värme till radiatorkrets, och direkt bt6 vänder neråt, så kommer bt2 uppåt igen.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 14 februari 2019, 06:00:43 »

Om det inte cirkulerar något vatten i rören så beror ju tempen du mäter upp på mycket annat och kan diffa utan att det betyder något, på samma sätt som Kb tempen kan se ut efter ett tag när kompressorn inte går.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 februari 2019, 23:24:24 »

Sc:,h

Normalt är väl deltat "not defined" eftersom det inte finns/skall finnas något flöde under VV-laddningar.  Om man får ett delta kan det ju bero på andra saker än just läckande växelventil. 
Du kan väl mäta tempen manuellt på radiatorrören för att upptäcka om det cirkulerar ett läckage från VVX? Om VVX är OK så blir tempen densamma i fram o returrören till raddarna efter ett tag..men läcker det ett flöde dit så kyls ju VB i den kretsen och det blir en tempdiff.

Det är ett alternativ till förklaring vart energin från alla VV-körningar tar vägen....

Det andra alternativet är hög VVförbrukning. Mycket bad o dusch....?
Kanske någon blandarkran läcker över VV till KV? I så fall får alla kv-kranar och DM o TM VV-blandat vatten.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 13 februari 2019, 23:15:41 »

Om det är samma CP till värmekretsen som VV-manteln så borde ett läckage i växelventilen till värmekretsen avslöjas med en temperaturdiff på VB-fram o retur om den mäts på den kretsen. Normalt är ju det deltat noll när VV görs.
Sc:,h

Normalt är väl deltat "not defined" eftersom det inte finns/skall finnas något flöde under VV-laddningar.  Om man får ett delta kan det ju bero på andra saker än just läckande växelventil. 
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 februari 2019, 22:55:12 »

Om det är samma CP till värmekretsen som VV-manteln så borde ett läckage i växelventilen till värmekretsen avslöjas med en temperaturdiff på VB-fram o retur om den mäts på den kretsen. Normalt är ju det deltat noll när VV görs.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 februari 2019, 22:28:56 »

Omöjligt är det inte men såg inte så ut i loggen men ett mindre läckage kanske inte märks förens det blir varmare ut.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 februari 2019, 21:04:26 »

Även om man halverar tiden så blir det rätt mycket vatten som värms, 350 liter..
läckage ut i värmesystemet genom en defekt växelventil (som Roland frågar) dvs endast delvis värmning av VV tillsammans med värmning av huset är väl inte omöjligt?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 februari 2019, 20:55:36 »

Vissa av vv laddningarna är av typen toppning innan den stoppar och dom kan vara så korta som 5 minuter men går ju alltid räkna minuter i loggen.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 februari 2019, 20:24:18 »

18x12min=3,6 timmar med 8kW dvs 30kWh/dygn för VV. Hur många liter vatten värmt från 5 till 40 grader motsvarar det? Ungefär 700liter om jag räknat rätt.

(Det behövs 1,162 kWh för att höja temperaturen 1 grad i 1 kubikmeter vatten)

Tillägg:Min egen förbrukning för VV är typ 100-120kWh/månad dvs 3-4kWh/dygn.
TS gör av med 10ggr mer....!?! Energi, vart den nu tar vägen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 februari 2019, 20:08:24 »

Jamen det stod inget om hur långa de där 18 laddningarna var, så du har ingen mängd energi att efterlysa än...
Jo det är en logg fil i första inlägget ca 12-13 minuter verkar dom vara.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 februari 2019, 19:30:13 »

En VV-laddning från 47 grader till 50 grader, uatn VV uttag, tar ca 8 minuter.

Utan VV uttag tar det ca 70 minuter för VV att kylas ned från 50 grader till 47 grader.

Om skiktningen i beredaren efter avsvalningscykeln är densamma som före start av VV-laddningen är det svårt att tolka siffrorna på annat sätt än att värmeförlusterna är ca 10 % av pumpens effekt. Kan det handla om läckage i växelventilen?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 13 februari 2019, 19:18:00 »

Naturligtvis men blir det 18 gånger per dygn låter det konstigt och det är inget man får bort genom att ändra vv laddning med nån grad hit eller dit energin tar vägen nånstans men vart ?
Jamen det stod inget om hur långa de där 18 laddningarna var, så du har ingen mängd energi att efterlysa än...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 februari 2019, 18:59:35 »

Naturligtvis men blir det 18 gånger per dygn låter det konstigt och det är inget man får bort genom att ändra vv laddning med nån grad hit eller dit energin tar vägen nånstans men vart ?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 februari 2019, 15:58:57 »

Det är normalt att tempen sjunker några grader efter vv laddning i en mantelberedare men sen vp laddat 2 eller 3 gånger bör tempen ha jämnat ut sig och då ska den inte fortsätta sjunka energin måste ta vägen nånstans.
Bra beskrivet Smurfen, men med tiden så läcker manteln energi till omgivningen även om den är isolerad. Så till slut behöver VV laddas igen även om inget VV tappas ur.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 februari 2019, 15:17:57 »

Kanske du får ändra så att får större skillnad mellan start och stopp VV-laddning.  I alla fall min "tappar" snabbt några grader direkt efter laddning, så start på 40 och stopp när driftpressostaten bryter runt 55 gör att VV blir 40 till ca 51/52, fast den sjunker nästan direkt från 51/52 till 45, så i realiteten arbetar den med VV-temperaturer från 40-45.
Det är normalt att tempen sjunker några grader efter vv laddning i en mantelberedare men sen vp laddat 2 eller 3 gånger bör tempen ha jämnat ut sig och då ska den inte fortsätta sjunka energin måste ta vägen nånstans.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 13 februari 2019, 15:04:00 »

Går det att montera givaren annorlunda? Kan man sätta den i olika dykrör?

// Magnus
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 februari 2019, 12:37:00 »

Ser samma fenomen på min pump. Temperaturgivaren sitter på manteln till beredaren, inte på själva beredaren. Temperaturen på beredarvattnet släpar efter pga att värmeövergången mellan mantel och beredare inte sker omedelbart. När pumpen stannar sjunker temperaturen på mantelvattnet rätt snabbt tills den blir densamma som beredarvattnet.

Att pumpen gör varmvatten efter att en uppvärmningscykel av huset är avslutad är inget att säga något om, det är som det ska vara. Det man vill undvika är att pumpen startar för att värma varmvatten några minuter och sedan stannar. 
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 12 februari 2019, 23:09:43 »

Kanske du får ändra så att får större skillnad mellan start och stopp VV-laddning.  I alla fall min "tappar" snabbt några grader direkt efter laddning, så start på 40 och stopp när driftpressostaten bryter runt 55 gör att VV blir 40 till ca 51/52, fast den sjunker nästan direkt från 51/52 till 45, så i realiteten arbetar den med VV-temperaturer från 40-45.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 12 februari 2019, 21:31:45 »

Det känns lite för tidigt att acceptera 18 varmvattenkörningar per dygn. Det är en rätt stor beredare som läcker en del värme. Hur lång tid tar en varmvattenkörning som inte är förorsakad av ett varmvattenuttag, dvs en körning som bara täcker värmeförlusterna?

Det kan gärna inte bli självcirkulation som rören är dragna. Att VV-röret är varmt beror på värmeledning i kopparn och vattnet. Jag har isolerat varmvattenröret ut från beredaren någon meter för att minska förlusterna.

Tidigare i denna tråd har det kommit fram att Nibe har en funktion som gör att när VP avslutar sin värmeproduktion går den över till att ladda VV om dess aktuella temperatur ligger mindre än 2 grader ifrån inställt startvärde för laddning av VV. Mitt startvärde för VV-laddning är 46 grader.

Under det dygn då min anläggning laddat VV 18 ggr på ett dygn låg VV alltid runt 47 grader när värmeproduktionen avslutades. Därför gick VP över och toppade upp VV-laddning innan kompressorn stängde av sig.

En VV-laddning från 47 grader till 50 grader, uatn VV uttag, tar ca 8 minuter.

Utan VV uttag tar det ca 70 minuter för VV att kylas ned från 50 grader till 47 grader.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2019, 21:14:47 »

Det känns lite för tidigt att acceptera 18 varmvattenkörningar per dygn. Det är en rätt stor beredare som läcker en del värme. Hur lång tid tar en varmvattenkörning som inte är förorsakad av ett varmvattenuttag, dvs en körning som bara täcker värmeförlusterna?

Det kan gärna inte bli självcirkulation som rören är dragna. Att VV-röret är varmt beror på värmeledning i kopparn och vattnet. Jag har isolerat varmvattenröret ut från beredaren någon meter för att minska förlusterna. 
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 12 februari 2019, 20:52:01 »

Du har inte VVC då? Jag tycker mig se ett rör du inte märkt upp..
Det käkar vv om den är i ständig drift och kanske också värmer en handdukstork.

// Magnus

Hej om VVC betyder varmvattencirkulation så är svaret nej. Det sitter ett expansionskärl på kopplingen längst bort till vänster, se uppdaterad bild.

Med andra ord verkar min installation vara iordning och att min anläggning producerar VV typ 18 ggr är bara att acceptera?

Det här med självcirkulering, om jag vidrör VV-röret som går ut från VVB så är det ljummet/varmt ca 40cm utanför VVB:n. Är det ett tecken på självcirkulering? Kan de ha så stor betydelse att det för exempel kan halvera antal VV-laddningar?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 12 februari 2019, 17:10:32 »

Du har inte VVC då? Jag tycker mig se ett rör du inte märkt upp..
Det käkar vv om den är i ständig drift och kanske också värmer en handdukstork.

// Magnus
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2019, 14:05:01 »

Det är riktigt, det varma vattnet som kommer från pumpen ska gå in i toppen och den kallare returen ska tas från botten.

Var lite undrande över returens placering men är det en flexslang kan den placeras lite valfritt.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 12 februari 2019, 10:16:49 »

Det är en vanlig dubbelmantlad beredare som är inkopplad på sedvanligt sätt. Om den sitter i eller utanför pumpen är sak samma. Installatören måste ha missuppfattat hur det är kopplat.

Den sida på beredaren med dekalen uppe till höger ser ut att vara den buktade fronten. Rören till och från pumpen ser ut att var på beredarens högersida. På ritningen är de på baksidan. Är det så eller har jag sett fel.

JA, sidan med dekalen är den buktade fronten. Det stämmer att framledning och retur sitter på beredarens högra sida. framledningen längst bort i högra hörnet och returen längst fram i högra hörnet.
Glömde även att rita ut en förklaring till kopplingen som sitter i vänstra hörnet längst bort i bild, där sitter det ett expansionskärl.

Om man tar bort den buktade fronten kan man se att flexislangen som är kopplad på till BV-pumpens retur går ned nästan till botten av VVB och är kopplad till punkt 4 enligt specifikation. ÄR det riktigt att returen ska tas långt ned och att framledningen ska matas in upptill?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2019, 08:57:46 »

Det är en vanlig dubbelmantlad beredare som är inkopplad på sedvanligt sätt. Om den sitter i eller utanför pumpen är sak samma. Installatören måste ha missuppfattat hur det är kopplat.

Den sida på beredaren med dekalen uppe till höger ser ut att vara den buktade fronten. Rören till och från pumpen ser ut att var på beredarens högersida. På ritningen är de på baksidan. Är det så eller har jag sett fel. 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 februari 2019, 22:50:44 »

Vp är troligtvis rätt inkopplad möjligtvis kan de självcirkulera eller nått mindre fel men allt ser hyffsat ok ut i loggen och du kör flytande kondensering mot huset och fast kondensering mot vv beredaren som man brukar göra.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 11 februari 2019, 21:54:44 »

Om varmvattenberedaren sitter inne i pumpen eller utanför spelar ingen roll om det är en normal inkoppling av den externa beredaren. Men är det något speciellt med inkopplingen i det här fallet? Det verkar som om den du talade med fick för sig att det var någon specialvariant. Hur är inkopplingen av varmvattenberedaren gjord? Gärna bilder om det går.

Vad är det för typ av VV-beredare du har?  Om det är en dubbelmantlad eller slingberedare med växelventil så skall du inte alls köra fast kondensering.

Är det rimligt att köra dockning med fast kondensering med min setup? trodde man skulle av avsedda acktankar för det?

Bifogar en något dålig bild på installationen samt en specifikation på själva VVB.
Tror det är en dubbelmantlad, går säkert att utläsa via bifogad specifikation.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 februari 2019, 21:39:39 »

Vad är det för typ av VV-beredare du har?  Om det är en dubbelmantlad eller slingberedare med växelventil så skall du inte alls köra fast kondensering.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 februari 2019, 21:35:29 »

Om varmvattenberedaren sitter inne i pumpen eller utanför spelar ingen roll om det är en normal inkoppling av den externa beredaren. Men är det något speciellt med inkopplingen i det här fallet? Det verkar som om den du talade med fick för sig att det var någon specialvariant. Hur är inkopplingen av varmvattenberedaren gjord? Gärna bilder om det går.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 11 februari 2019, 20:57:22 »

Efter att ha läst flertalet inlägg så tolkar jag att min vp tillverkar VV allt för ofta. Om man läser liggen jag tidigare bifogat ser man att pumpen har producerat VV ca 18 ggr/dygn. Läst folk som skriver 1-3ggr/dygn.

Därför ringde jag idag ”traktens bästa auktoriserade nibeinstallatör” för konsultation. Över telefon försökte jag förklara problemet, och hur min pump nibe F1126-8kw (alltså bv-pump utan inbyggd VVB) var dockad till en extern thermia mbh VVB. När jag förklarade hur enheterna var kopplade samman hakade upp sig på att de inte var kopplad som ”fast kondensering”. Verkar som att härledde felet till just dockningsmetoden. Vi har bokat in en tid för undersökning om två veckor. Kostnad ca 1500-2000kr för undersökning.

Har installatören rätt? Bör man, bara för att man har en extern VVB,  koppla in den som ”fast kondensering”? Alltså acktank men samtidigt VVB? Jag trodde att en 1126 med extern VVB endast var en produkt för trånga installationsutrymmen.

Bör jag ha fast kondensering eller bara använda VVB som just en VVB?

Är det för att jag INTE kör med fast kondensering som jag får så många VV-laddningar?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2019, 16:06:56 »

1 Kollade på min vp och hittade ingen meny med toppning kanske det inte går välja bort troligtvis fel av mig den går inte välja bort och är en bra funktion som bör användas.
2 Tror inte du ska bry dig om deltat för vp skulle men kanske din typ av vv beredare funkar bättre med ett visst delta men runt 5 grader skulle jag nog satsa på utan att ha koll.
4 Jag skulle isolera rören i alla fall närmast vv beredaren.
5 Det kan cirkulera genom att varmt vatten stiger och kallt sjunker och det kan ske i samma rör på olika sidor och sker det så blir det avkylning via de oisolerade rören.
6 Om det läcker vv har du nån kran som står och droppar eller om säkerhetsventilen läcker igenom hela tiden då fylls vv beredaren på med kallt vatten hela tiden.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 09 februari 2019, 15:36:58 »

Den finns med i manualen och kallas toppning har för mig man kan ta bort den med en bock i nån ruta om man inte vill använda den. Att deltat är lågt vid vv beredning beror på att cp går med 70% då och den går med 60 % vid värme beredning så sänk hastigheten på cirkpumpen om du vill få upp deltat. Vet inte hur gammal beredaren är men om den är ok isolerad måste det nästan läcka vv nånstans annars skulle inte den bereda vv så ofta kanske är rören som är oisolerade och det sker självcirkulation. Min F1245 klarade sig med 1 vv beredning per dygn när inget vv tapp skedde men det var innan vv toppning funktionen fanns så nu kanske den behöver 2 kortare vv beredningar.

1. Letat igenom både användarhandbok och installatörshandbok, men hittar inget om "Toppning". Vet du vilken meny som gäller?

2.Ang. lågt deltaT vid varmvattenproduktion: enligt manualen ska värdet ligga mellan 5-9 grader. I en annan tråd disskuterades detta med forummedlemmen "Roland". om jag förstod honom rätt så har deltaT vid varmvattenproduktion ingen betydelse. Vad säger ni?

3. VVB är från 2004. enligt manual ska den vara isolerad med 2x45mm glasfiber.

4. BV-pumpen och VVB befinner sig i ett källarutrymme som håller ca 15 grader varmt. ca 5m2 stort. I detta utrymme så är alla rör mellan BV-pumpen och VVB oisolerade kopparrör. Medans rör som går ut från pannrumet tillradiatorer är isolerade.

5. Vad betyde självcirkulation?

6. Hur tar jag reda på om det läcker VV?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2019, 14:46:31 »

Du har separat inställning för cp vid vv beredning.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 09 februari 2019, 14:06:16 »

deltat vid värmekörning är ju bara på 2-3 grader såg jag

Stämmer, jag håller på att justera ner deltaT. Efter senaste justeringen har kag ett deltaT på 5 grader. Ska ställa ner CP ytterligare ikväll.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2019, 13:43:56 »

Är inte auto cp på F1126 man får justera manuellt.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 09 februari 2019, 13:21:35 »

deltat vid värmekörning är ju bara på 2-3 grader såg jag
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2019, 13:16:08 »

Den finns med i manualen och kallas toppning har för mig man kan ta bort den med en bock i nån ruta om man inte vill använda den. Att deltat är lågt vid vv beredning beror på att cp går med 70% då och den går med 60 % vid värme beredning så sänk hastigheten på cirkpumpen om du vill få upp deltat. Vet inte hur gammal beredaren är men om den är ok isolerad måste det nästan läcka vv nånstans annars skulle inte den bereda vv så ofta kanske är rören som är oisolerade och det sker självcirkulation. Min F1245 klarade sig med 1 vv beredning per dygn när inget vv tapp skedde men det var innan vv toppning funktionen fanns så nu kanske den behöver 2 kortare vv beredningar.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 09 februari 2019, 09:56:46 »

Om den fungerar som Nibes tidigare modeller så toppar den vv om vv-tempen är 2 grader från vv-start vid varje värmekörning vilket ger fler vv-pass men färre starter.

Verkar stämma om man jämför loggen! Men varför står det inget om denna funktion i en manual eller dylikt?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 februari 2019, 12:45:01 »

Om den fungerar som Nibes tidigare modeller så toppar den vv om vv-tempen är 2 grader från vv-start vid varje värmekörning vilket ger fler vv-pass men färre starter.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!