Hej!

Nyinflyttad i ett hus med FLVP och försöker mig lära mig så gott jag kan.

Har en F730 som styrs av utegivare.
Nybyggt hus 2022 á 109kvm2.
Radiatorer ovanvåning och golvvärme nedervåningen.
Golvvärme styrs av Thermotec med shunt och kan ställa temperaturen i varje rum på nedervåningen via en grej som sitter på väggen i vardera rum.
Temperaturen på F730 är +1 och kurva 7.
Fläkthastighet 50% med flöde på 160-165.
Start kompressor -60, start tillsats -760 (extra steg kW per -100 mer).
Tryck på ca 0.8-1.2 (ibland pendlar det om den kör varmvatten eller värme och vilken hz)

Kvällen till ära så är utetemp på +0.3C. Temperaturen på nedervåningen är inställd till 21.0C via de olika ställdonen på väggen i vardera rum och denna temperatur hålls. Temperaturen på ovanvåningen är i det lite större sovrummet 17.9C och de mindre 19.0C. Alla radiatorer är står fullt öppna.
Gradminuter på -80. Framledningstemperatur ligger på 38.9C (enligt kurvan ska det vara 39 på 0C). Aktuell kompressorfrekvens är 20hZ som verkar hålla den tilltänkta framledningstempen.

Hur ska jag få upp temperaturen på övervåningen? Det känns inte bra när grabben ligger och sover i 17.9C.

Är det kurvan jag ska testa öka till 8 och behålla temp +1 och se vad resultatet blir? Nu när det utetemp legat på ca 0 till 2+C konstant i ett par dagar är min känsla att Niben jobbar på hårt på tidig morgon tills förmiddag då gradminutrarna blir lägre, den går även in med elpatron ett tag och kör på 1-1.5kW. Avluften ligger ganska ofta nere på -12 till -15C. Om den lyckas hålla 39C framledning på 20hZ, varför går den in med elpatron på morgonen?

Stort tack!

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 21:11:08 »
För att få det varmare uppe med element så måste du höja kurvan lite. Element behöver ca 5 C mer än GV. VP ska jobba med temp för dom och GV styrs nere efter termostaterna. Kan a ett tag för att hitta rätt och efter varje justering får du vänta ett dygn. Systemet måste få en chans att stabillitera sig.

Utloggad FÃ¥gelholken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #2 skrivet: 19 november 2022, 23:34:54 »
För att få det varmare uppe med element så måste du höja kurvan lite. Element behöver ca 5 C mer än GV. VP ska jobba med temp för dom och GV styrs nere efter termostaterna. Kan a ett tag för att hitta rätt och efter varje justering får du vänta ett dygn. Systemet måste få en chans att stabillitera sig.

Okej, jag testar nu att öka kurvan ett steg till 8 med +1 (från 7 med +1).

Vid detta klockslag är framledningstemperaturen 37C men element i rummet med 17.6C är inte ens ljummet, bör det inte vara det?

Tack

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #3 skrivet: 20 november 2022, 08:12:09 »
Om du lossar termostaten så brukar det finnas en justeringsmöjlighet där man ställer grundflödet över radiatorn, kolla om det är för mycket strypt där uppe?
Dessutom, som regel samlas det luft i någon eller några radiatorer på övervåningen.
Justera upp trycket i systemet, och lufta sedan radiatorerna på ovanvåningen.
Du kan behöva fylla på mer vatten efter att du luftat.
Om du noterar stora tryckvariationer när den värmer så kan gummiblåsan i expansionskärlet vara trasigt, men det låter ju ologiskt om huset är nytt, så jag tror mer på att det kan vara luft i radiatorerna uppe.

Om radiatorerna inte blir varma alls så kan det kanske vara får låg hastighet på cirkpumpen också, så kolla det.
Att den bara går på 20 Hz men ändå kör elpatronen förstår jag inte, kanske någon annan vet?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 10:02:05 »
Du skriver inte om du har SPA, smart price adaption, påslaget. Har du det så kommer pumpen prioritera ekonomi och bränna på mer med eltillsats när det är billigt. Vill man förbruka minimalt med energi ska SPA vara avslaget.
 
Tips: när huset är alldeles nybyggt (2022) borde du kunna få hjälp av tillverkaren/säljaren att få en liten guidning hur det fungerar. Kanske tom att de kunde lösa problemen.

Prova det Rickard skriver. Leta reda på (installatörs)manual också och se om det står något om hastighet på cirkulationspump.

Gissar att du inte har en extern cirkulationspump utan bara den som sitter i värmepumpen? (borde inte vara ett problem när det är 109 m2).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad FÃ¥gelholken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #5 skrivet: 20 november 2022, 21:27:05 »
Om du lossar termostaten så brukar det finnas en justeringsmöjlighet där man ställer grundflödet över radiatorn, kolla om det är för mycket strypt där uppe?
Dessutom, som regel samlas det luft i någon eller några radiatorer på övervåningen.
Justera upp trycket i systemet, och lufta sedan radiatorerna på ovanvåningen.
Du kan behöva fylla på mer vatten efter att du luftat.
Om du noterar stora tryckvariationer när den värmer så kan gummiblåsan i expansionskärlet vara trasigt, men det låter ju ologiskt om huset är nytt, så jag tror mer på att det kan vara luft i radiatorerna uppe.

Om radiatorerna inte blir varma alls så kan det kanske vara får låg hastighet på cirkpumpen också, så kolla det.
Att den bara går på 20 Hz men ändå kör elpatronen förstår jag inte, kanske någon annan vet?

Jag ska kika på det med att lossa på termostaten, tack för tips!

Jag luftade för någon månad sen och fyllde på med vatten. Jag uppmärksammade problemet att när jag fyllde på vatten så ökade antal bar (tror jag gjorde det när pumpen var avstängd). Sen när den hoppade igång igen så ökade trycket markant nästan upp till 1.8-2.0. Låter skumt? Ska jag fylla på vatten med den avstängd eller på?

Cirkpumpens inställningar är auto via F730'n. Jag är nog rätt säker på att det inte finns någon extern cirkpump. Antar det är "värmebärarpump"? Har sett den pendlat mellan t.ex 20% till 60%.

Utloggad FÃ¥gelholken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #6 skrivet: 20 november 2022, 21:30:37 »
Du skriver inte om du har SPA, smart price adaption, påslaget. Har du det så kommer pumpen prioritera ekonomi och bränna på mer med eltillsats när det är billigt. Vill man förbruka minimalt med energi ska SPA vara avslaget.
 
Tips: när huset är alldeles nybyggt (2022) borde du kunna få hjälp av tillverkaren/säljaren att få en liten guidning hur det fungerar. Kanske tom att de kunde lösa problemen.

Prova det Rickard skriver. Leta reda på (installatörs)manual också och se om det står något om hastighet på cirkulationspump.

Gissar att du inte har en extern cirkulationspump utan bara den som sitter i värmepumpen? (borde inte vara ett problem när det är 109 m2).

Hej, det stämmer att jag inte har SPA.

Hastighetet på värmebärarpumpen som är i Nibe (antar detta är cirkpump) är inställd på auto och varierar mellan 20-60% vad jag sett när jag kikat på displayen då och då. Är nog säker på att jag inte har en extern.

Efter jag ökade kurvan igår till 8 och +1, så är temperatur där uppe mer behagligare. Den körde på som attan med tillsats imorse, men verkar stabiliserat sig nu med framledning på 40C och då går inte tillsats och kompressorn går på 20-33Hz.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #7 skrivet: 20 november 2022, 21:50:26 »
Jag ska kika på det med att lossa på termostaten, tack för tips!

Jag luftade för någon månad sen och fyllde på med vatten. Jag uppmärksammade problemet att när jag fyllde på vatten så ökade antal bar (tror jag gjorde det när pumpen var avstängd). Sen när den hoppade igång igen så ökade trycket markant nästan upp till 1.8-2.0. Låter skumt? Ska jag fylla på vatten med den avstängd eller på?

Cirkpumpens inställningar är auto via F730'n. Jag är nog rätt säker på att det inte finns någon extern cirkpump. Antar det är "värmebärarpump"? Har sett den pendlat mellan t.ex 20% till 60%.
Sitter pumpen före tryckmätaren så visar sig att trycket stiger på manometern. Det är pumpens statiska tryck som gör det. Har inte säkerhetsventilen öppnat så bry dig inte. Du kan släppa ut någon hekto 0,2 bar.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #8 skrivet: 21 november 2022, 10:34:14 »
Att kompressorn inte varvar upp mer är ju lite märkligt, vad har du för utblåsningstemp?
Funktionen skall ju annars vara att kompressorn skall gå på max innan elpatron hoppar in, OM inte avluftstemperaturen eller förångartemperaturen blir för låg.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad FÃ¥gelholken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #9 skrivet: 21 november 2022, 11:27:24 »
Att kompressorn inte varvar upp mer är ju lite märkligt, vad har du för utblåsningstemp?
Funktionen skall ju annars vara att kompressorn skall gå på max innan elpatron hoppar in, OM inte avluftstemperaturen eller förångartemperaturen blir för låg.

Så här såg det ut i morse:

-1.2 utetemp
Avluft -13.5
Frånluft +21.9
Förångare -15.2
Kompressorfrekvens 79hZ
153 luftflöde (på 109kvm2)

Verkar som den avfrostar omkring varje timme och då går såklart tempen på avluft och förångare upp, men ganska snabbt ner på dessa minusgrader.
Såg att den gick upp i 100hZ nyss dock. Kan man logga via USB så man ser vilken kompressorfrekvens den kör?

Fick även larm av hög kondensator temp ut precis nu. Framledning var på 53C men enligt kurvan ska det vara 41C på 0 grader utetemp, vilket det är nu. Kanske den körde varmvatten och blev något fel..

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F730 - väldigt kallt övervåningen
« Svar #10 skrivet: 21 november 2022, 11:55:09 »
Nu låter det mer normalt med frekvensen.
Tidigare har du ju bara skrivit om 20-33 Hz och det är ju alldeles för lågt, om elpatron går in utan att kompressorn varvat upp är det nåt knas.
Möjligen om den ersätter kompressorn med elpatron under avfrostningarna, men det borde den inte göra.
Kanske skulle du kunna spara lite tid på elpatron om du ökade värdet för tillskottstimern?
Leta efter nedastående text i manualen för mer info.
startdifferens tillsats Inställningsområde: 100– 2000 Fabriksinställning: 700
startdifferens tillsats diff. mellan tillsatssteg: Inställningsområde: 0– 1000 Fabriksinställning: 50

Du skulle kunna testa att öka värdet från 700 till 1000 och från 50 till 150 för att elpatronen inte ska gå in så snabbt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!