0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du har så litet så en Nibe 370 skulle funger ypperligt om 310:an har gjort det?
Har en NIBE 310, kommer förmodligen sätta in en ny,122 m2, vatten burna element.
Hej!Behöver lite mer info för att göra en rättvis bedömning:Var i landet bor du? SkåneByggnadsår på huset?2007Isoleringsgrad?Historisk årsförbrukning?15000Hur många bor i huset?4Har ni badkar?jaHr ni bastu?nejHar ni mycket elektronik?normaltHuvudsäkringsstorlek?16
När ni gör av med 15000 kWh/Ã¥r och är 4 pers kan man anta att hushÃ¥lls-el är ca 5000 kWh. Uppvärmning blir dÃ¥ ca 10.000 kWh/Ã¥r. SÃ¥ länge er 310P fungerar sparar den runt 7000 kWh/Ã¥r pÃ¥ el-räkningen. Brutto energi uppvärmning blir 17.000 kWh/Ã¥r. Om man utgÃ¥r frÃ¥n Kristianstad som har DVUT -12 sÃ¥ ger NIBE's gamla dimensioneringsprogram att F370 skulle ge en energibesparing pÃ¥ ca 8900 kWh/Ã¥r. Om man istället tittar pÃ¥ modeller som NIBE F730/F750 eller motsvarande frÃ¥n Comfortzone EX35 eller IVT 840 sÃ¥ skulle energibesparingen bli runt 11.600 kWh/Ã¥r. Dessa modeller kostar emellertid kring 30 tkr mer än F370 sÃ¥ det tar 8-9 Ã¥r att tjäna igen den större investeringskostnaden. Till sist finns även alternativet att renovera er 310P efter kompressorhaveri för ca 15-20 tkr och sätta i en 360P kompressor vilket ger en besparing om ca 8000 kWh/Ã¥r. Ett stort tack jättebra svar,👍👍mvh Bo Stjärnkvist
Tack för inläggen, mycket intressanta, jättebra mvh Bo 👍