Författare Ämne: Tappar trycket.  (läst 13239 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tappar trycket.
« Svar #75 skrivet: 19 februari 2019, 08:21:59 »
>:( inte hört talas om "Dolda Fel" ? Då får man ju betala sen en handverkare  även för det
man annars skulle kunna gjort själv.

Det är därför man ska skynda sig... Köparen måste ju bevisa att felet fanns innan dom köpte huset.  ;)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #76 skrivet: 19 februari 2019, 09:21:35 »
Kollade trycket nu på morgonen och det ligger kvar på 1,5bar.
Ska leta upp en elememtnyckel och tappa av lite vatten oxå.
Får ta mig en närmre titt på utspelen oxå.
Men först innan jobbet måste jag aktivera 2 aktiva barn som har sportlov i midsommarvädret.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #77 skrivet: 19 februari 2019, 11:52:03 »
Är det nån ting i utedelen som ni spontant kan tänka er kan läcka och ge dessa tryckfall? Nån ventil, anslutning eller del?

Var ute och kollade nu men kunde inget direkt se.
Har regnat på morgonen oxå.

 
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tappar trycket.
« Svar #78 skrivet: 19 februari 2019, 13:22:16 »
De troligaste ställena är kopplingarna där de interna slangarna sitter i värmeväxlaren och där slangarna som ansluter till huset är kopplade.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tappar trycket.
« Svar #79 skrivet: 19 februari 2019, 17:51:38 »
Jag hade gärna avslöjat volymen i mitt system, om jag vetat.
Två plan om 95kvm värdera med blandade variation av enkla och dubbelpaneler. 8 enkelpaneler och 6 dubbelpaneler. (Ja vet, hur långt är ett snöre)

Sant, ventilera i kärlen kan likväl läcka.

När vp:n byts ut ska jag mäta exakt volym i det och köpa mig en 13kw Bosch och tankar till det och sen köra termostatstyrt i hela kåken 😀

Har du en vattenmätare ? (Tänkte om du har eget vatten och avlopp, har du nog ingen
vattenmätare)
Nu finns det ju säkert många olika, men min visar tre ställen efter komma (m³), alltså ner
till 1 liters mängd. Gjorde lite tester när jag hade ett läckage.

När jag fyllde på mitt system (var ej tömd, bara trycklöst och pluggad i rör-ändarna)
Till 0,4 bar: ca 4 liter,    0,4 bar till 0,8 bar  också ca 4 liter och 0,8 bar till 1,2 bar 4 liter vatten.

Sen kollade jag ytterligare med att läsa av mätaren, fylla på en ½ liter i ett graderad köksmått
från kökskranen och avläste mätaren igen: den visade ½ liter.
Upprepade det en 3 – 4 gånger och det stämde varje gång.

Ser man bara till att inte någon annan använder vatten medans man kollar,
(ej använder toaletten heller) kan man nog lita på vattenmätaren.

På så sätt skulle man ju kunna mäta upp hela värmesystemets volym, om du tänker
tappa av det i sommar, spara vattnet man tömmer vid luftningen och drar av den mängden
från summan man har fyllt på.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tappar trycket.
« Svar #80 skrivet: 19 februari 2019, 17:59:06 »
Det är därför man ska skynda sig... Köparen måste ju bevisa att felet fanns innan dom köpte huset.  ;)

Då får ju ”joka” radera alla bilder så inte den nya ägaren känner igen sitt system,
när han börjar hänga här  :o
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tappar trycket.
« Svar #81 skrivet: 19 februari 2019, 18:56:31 »
Nja, dom kommer nog att ha fullt upp med att hänga på juridikforum...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #82 skrivet: 20 februari 2019, 11:43:50 »
Kollade trycket idag igen.
Det ligger kvar på 1,5bar.
Var lite kallare i natt, 2-3 minus iaf mot de 3-6 plus vi haft övriga dagar.
Har inte hunnit med några andra efterforskningar än tyvärr.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #83 skrivet: 23 februari 2019, 21:27:26 »
Hej igen.
Sen i onsdags har systemet tappat 0,3bar och inget av det här kommit från säkerhetsventilen.
Dock är det som sagt konstigt fuktigt runt utedelen.
Här inte varit nån nämnvärd nederbörd de två senaste dygnen förutom lite duggregn så jag tycker inte den nederbörden skulle ge den fuktigheten runt utedelen på detta vis?
Det sitter ingen säkerhetsventil eller nåt liknande där ute som kan spöka?
Teorier?

Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #84 skrivet: 23 februari 2019, 21:30:37 »
Här kommer en bild till som visar mer än den första.
Är ju mysko fuktigt just baktill.
Avloppet i vp:n ska inte heller vara tätt så att det skulle beror på att det svämmar över vatten där heller.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #85 skrivet: 01 mars 2019, 18:39:14 »
Hej igen.

Sedan 18/2 Här systemet tappat 0,4bar.
Fyllde på till 1,5bar igen nu.
Tog även en före och efter bild på vattenmätaren men är inte helt säker på hur jag ska tyda den så jag kan se hur mycket vatten jag fyllde på  Sc:,h
Har jag fyllt på 3,2 liter tro?
« Senast ändrad: 01 mars 2019, 18:40:45 av "joka" »
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tappar trycket.
« Svar #86 skrivet: 01 mars 2019, 18:54:47 »
Ja, mellan 3,1 till 3,2 liter får jag det till också.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #87 skrivet: 01 mars 2019, 21:01:58 »
Hej igen.

Sedan 18/2 Här systemet tappat 0,4bar.
Fyllde på till 1,5bar igen nu.
Tog även en före och efter bild på vattenmätaren men är inte helt säker på hur jag ska tyda den så jag kan se hur mycket vatten jag fyllde på  Sc:,h
Har jag fyllt på 3,2 liter tro?
Jag läser siffrorna 923,25 efter och 920,16 före dvs differens 3,09 liter.

Vad har ni för gamla mätare där på fastlandet, helt manuell avläsning? Så här ser min ut, den ska kunna läsas av i en bil som far förbi huset.
Men lugn, det undret har inte skett, den monterades baklänges , jag frågade försynt varför den inte registrerade nånting efter ett år när man uppskattade förbrukningen på fakturan.. Nu är den rättvänd, men inte avläst, fortfarande skönstaxerad, det är väl för dyrt att skicka en avläsarbil med färjan tor.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #88 skrivet: 01 mars 2019, 21:43:47 »
Med hjälp av dina mätningar har jag räknat ut att dina två expansionskärl hade en gemensam luftvolym på 11,6 liter före vatten påfyllningen (om temperaturen på vattnet varit konstant...det var den inte men den volymändringen pga tempändring tror jag det går att bortse ifrån..) Luftvolymen efter påfyllningen är 11,6-3,1=8,5 liter

Beräkning: I expansionskärlen finns luft i en eller två blåsor med volymen V1 och trycket P1 före och V2 resp P2 efter vattenpåfyllning. Volymen luft har krympt med 3,1 liter efter vattenpåfyllningen. Allmänna gaslagen lyder P1xV1xRxT1= P2xV2xRxT2. R är en konstant och T1=T2.
Alltså 1,1xV1=1,5xV2=1,5x(V1-3,1) det ger att V1= 11,6liter och V2=11,6-3,1=8,5 liter

- Är det rimliga luftvolymer i dessa två expansionskärl??

- Vad beror tryckminskningen på?
1)-Vattenläckage någonstans?
2)-luftläckage någonstans?
3-temperaturändring i vattnet? följdfrågor: hur stor vattenvolym har värmesystemet och vad är temperaturvariationen? Det rimliga är att trycket går upp när vattnet värms och ner ner det svalnar
Volymändringen på vattnet beror på totala volymen.....

det mest sannolika är väl fortfarande luft eller vattenläckage..
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #89 skrivet: 02 mars 2019, 11:17:47 »
Här på fastlandet så får jag en lapp sänt till min brevlåda 1 gång om året där jag ska fylla aktuell mätarställning och sedan skicka tillbaka resultatet  :)
Här aldrig haft någon annan än mig själv som läst av resultatet på mätaren under de dryga nio år jag bott i huset.


Angående luftvolymerna så tror jag allt att den volymen skulle få plats i mina expansionskärl dock.
Men jag tror mer på att det är en läcka någon stans då det innan vi fyllde på kärlen med luft inte fanns något vatten i dem och blåsan var hel.
Jag ska ringa rörisen nu på måndag så får han kolla upp utedelen och se om det är något läck där ute. Jag har ju trots allt sett några mysko våta fläckar där under den.
Så det är väl bara att be till gudarna att det är från utedelen läckan är.

Jag har lagt på diskmedel på båda ventilerna till expansionskärlen för att se om det kunde läcka luft från dem men kunde inget se.
Eller finns det nåt annat smidigt sätt att ta reda på om ventilera läcker?

Så jag ska nu iaf utgå ifrån att det är en läcka i systemet och be rörelsen kolla upp det. Ser han inget mysko får väl steget efter det vara att kontakta försäkringsbolaget för det borde väl rimligen ligga även i deras intresse att få letat upp en eventuell läcka i golven.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!