Hejsan!

Nu har min CTC anläggning (i250L + 510M) gått sedan 1:e Sept. och jag märker att utedelen puttrar på 25% och runt 50 RPS med elpatronen går in alli ifrån 0.9 - 3.4 kW.
Varför i hela friden köpte jag en utedel för 55 000 kr om den inte används?!
Jag frågade CTC teknikern som var hos oss förra veckan eftersom vi också ha kraftig vibrationer i huset som fortplantar sig.
Fick svaret: Det är optimerat så. Det ligger i programmet och kan inte ändras.
Är det så¨här på andra märken också? Thermia är det INTE så.

MVH
« Senast ändrad: 29 september 2018, 15:03:38 av Stefan85 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 15:09:41 »
Det är väl så CTC fungerar. Värmepumpen arbetar mot nedre delen av tanken för att precis ge tillräcklig temperatur till värmesystemet och ha bra COP. El-patronen spetsar värmen i övre delen av tanken för att ge varmvatten. Om värmeshunten öppnar även mot övre delen av tanken trots att värmepumpen inte går på max borde det dock vara fel någonstans.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2018, 18:13:08 »
Fantastiskt.
CTC anläggningen är 29 dagar gammal och felar redan.
....och teknikern säger att "det är programmerat så...."
Dags att ångra sig?

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2018, 21:31:33 »
Du valde, nåja, det kanske var VVSaren, i alla fall köpte du den äldre i250 istället för den modernare i350 som har växelventil så att värmepumpen även kan jobba mot den övre tanken.
Vad du kan göra är att ställa ner temperaturen i övre tanken till lägsta möjliga som fortfarande ger dig komfort. Tex värmer du till 65 grader med el och sedan har en blandningsventil som direkt sänker till 50 grader så ställ upp ventilen på max och sänk temperaturen i tanken.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
 Ã„ven i250 har växelventil som gör att den kan jobba mot övre tanken. Det är i princip bara det som skiljer mellan EcoEl och EcoZenith i250.

En bra början är att läsa igenom den fastnålade tråden av Erp (överst här i CTC-delen) för att lära sig hur systemet fungerar i princip och sen lära sig hur man kan utnyttja skillnaderna mellan EcoEl och i250 för att få bättre ekonomi.

ad du kan göra är att ställa ner temperaturen i övre tanken till lägsta möjliga som fortfarande ger dig komfort. Tex värmer du till 65 grader med el och sedan har en blandningsventil som direkt sänker till 50 grader så ställ upp ventilen på max och sänk temperaturen i tanken.

Det finns väl ingen som duschar i 50 grader? Min övre tank är ställd på 46 om jag minns rätt, och det ger tillräckligt med VV eftersom nedre tanken oftast har samma temperatur.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2018, 09:48:16 »
Det bör vara rätt kort tid elpatron går in för att värma övre delen av pannan fast jag förstår inte varför om den går på låga hz och inne delen har växelventil om inte tempen är väldigt högt ställd på övre pannan så inte vp klarar värma mera. Det behövs nog lite mera info om inställningarna för att kunna bedöma vad som är fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Stefan85

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2018, 00:02:26 »
Tack för alla svar.
Vi kan glömma tråden, CTC kommer och hämtar sin anläggning på onsdag.
Gjorde en 100% nöjdhetsgaratni då ett annat problem var så påtagande som påverkade vår sömn och vardag.
MVH:
Stefan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!