Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ansluta 6 KW Ute fläkt gÃ¥r hela tiden  (läst 2385 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Crille580

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« skrivet: 03 november 2016, 10:33:11 »
Hej.

Flyttade min luft o vatten värmepump ansluta 6 +3 KW upp till stugan och koppla in den.
Men sen flytten på den så går fläkten ute hela tiden precis hela tiden även vid avfrostning.

Vad kan vara fel?


Utloggad Fritzell

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Cert. kyltekniker
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 03 november 2016, 12:45:43 »
Förmodligen fläktreläet eller något i elektroniken i ytterdelen.
Förlorade du inte köldmedia när du kopplade isär aggregatet?

Utloggad Crille580

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #2 skrivet: 03 november 2016, 16:01:55 »
ok. Det är inget man kan läsa av med diodlamporna i kretskortet ?
Jo lite läckte ut innan backventil slog i.  Men det verkar inte vara för lite köldmedel i.
För den värmer som den ska.


Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #3 skrivet: 03 november 2016, 16:04:00 »
Det är mycket vanligt att fläktrelät går sönder, var glad att det har fastnat tillslaget och inte tagit eld och gjort ett brännhål i kretskortet. När man byter det, så bör man passa på att koppla in en gnistsläckare (t ex varistor) över reläkontakten och göra om frihjulsdiodkretsen vid reläspolen (jag har börjat skriva om det i en annan tråd men inte gjort klart än), för att öka livslängden hos det nya relät.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Crille580

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #4 skrivet: 04 november 2016, 07:50:28 »
Fläktrelät är det den svarta klumpen som är inringade?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #5 skrivet: 04 november 2016, 09:00:06 »
Det kan också vara driftkondensatorn till hjälplindningen på fläkten om det står 2,5 µF eller liknande på den. Svårt att se på bilden men följ trådarna från fläkten och se vad sitter för komponenter. Utan fungerande driftkondensator orkar fläkten knappt snurra alls.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #6 skrivet: 04 november 2016, 09:44:24 »
Det där kortet ser lite annorlunda ut än de jag har kommit i kontakt med. Men den inringade saken är definitivt driftkondensatorn.
Fläktrelät är ett av de 3-4 likadana reläerna vid bortre vänstra hörnet av det stora kretskortet. Övriga reläer styr fyrvägsventil, värmekabel och kanske något mer. Det kan också finnas ett större och kraftigare relä som används för mjukstart av inverterns DC-mellanled.

Utan driftkondensator kan fläktmotorn inte starta om man inte hjälper igång den, men när den väl har fått upp farten går den nästan lika bra som vanligt. Det kan också vara värt att notera att en sån där fläktmotor lika väl kan gå i motsatt riktning om man kör den utan kondensator och hjälper igång den åt fel håll.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Fritzell

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Cert. kyltekniker
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #7 skrivet: 07 november 2016, 08:06:17 »
Den inringade komponenten är driftkondensator som sagt. Det är inte sannolikt att den är trasig. Fläktreläet är det av de 4st längst till höger. fläktmotorn är ansluten med en vit och svart kabel. Förmodligen är det drivkretsen (ULN2003) som snarare har pajat eller rentav mikroprocessorn som felaktigt lägger ut signal. Har du 12V spänning till spolen har du definitivt ett värre problem. Är heller inte så lätt att mäta eftersom man ej kommer åt annat än från undersidan på ett vettigt sätt. Har svårt att tro att reläet fastnat i slutet läge men fallet kan vara så. I annat fall lär du får byta ut hela boxen för många tusen kronor.
Ser förresten av dip switcharna att aggregatet går på fast avfrostningsinstervall. Ställ switchen längst till vänster uppåt så går den på logikavfrostning istället vilket sparar lite pengar.

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #8 skrivet: 07 november 2016, 09:01:45 »
Ser ut att vara av den nya seriens kort från Amitime.

En grej man kunde försöka är att försiktig trycka ner prommen i mitten på kortet. De här prommarna sitter ju instuckna i en fot och har varit nåt fall där prommen inte suttit riktigt på plats och har kunnat fungera en tid men så oxiderar det lite varefter det kan uppkomma konstiga fel. Alternativt lossa hela prommen och trycka tillbaka den. Då får man vara försiktig så man inte böjer "benen" på den, gäller att få den möjligast rakt upp.

Ärligt sagt tror jag inte det är den som spökar här men kostar ju inget att försöka. De här nyare korten i yttredelarna har generellt haft mindre problem än de äldre, kanske man har satsat på aningen bättre komponenter?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Ansluta 6 KW Ute fläkt går hela tiden
« Svar #9 skrivet: 07 november 2016, 16:27:57 »
De problem jag har sett på de gamla korten har inte haft med dålig kvalitet på komponenter att göra utan snarare med konstruktionsmissar och tillverkningsslarv. Jag vågar nog påstå att så gott som alla komponenter hela tiden har varit av fullt acceptabel kvalitet, utan problemen har rört sig om reläer som går sönder för att drivkretsen slår från för långsamt samt att det inte finns gnistsläckare för induktiv last, dåligt pressade flatstiftskabelskor, givarkontaktdon som är fulla med smältlim och glappar av den anledningen, dålig skyddslackning vilket ger krypströmmar och överslag dels på kretskorten och dels mellan H-bryggans anslutningar. Jag misstänker att en del H-bryggehaverier också kan ha orsakats av att hybridkretsen har brutits skev av grader och skräp mellan den och kylflänsen, då skruvarna har dragits åt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!