Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« skrivet: 09 augusti 2016, 13:59:50 »
Hej,

Jag har en Nibe Fighter 100P  (ca 3 Ã¥r gammal) där kompressorn gÃ¥r hela tiden.

Jag har provat att värma upp vattnet med hjälp av elpatronen till 65 grader (mätt vid kökskranen)
Borde inte kompressorn slå av vid 51 grader?

NÃ¥gon som har tips om vad som kan vara fel?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2016, 14:18:25 »
Går kompressorn, eller är det bara nån indikator som visar att den går?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HansJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2016, 15:07:49 »
Den går hela tiden, finns ingen indikatorlampa för kompressorn, bara för elpatronen på den här modellen.
Jag slår av i läge 0 och sätter på den igen i läge 1, samtidig som jag känner på
kompressorn, som för övrigt är skitvarm, går inte hålla handen på den.
« Senast ändrad: 09 augusti 2016, 15:12:50 av HansJ »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2016, 15:30:15 »
Skumt, själva drifttermostaten verkar ha pajat.
Men om du kopplar ifrån elpatron, värmer kompressorn nått då?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HansJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2016, 16:06:37 »
Ja det gör den, men vattnet kommer inte upp till 51 grader, blir ca 45-47 grader mätt vid kran (kanske normalt?)

Kan man kolla funktionen på drifttermostaten på något sätt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2016, 16:23:44 »
Om man inte tappar vatten sÃ¥ bör temperaturen komma upp i 51 °C med kompressorn, sÃ¥ det är mer än ett fel pÃ¥ din F100.  :'(
Du måste nog ta hem en servicetekniker att kolla på grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HansJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2016, 16:45:53 »
Kollade driftstermostaten om den fungerade genom att värma sensorn
med varmluft. Kompressorn bryter när jag får upp temperaturen på sensorn.

Kan den vara trasig ändå?
Ska mäta varmvattnet en gång till på morgonen när jag kört på enbart
kompressorn över natten.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2016, 11:08:33 »
Vid kranen blir det normalt några grader mindre än inne i pannan. Antar att sensorn till driftstermostaten sitter i något dykrör in i varmvattenberedaren. Sitter den ordentligt intryckt så den verkligen reagerar på vattentemperaturen i beredaren?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HansJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2016, 19:00:22 »
Ja den sitter ordentligt intryckt i ett dykrör in i varmvattenberedaren.
Det jag reagerar på är att den sitter väldig löst i röret, dimensionen på sensorn är mycket mindre än röret (kanske normalt?)
Den känns knappt ljummen om man tar ut och känner på den.

Kan den vara trasig trots allt? Den reagerade när jag blåste varmluft på den, kompressorn stannade och startade sen igen.

Fråga: Om kylmediet av någon anledning har läckt ut, går kompressorn då eller stannar den?

Jag har känt på rören som går till/från kondensorn, det ena är riktigt varmt, det andra svalt/ljummet.
« Senast ändrad: 10 augusti 2016, 19:06:35 av HansJ »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2016, 19:19:41 »
Hur gammal är den?
Jag lurar på om röret upp till toppen (varmvatten ut) kanske rostat sönder eller nått liknande så att det blivit en luftficka i toppen på beredaren?
Tyvärr finns ingen luftningsnippel i toppen men du kan undersöka genom att känna på beredaren.
Den är täckt med isolering men man borde ändÃ¥ kunna känna genom isoleringen.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HansJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2016, 19:35:13 »
Den är bara ca 3 år. Borde inte ha rostat.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2016, 08:02:08 »
Det är väl inte felkopplat så VV-ut sitter på anslutningen för kallvatten in?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HansJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2016, 11:23:57 »
Nej det är rätt kopplat!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2016, 11:26:56 »
DÃ¥ Ã¥terstÃ¥r tyvärr gasbrist, typiskt för detta är att hetgasen blir varmare men värmeöverföringen till VVB blir usel.  :'(
Ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HansJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 100P kompressor går hela tiden
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2016, 11:30:45 »
Hmm, jag misstänkte det.

Vad du säger är alltså att det finns tillräcklig med gas kvar för att kompressorn skall gå men inte tillräckligt
för att ge full värmeöverföring?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!