Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: problem med Nibe f750 i nybyggt hus  (läst 17152 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« skrivet: 28 oktober 2015, 10:29:07 »
hejsan alla proffs

har en nibe f750 i mitt nybyggda hus som jag tycker beter sig konstigt, har bott i huset 2mån och jag tycker den går väldigt ofta och då jag kollar stats på den så får jag fram 976 kompressorstarter på 698h kompressordrifttid, tycker det låter mycket samt att idag då jag satt på fikat och kollade nibe uplink så såg jag att den har slagit på tillsatts fast det bara är 0 gradit ute, den borde klara av att värma utan tillsatts tycker jag vid den tempen, har 29.3 i framledning och 26.5 i retur,

nån som har lite mer koll på denna pump som kan säga va som kan vara fel. känns inte som om tillsattsen ska behövas köras vid så pass varmt utetemp i ett nybyggt hus
vad behöver ni för mer siffror för att kunna säga va som kan va fel ? pumpen blev installerad av firma inhyrd av husfirman som byggde huset

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2015, 10:36:29 »
lite mer siffror här:
fläkthastighet 56%
frånluft 19.3
avluft -1.2
gradminuter -827
tillsatts 2kw
tidsfaktor 11.5h
ute temp +0.4
förångare -16.2
suggas 1.0
hetgas 70.2
vätskeledning 28.8
kondensor fram 32.6
kondensor retur 28.7
frånluft 19.3
avluft -8.7
rumstemp 21.4

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2015, 11:00:07 »
Hej!

Antalet kompressorstarter blir nog ganska mÃ¥nga bl.a. beroende pÃ¥ avfrostningarna. Ganska ofta sker det korta avfrostningar om jag förstÃ¥tt det rätt. Har sett nÃ¥gra andra med F750 som ocksÃ¥ skrivit att eltillsats behövs redan vid 0-gradigt ute dÃ¥ gradminutrarna slagit i botten. Värmeeffekten den producerar är ungefär proportionerlig mot vilken avluftstemperatur den skickar ut. Du har angivit tvÃ¥ olika värden, -1,2 och -8,7. Vilken är den stabila avluftstempen? AlltsÃ¥ dÃ¥ den arbetat en stund efter senaste stopp?  Enligt dokumentationen ska avluftstempen kunna bli sÃ¥ lÃ¥g som -15 °C vilket skulle ge max värmeeffekt vid ett givet luftflöde, men det verkar inte bli sÃ¥ lÃ¥gt nÃ¥gon gÃ¥ng?

Egentligen skulle den tråd ligga under "Frånluftsvärmepumpar" och "Nibe" där det finns mycket skrivet om bl.a. F750

mvh
/Josth
« Senast ändrad: 28 oktober 2015, 11:02:46 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2015, 11:16:16 »
det första värdet va då jag satt på fikat och det andra lägre värdet va en 10 min efter då jag kollade igen,

ahh hoppas nån mod kan flytta denna tråd då, såg inte det forumet

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2015, 11:30:04 »
Ok, då bör -8,7 °C vara närmast genomsnittet. Vore bra om det går att logga avluftstempen när det är kallt ute då den arbetar hela tiden. En annan sak jag tycker är lite konstig är att rumstemperaturen är 21,4 °C men frånluftstemperaturen bara är 19,3 °C. Normalt brukar det vara tvärtom, dvs frånluften som tas ut genom don i taket är lite varmare än rumsluften ca 1,4m över golvet där rumsgivaren brukar sitta. Ligger frånluftskanalerna på någon kallvind och är de i så fall ordentligt isolerade?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2015, 11:45:06 »
kan ev kunna svara på siffrorna på frånluften. har en klädkammare där jag har en server stående och som har ett frånluft don, där har jag ett litet fönster öppet för att få in lite kyla till servern, kanske e så att de e för kallt i det rummet så att det gör att pumpen får fnatt ? kanske ska stänga fönstret och istället ta vara på värmen som servern avger för att värma huset

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2015, 11:48:05 »
såg även nu att jag fått en avfrostningstid på 1145s vilket inte stod där innan, kan de va att den kört en avfrostning och behövt tillsatts för det

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2015, 12:13:46 »
Öppna fönster kan sabotera hela ventilationen i hus med mekanisk ventilation... Luften tar den lättaste vägen. Betydligt bättre som du säger att ta vara pÃ¥ värmen för att värma huset. Finns kanalfläktar/värmeförflyttare som istället blÃ¥ser ut värmen i angränsande rum. (Är man an riktig datanörd bygger man servern med vattenkylning och drar ledningarna dit man vill ha värmen  tummenupp)

Vissa avfrostningar blir längre än de korta. Kanske 1 av 5? Eltillsatsen gÃ¥r in om gradminutrarna sjunker till botten under denna tid.   
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2015, 12:35:18 »
verkar hålla sig rätt mycket minus på gradminuter. kollade nyss o de e -768 och tillsattsen e på väg upp igen samt att kompressorn har gått igång igen.. verkar som om det är ett par starter per timme just nu. får stänga fönstret när jag kommer hem o se om det blir bättre, verkar pendla mellan -600 och -900 på gradminuterna

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2015, 19:12:09 »
Ett par starter per timme är på tok för många, sannolikt påverkas ventilationen av något (öppet fönster). Starta loggning på USB-minne och ladda upp här så skall vi nog kunna guida dig.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2015, 21:12:02 »
verkar som om det är ett par starter per timme just nu.

Ibland hamnar nog pumpen i ett "mellanläge" speciellt vid avtagande värmebehov, på morgonen efter kall natt eller efter att ha laddat upp varmvattnet etc. Då startar kompressorn men stänger snart igen när värmen når över behovet, värmen sjunker tillbaks varpå kompressorn startar igen. I ung. 20 min intervaller.

Det händer på min pump också ibland.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2015, 21:26:12 »
Tillsats behövs normalt vid snabb uppvärmning av varmvattnet efter t.ex en dusch. Har du stor användning av vv så kommer tillsatsen användas oftare.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2015, 07:51:32 »
vi är inga stora vv användare, nån dush då o då men inga långa, inatt var gradminuterna på -1043 o elen gick i nån timme trotts +4 grader ute, har ökat gradminuterna för tillsatts till -1000, är inge fel på värmen i huset, det är varmt o gött men det känns som om nåt inte e rätt justerat, gissar att pumpen bara är grundinställd vid installation, var inte med under den, men frånluft donen i badrum, kök samt garderob är justerade med mätinstrument för då var jag med,

huset är ju på 1.5 plan med oinredd övervåning bottenplan är på 98kvadrat så de e ju inte stort o det e typ 21 grader inne så de borde finnas energi att driva det tycker jag, det är golvvärme i hela plattan samt ställdon i varje rum som e kopplade till shuntar som öppnar o stänger beronede på vilken temp man vill ha i rummet,

infogar service infon som e på pumpen just nu om ni kanske kan se nåt galet, startade en loggning innan jag åkte till jobbet i morse så få se imorgon va den säger

Serviceinfo

Rubrik    Värde

gradminuter                    -128
medelutetemperatur BT1    3.5°C
utetemperatur BT1            3.4°C
varmvatten laddning BT6    49.5°C
varmvatten topp BT7            51.1°C

aktuell kompressorfrekvens    20Hz
blockerad    nej
dT Inverter - frÃ¥nluft BT20    10.2°C
förÃ¥ngare EB100-BT16    -1.7°C
förÃ¥ngningsbegränsning    0
hastighet värmebärarpump 1    1%
hetgas EB100-EP14-BT14    58.0°C
hetgasbegränsning    0
kompressor drifttid EB100-EP14    733h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14    208h
kompressor tidfaktor    392.4kWh
kompressor tidfaktor varmvatten    156.2kWh
kompressorstarter EB100-EP14            996
kondensor fram EB100-EP14-BT12    28.6°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3    26.5°C
suggas EB100-EP14-BT17               13.6°C
tillÃ¥ten kompressorfrekvens    63Hz
vv: laddbörvärde    --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)    28.7°C
värme: dT börvärde    4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3    2.1
vätskeledning EB100-EP14-BT15    27.0°C

avluft BT21    2.0°C
fläkthastighet    56%
frÃ¥nluft BT20    21.5°C

avfrostningstid    0s
minskning frÃ¥n referensvärde    -0.7%
referens, lufthastighetssensor    182.3
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1    183.6

beräknad framledning S1    30.3°C
extern justering S1    nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61    28.3°C
framledningstemp. EB100-BT63    28.3°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62    26.2°C
rumstemperatur BT50    21.2°C

blockerad    nej
effekt eltillsats    0.0kW
max inställd eleffekt    4.0kW
säkringsstorlek    25A
tidfaktor    13.2h

AUX1    ej använd
AUX2    ej använd
AUX3    ej använd
AUX4    ej använd
AUX5    ej använd
X7    larmutgÃ¥ng

land    sverige
produkt    F750 CU
serienummer    06603615131009
version    7027R2

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2015, 08:24:18 »
Har du stängt fönstret?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: problem med Nibe f750 i nybyggt hus
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2015, 08:53:14 »
hehe jepp det stängdes direkt jag kom hem så i det rummet e det varmt o skönt :)
en sak jag har funderat lite på e att det drar kallt ifrån köksfläkten då den är avstängd, känns lite som om det tas ut mer luft än det kommer in då den drar in genom den med men de kanske ska vara så, som sagt så har jag bara bott där ett litet tag

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!