« skrivet: 18 augusti 2016, 22:41:41 »Du måste in i service-menyn och kolla att den tillåter alla elpatron-stegen att gå in.
Beroende på modell så finns 2 sätt att nå service-menyn.
Antingen vänsterknappen i minst 5 sek eller både vänster och högerpil (tror jag) i minst 5 sek.
Kurva 39 är rätt högt om det är i norra Sverige, max framledning (default 55) nås vid ca -17 C ute.
Du kan testa att höja max framledning till 60 C i vinter och kolla om det hjälper.
Sen kan du testa att spärra elpatron (driftläge Värmepump) och se hur hög framledningstemp den klarar utan elpatron och att tempdiff (FRAMLEDNING - RETURLEDNING) ligger runt 7-8 C då den värmer huset utan elpatron.