Krånglande växelventil ger hög retur
« skrivet: 10 januari 2008, 07:36:15 »
Jag vaknade upp imorse med lite väl kallt om tårna som stack ut under täcket. GT9 (hög retur) på min HT7+ hade löst ut. Eftersom jag loggar gick det ganska snabbt att lokalisera problem till ett omslag för VV-värmning. Växelventilen hade hängt sig. Själva ventilen kärvade inte det minsta, så det måste ha varit reläpaketet som strulade.

Någon som har en liknande upplevelse. Det känns ganska olustigt att åka bort vintertid med såna problem.

//Fredrik

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 08:42:26 »
Det mest troliga är nog ändå ventilen, kolla den noga.
Du skulle tex kunna kolla den med att koppla loss den och lägga på spänning med en separat sladd. Motionera den ett antal ggr och kolla funktionen.

Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad fresva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 11:02:18 »
Själva ventilen fjädrade fint tillbaka, men "armen" som trycker på printen (i själva relähuset) hade fastnat. Jag fick loss den och handkörde ventilen några gånger. Nu funkar det som vanligt.

Min leverantör bekräftar att det varit problem med växelventiler (jag har någon italiensktillverkad sak), men han hade aldrig hört att den fastnat i VV-läge. Nu vet jag ju att jag inte är ensam: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18162.0 De kommer dock och byter både relähus och själva ventilen.


Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2008, 09:22:26 »
Vad är fabrikatet?

//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2008, 16:46:28 »
HONEYWELL huvuddunk huvuddunk
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2008, 19:34:36 »
♥Honney♥    >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2008, 19:39:19 »
Vad är det för ursprungsfabrikat på den där vxl ventilen med blå kåpa som Lk Armatur säljer? Någon som vet?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad fresva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2008, 19:42:34 »
Ventilen är bytt nu, sÃ¥ jag kan inte kolla igen. Nu sitter det en ESBE där. Men Honeywell tror jag väl inte att det var...  Sc:,h Det var inget märke jag kände igen sÃ¥ därför fastnade det inte. Men det var made in Italy.

//F

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2008, 19:52:11 »
Jorå Honeywell heter den Italiensk åså.
Har haft mkt problem med den bÃ¥de mekaniskt samt elektriskt men sen 1 Ã¥r har IVT en Essbe ventil som funka  Thumbsup
kanon, konstigt för både Thermia samt Nibe har Honeywell åså men det verkar so om de har haft mindre problem med sina??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2008, 20:00:40 »
Njet. En liten anekdot är att när jag var hos en tillverkare i slutet pÃ¥ -80 talet och de visade sin nya produkt , och pÃ¥talade att redan pÃ¥ -70 talet hade en del konstaterat att Honeywellventilen visat sig vara en katastrof sÃ¥ talade de om för mig. "Vi är sÃ¥ stora att eventuella garantikostnader är en droppe i havet för oss"  ::)

Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2008, 20:03:23 »
De har problem med sina de med. Men eftersom det inte är ett jättestort problem så hörs det inte så mycket om det. Så länge ventilerna inte kärvar så fungerar de, men när de väl börjar kärva så är det kört.
Det finns inget generellt som säger att det blir problem efter en viss tid utan verkar mer vara ett individuellt problem med visssa växelventiler.
Än så länge är det bara IVT som får köpa ESBE, har ingen aning om vad som skulle göra dem bättre än Honeywell?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2008, 08:47:01 »
Kan inte tänka mig att Honeywell tillverkas i Italien , så det bör vara något annat.
Kan någon typbeteckningen på Esbes ventil? Det bör bli en sådan om min börjar krångla.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2008, 22:09:10 »
Kan inte tänka mig att Honeywell tillverkas i Italien , så det bör vara något annat.
Kan någon typbeteckningen på Esbes ventil? Det bör bli en sådan om min börjar krångla.

///AndersA

Hej Anders, det stod "Made in Canada" på den Honeywell som sitter i min pappas Thermia Villa Classic i alla fall. Grå kåpa.

Sedan hittade jag svaret på min tidigare fråga, Mut Meccanica Tovo s.p.a. Det är växelventilen som görs i Italien och vars kåpa är blå till färgen. http://www.mutmeccanica.com/catalogo/index.php?azione=cat&lang=en&cat=2

Tyvärr har jag ingen aning om beteckningen på ESBE. Men de har skickat ut info om de nya produkterna så någon inom branschen borde veta. Om inte på annat sätt så går det att köpa dem genom IVT reservdelsförsäljning.
Annars fÃ¥r du väl köpa en Honeyway, nästan som en Honeywell fast "Made in China"  ;D

mvh
« Senast ändrad: 12 januari 2008, 22:32:04 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad fresva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2008, 23:20:36 »
Tack för det Lelle. Det är samma som den jag fick utbytt. Känner igen både namnet (nu när jag ser det) och bilden.

Jag blev också skeptisk mot en italiensktillverkade Honeywell-produkt...

//Fredrik

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2008, 22:06:36 »
Mut Meccanica Tovo s.p.a. Det är växelventilen som görs i Italien och vars kåpa är blå till färgen. http://www.mutmeccanica.com/catalogo/index.php?azione=cat&lang=en&cat=2

Hur lossar man kåpan/motorn så att man kommer åt att motionera pinnen?

Tidigare höll vv 6 h mellan varje laddning nattetid, nu bara 2 h.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!