Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: vandgu skrivet 16 september 2010, 08:53:28

Titel: Diff temp
Skrivet av: vandgu skrivet 16 september 2010, 08:53:28
Hej,

Har nu i sommar ställt om o kört med 7g i diff mellan start o stopp = mindre antal starter vilket sparar på kompressorn.
Nu undrar jag när jag ska ställa tillbaka det till orginalvärden 5g eller om den alltid kan stå på detta sommar som vinter?
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: erp skrivet 16 september 2010, 11:15:08
Jag kör året runt på 7º i diff. Det händer att jag testar med 5º när det blir några minusgrader ute, men det spelar nog ingen större roll om man kör på 7º hela tiden. Under vintern går pumpen lika länge om jag kör på 5 eller 7 grader.

//Ronnie
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: spratt skrivet 29 december 2010, 19:23:07
Vad är det för kod för att kunna ändrar sånt??
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: erp skrivet 29 december 2010, 20:37:44
Vad är det för kod för att kunna ändrar sånt??

372